erstmal vorweg falls es einen bestehenden ähblichen thread gibt, bitte seid so frei und verschiebt meinen Beitrag. Ich habe jetzt nicht gefunden.

Folgende Situation: Wir beginnen in ca. 3 Wochen mit dem Aushub, zum Herstellen unserer Bodenplatte 30cm stark inkl. Streifenfundamente für unseren Massivholz Bungalow.

Wie ihr seht ist unser Grundriss recht verwinkelt und im mittleren Teil (Wohntrakt) beträgt die RH +40cm und die Attikohöhe ebenfalls +40cm gegenüber den anderen Bauteilen. (Somit mehr Eigengewicht?!)

Somit zur Frage: Sollten hier nicht Dehnfugen (rot) ausgeführt werden?

Ich habe versucht alles im Plan so ersichtlich als möglich darzustellen, falls etwas unklar einfach Fragen.

Schon mal Danke vorweg.
Liebe Grüße B.

  •  Vacodk
7.5.2020  (#1)


2020/20200507321908.jpg

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
7.5.2020  (#2)
Hat dich jemand verunsichert, oder traust du dem Statiker/Planer nicht?

Ein massives Holzhaus ist wesentlich leichter als ein Ziegelhaus, daher ist deine Sorge wegen dem Gewicht sowiso unbegründet.

Außerdem stellst du hier den fertigen BEWEHRUNGSPlan ein, der offensichtlich von einer fachkundigen Person erstellt wurde, und keine Dehnfuge vorsieht.

Ob eine thermische Trennung vom unbeheizten Teil sinnvoll ist, kann ich aus diesem Plan nicht beurteilen.