Hallo Michael, Kompriband brauchst auf jeden Fall, ob noch andere Maßnahmen nötig sind könnte man an Hand eines Fotos besser beurteilen. |
||
|
||
die Träger werden mit der Dämmung miteingepackt damit keine wärmebrücke entsteht aber der Anschluss ans Holz macht mir Sorge. |
||
|
||
Hast du einen Schnitt oder zumindest eine Skizze des geplanten Balkonaufbaus? Aufgrund der (am foto) sichtbaren Stahlträger entsehen die befürchteten Wärmebrücken, wenn der Balkon nicht komplett eingepackt wird oder andere Maßnahmen ergriffen werden. |
||
|
||
|
||
Ich würde die Dämmung auf keinen Fall am Holz anstehen lassen sondern durchziehen. Wenn du das so machst ist meiner Meinung nach Schimmel an der Innenecke deiner Decke vorprogrammiert. Beim eindämmen der Träger müsste man sich auch gedanken wegen Kondensatbildung machen, nicht das dir die Träger wegrosten. |