« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kosten elektr. Anschluss Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Turbissimo
10.1. - 11.1.2020
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,

habe nun die ersten Angebote für die Elektroinstallationen für unser EFH bekommen.
Nun hätte ich eine Frage zu den Anschlusskosten (elektr.) der Wärmepunpe (KNV 1255-6).
Zählerverteiler und Wärmepumpe im Keller.

Die Position lautet:
Heizung Erdwärmepumpe Verkabelung und Anschluss
Anschluss der Heizung, Fühler, 1 Aussenfühler, Stellmotor,
Thermostat, Pumpen 230V inkl. Verrohrung und Verkabelung

Angebotspreis: 745,98 € netto

Ist das preislich in Ordnung? Mir kommt das recht teuer vor...

Zusätzlich hab ich noch eine Position: 

E-Patrone 400V Warmwasser
um 126€ netto die gehört dann doch auch zur WPWP [Wärmepumpe] oder?

Vl hat hier ja jmnd. Vergleichspreise und kann mir weiterhelfen.

  •  JanRi
  •   Gold-Award
10.1.2020  (#1)
Hallo,

Vorsicht... die Einzelpositionen lassen Schlimmes erwarten, was die Konzeption der Anlage angeht:

zitat..
Turbissimo schrieb: Stellmotor,
Thermostat, Pumpen


Hast du einen Heizungspuffer? Nur das würde diese Bauteile rechtfertigen, ansonsten sind das alles Teile, die IN der WPWP [Wärmepumpe] enthalten sind und nicht separat angeschlossen werden müssen. Falls Heizungspuffer, dann bitte das Konzept nochmal überdenken. Das bringt dir normalerweise nur Ärger und Mehrkosten.

Ansonsten steht hier:

zitat..
Turbissimo schrieb: inkl. Verrohrung und Verkabelung


Das klingt nach Rohren + Verkabelung, also nicht das elektrische alleine.

zitat..
Turbissimo schrieb: Fühler, 1 Aussenfühler


Kann man auch selbst machen und dürfte dann gründlicher und durchdachter ausfallen... 

zitat..
Turbissimo schrieb: E-Patrone 400V Warmwasser
um 126€ netto die gehört dann doch auch zur WPWP [Wärmepumpe] oder?


Eigentlich schon. Klingt für mich nach Angebot 0815, einfach ausgedruckt und nicht an den Kunden angepasst. Vermutlich soll das ein im WW WW [Warmwasser]-Speicher eingebauter Heizstab sein, aber da der WW WW [Warmwasser]-Speicher bei der 1255 intern ist, macht das irgendwie keinen Sinn. Macht es sonst auch nicht, weil der Heizstab in der WPWP [Wärmepumpe] (serienmäßig) ausreicht, um bei Kompressorausfall WW WW [Warmwasser] zu machen.

Was ich vorgesehen würde und in dem Angebot vermisse, ist ein Hutschienenzähler für die WPWP [Wärmepumpe]. Falls du keinen extra WPWP [Wärmepumpe]-Tarif hast, ist das eine gute Möglichkeit, die Heizkosten zu ermitteln.

Was den Aufwand angeht: Lad dir bei Nibe das PDF des Installationshandbuches herunter. Da sieht man, was elektrisch angeschlossen werden muss. Im einfachsten Fall ist das neben den Fühlern nur ein einziges fünfpoliges Kabel zum Verteiler. Dort wiederum wird ein entsprechender dreiphasiger Automat und ein FI-Schutzschalter (*) gebraucht.

(*) In DE ist der separate FI für die Heizung vorgeschrieben, ich weiss nicht, wie das in AT AT [Außentemperatur] ist. Sinnvoll ist es aber... wenn du dir den Haus-FI schießt, läuft die Heizung weiter.

Viele Grüße,

Jan

1
  •  Turbissimo
11.1.2020  (#2)
Danke für deine Antwort!

zitat..
JanRi schrieb: Hast du einen Heizungspuffer? Nur das würde diese Bauteile rechtfertigen, ansonsten sind das alles Teile, die IN der WPWP [Wärmepumpe] enthalten sind und nicht separat angeschlossen werden müssen. Falls Heizungspuffer, dann bitte das Konzept nochmal überdenken. Das bringt dir normalerweise nur Ärger und Mehrkosten.

 Nein kein Heizungspuffer geplant.


zitat..
JanRi schrieb: Klingt für mich nach Angebot 0815, einfach ausgedruckt und nicht an den Kunden angepasst.

Ja so kommt es mir jetzt auch vor.... obwohl ich Angaben zur Wärmepumpe mitgeschickt habe und außerdem weiß das er schon öfter eine KNV 1255 angeschlossen hat, muss dass einfach seine Standardposition für eine Wärmepumpe sein.


zitat..
JanRi schrieb: Was den Aufwand angeht: Lad dir bei Nibe das PDF des Installationshandbuches herunter. Da sieht man, was elektrisch angeschlossen werden muss. Im einfachsten Fall ist das neben den Fühlern nur ein einziges fünfpoliges Kabel zum Verteiler. Dort wiederum wird ein entsprechender dreiphasiger Automat und ein FI-Schutzschalter (*) gebraucht.

Danke für den Tipp, werde mir das mal anschauen um den Aufwand abschätzen zu können, eventuell schick ich das dem Elektriker auch gleich, damit er genau weiß wovon ich rede.




1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Stromkosten Bauzeit