|
|
||
Ich würd a höhere starttemp vorziehen. Unter 42grad fang ich auch keine Badewanne an. Aber ich hab auch lange Leitungen |
||
|
||
Hi, welche Bereitungsstrategie benutzt du denn? Delta-T oder Zieltemperatur? Bedenke hier, dass die unterschiedlichen Konzepte unterschiedliche Strategien brauchen. Prinzipiell haben wir ja mindestens 3 Konzepte: Die klassische Variante eines Trinkwasserspeichers mit heizungswasserdurchflossener Wendel (z.B. bei der 1255), dann den "Eimer" mit Heizungswasser und Friwa außen dran und zuletzt das Tank-im-Tank-Konzept des Greenwater. Tips, die bei einem Konzept gut funktionieren, versagen bei einem anderen komplett. Für den Greenwater sollte Brinks Thread eigentlich die beste Fundgrube sein, weil er alles mögliche ausgetestet hat. Viele Grüße. Jan |
||
|
||
Wie groß ist die Wanne? Aber wie uzi sagt ist 40 °C Bereitungstemp wenig für soviel zapfen. |
||
|
||
|
||
klingt als ob du ein rückschlagventi in der leitung hast das zufällt: dann läuft die wp gegen die wand... jedes haus, jedes system, jede hydraulik ist individuell. darum ist alles was über 80/20 optimieren hinausgeht immer individuell zu sehen, wie auch Jan schreibt... |
||
|
||
Ok werde vorerst malmit einer anderen Starttemperatur beginnen und ggf in der Nach bzw. bis am Nachmittag im Sparmodus fahren und am Abned erhöhen auf Normalbetrieb. Auf das Thema Rückschalgventil bin ich auch schon gekommen jedoch dürfte dann ja auch der Volumenstrom nichts anzeigen oder? (Dieser zeigt komischerweise aber einen plausiblen Wert an bei Pumpendrehzahl 10%) Die Wanne fassst ca. 200l |
||
|
||
Ich habe den gleichen Speicher Meiner Meinung ist das Konzept vom Wasserspeicher auch sehr schwachsinnig in Kombination mit einer WPWP [Wärmepumpe] Entnommen wird für die Handtuchheizkörper recht weit unten wo man gleich mal nur noch 35° hat was für einen Heizkörper viel zu wenig ist. ( unter 50-55° brauche ich keinen Handtuchheizkürper wenn man ein großes Bad hat) Ich habe mich beim Kauf damit einfach nicht beschäftigt und würde den Speicher sicherlich nicht mehr kaufen. Bei mir komme ich zu 90° ohne mindestens 2 x laden nicht durch auch wenn die Handtuchheizkörper am Tag nur 2h betrieben werden. Ich lade fix mit nur 1 ° WT Pumpe und danach wenn kein Wasser entnommen wird habe ich nach ca. 4-5h nach dem Laden von 48° gleich mal 3,5° weniger was schon komplett blöd ist. Ist sicherlich sehr stark darauf zurückzuführen da das Wasser in den äußeren Mantel geladen wird und die Temp. nach innen abgegeben wird was halt etwas länger dauert. Meine Badewanne hat 250L und wenn es bei mir im Uplink 42° anzeigt geht sich eine Badewanne aus und auch eventuell kurz Duschen für eine Person. Zeitlich habe ich beim Laden auch schon einiges probiert und bis jetzt funktioniert es sehr gut wie unten beschrieben. Sparmod. 25-42° Normal 36-48° ist unter Tags hinterlegt Luxus 41x48° Zeitprogramm Einstellung: Von 18.30-8h ist der Sparmodus im Winter der einfach nach dem Heizen noch mal etwas nachladet wenn die GM abgebaut sind. Von 17h- 18.15 habe ich Luxus damit es mir da immer noch mal ladet für die Handtuchheizkörper und für das Baden und Duschen danach abends. So komme ich mit 2x lagen fast immer durch und habe genug heißes Wasser. |
||
|
||
Hallo HiasB, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Greenwater 300/200 + F1155PC WW Bereitung optimieren |
||
|
||
2x laden muss ich auch |
||
|
||
Kann Mann das WW WW [Warmwasser] laden irgendwie dahingehend optimieren dass am Ende des Ladevorgangs noch eine gewisse Zeit mit konstantem Vorlauf geladen wird? Damit der Speicher besser durchladen wird? Volumenstrom beim Laden ist ca bei 7-9l/min Alles im Automatikbetrieb. Volumenstrom min ca 5l/min (37%) da sonst das Rückschlagventil nicht öffnet. Danke |
||
|
||
Sozusagen wäre das ja eine Kombi aus Ladestrategie DeltaT und Zieltemp oder? |