|
|
||
Hallo, glaube irgendwo gelesen zu haben als Richtwert 45mm und wenn FB Heizung, dann 45mm + Aussendurchmesser Rohr. Also bei einem Rohr 14x2mm wären das dann 45mm + 14mm = 59mm als Richtwert. Ich würde sagen, im Durchschnitt sollten es gute 5cm sein. Gruß |
||
|
||
Abhängig von der geplanten Flächenlast, Dämmung unter dem Estrich und ob FBH FBH [Fußbodenheizung] oder nicht, siehe Tabelle ÖN B 3732 (bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ist der Rohrdurchmesser der Mindeststärke hinzuzurechnen). https://www.estrich-auer.at/files/downloads/Mindeststärke%20Estrich%20ÖNORM%20B%203732.pdf und/oder (S.14 untere Tabelle) https://www.baustoffindustrie.at/wp-content/uploads/WKO_Fliessestrich-Rili_13_Ansicht.pdf |
||
|
||
Danke nochmals! Bei uns passt gsd doch alles. Wir haben nur an einer ganz kleinen Stelle 3,5 cm gehabt, das war aufgrund einer Speziallösung nicht anders möglich und ist in Ordnung (kann das hier schwer erklären). War direkt neben der Duschtasse auf ca. 10cm... An den anderen Stellen haben wir überall ca 6,5cm. Lg, Monika |
||
|