« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wie sollte die WRG Abluft auf Sole bei passiver Kühlung eingebunden we

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Till70
28.11. - 9.12.2020
32 Antworten | 4 Autoren 32
32
Zur Sole-Wärmepumpe Nibe S1155-6 PC kann man auch ein Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung FLM S45 verwenden. Die Rückgewinnung erfolgt auf die Wärmequelle/Sole wohl mit etwas mehr als 1 kW. Wenn ich das richtig sehe im Handbuch zur S45, wird die Sole vorerwärmt und direkt in die Wärmepumpe geführt. Da die Lüftung rund um die Uhr laufen soll würde die Wärmepumpe immer mit einer höheren Quelle versorgt. Fürs Heizen im Winter und für Warmwasser wahrscheinlich optimal, aber fürs Kühlen im Sommer im Gegenteil, oder?
Ist das gar problematisch? Wird die passive Kühlung dadurch systematisch abgeschwächt/zu leistungsschwach? Falls ja, sollte/kann man das ändern? Wenn ja, wie? WRG für immer hinter die Wärmepumpe? Oder umschaltbar nur im Sommer? Oder umschaltbar immer, wenn gekühlt wird?

  •  Till70
7.12.2020  (#1)
Oder Pumpenrichtung immer beim Kühlen umdrehen? Ginge das?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.12.2020  (#2)
Einen Kühleffekt per Zuluft kannst du damit eh nicht wirklich erreichen. Dafür ist der (Luft)Durchsatz einfach zu gering.
Und zum Entfeuchten wird die Sole auch nicht kühl genug sein. Beides somit nicht das Wahre.

Also bliebe als einziger Sinn ja die Erwärmung der Sole im Winter.
Folglich muss das Ding vor der WPWP [Wärmepumpe] im Solekreis eingebunden werden.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#3)

zitat..
Till70 schrieb: Da die Lüftung rund um die Uhr laufen soll würde die Wärmepumpe immer mit einer höheren Quelle versorgt.

Um wieviel soll sich die Quellentemperatur erhöhen?
Was erhoffst du dir?

Ich betreibe seit Jahren eine Solevorwärmung.
Allerdings nicht mit der schmalbrüstigen Leistung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Bei mir sorgen im Winter 22m² Solarkollektoren für die Vorwärmung.

Einige Zahlen.
Ohne Vorwärmung hatte ich pro Jahr ca. 450 Stund Wärmepumpenlaufzeit.
Mit Vorwärmung hat sich die Laufzeit pro Jahr um ca. 20% reduziert.
Ergibt grob gerechnet eine Ersparnis von gut 30.- Euro.
Das steht in keinster Weise in Relation zum finanziellen Aufwand, dabei habe ich die komplette Hydraulik und Steuerung selbst gebaut und programmiert.


zitat..
Pedaaa schrieb: Folglich muss das Ding vor der WPWP [Wärmepumpe] im Solekreis eingebunden werden.

Der WT muss vor der Wp eingebaut werden, was den Wiederstand im Solekreis erhöht und somit auch den Pumpenstrom.




1


  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#4)

zitat..
Till70 schrieb: Die Rückgewinnung erfolgt auf die Wärmequelle/Sole wohl mit etwas mehr als 1 kW.

ist es normal das deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 24Kwh pro Tag in die Umgebung bläst?
 


1
  •  Till70
8.12.2020  (#5)

zitat..
Pedaaa schrieb: Einen Kühleffekt per Zuluft kannst du damit eh nicht wirklich erreichen. Dafür ist der (Luft)Durchsatz einfach zu gering.
Und zum Entfeuchten wird die Sole auch nicht kühl genug sein. Beides somit nicht das Wahre.

Also bliebe als einziger Sinn ja die Erwärmung der Sole im Winter.
Folglich muss das Ding vor der WPWP [Wärmepumpe] im Solekreis eingebunden werden.

Nein, es ist eine zentrale Abluft, dezentrale Zuluft, daher keine Kühlung Zuluft, Entfeuchtung höchstens für Abluft/außen bzw. durch bereits trockene Zuluft.

Ja, WRG aus Abluft regeneriert Sole im Sommer (wie auch die passive Kühlung) und steigert Effizienz im Winter.

1
  •  Till70
8.12.2020  (#6)

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Till70: Da die Lüftung rund um die Uhr laufen soll würde die Wärmepumpe immer mit einer höheren Quelle versorgt.

Um wieviel soll sich die Quellentemperatur erhöhen?
Was erhoffst du dir?

Ich betreibe seit Jahren eine Solevorwärmung.
Allerdings nicht mit der schmalbrüstigen Leistung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Bei mir sorgen im Winter 22m² Solarkollektoren für die Vorwärmung.

Einige Zahlen.
Ohne Vorwärmung hatte ich pro Jahr ca. 450 Stund Wärmepumpenlaufzeit.
Mit Vorwärmung hat sich die Laufzeit pro Jahr um ca. 20% reduziert.
Ergibt grob gerechnet eine Ersparnis von gut 30.- Euro.
Das steht in keinster Weise in Relation zum finanziellen Aufwand, dabei habe ich die komplette Hydraulik und Steuerung selbst gebaut und programmiert.
__________________
Im Beitrag zitiert von Pedaaa: Folglich muss das Ding vor der WPWP [Wärmepumpe] im Solekreis eingebunden werden.

Der WT muss vor der Wp eingebaut werden, was den Wiederstand im Solekreis erhöht und somit auch den Pumpenstrom.

Keine Ahnung wieviel genau das bringt. Leistung ca. 1,2 kW. Geht nicht um Ersparnis, sondern um 1. Lüftung 2. mit WRG, weil in Deutschland nur mit WRG gefördert als KFW 40+.

Hmm Widerstand und Pumpenstrom war mir noch gar nicht bewusst. Dann kostet es nicht nur 240 Watt Strom für Lüftung, sondern extra für Pumpe. Kann man das grob beziffern?

Nebenbei, wie gesagt, reduziert es die Kühlungsmöglichkeit im Sommer, wenn die Lüftung läuft, oder? Kann man die Pumprichtung beim Kühlen umdrehen?

1
  •  Till70
8.12.2020  (#7)

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Till70: Die Rückgewinnung erfolgt auf die Wärmequelle/Sole wohl mit etwas mehr als 1 kW.

ist es normal das deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 24Kwh pro Tag in die Umgebung bläst?

Naja, das Haus ist 24 Stunden pro Tag luftdicht gebaut. Und die Lüftungsdimensionierung eher zu gering. Wenn 14 Personen auf 280 Quadratmetern atmen wollen braucht es gelegentlich frische Luft. Man kann natürlich Fenster öffnen, ...

Aber die 24 kWh kommen aus der Abluft und gehen in die Sole zur Effizienzsteugerung im Winter und Regenerierung im Sommer.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#8)

zitat..
Till70 schrieb: Nebenbei, wie gesagt, reduziert es die Kühlungsmöglichkeit im Sommer, wenn die Lüftung läuft, oder?

Im Sommer wirst du keine Wärmerückgewinnung machen, sondern diese mit einem Sommerbybass überbrücken.
Hier dürfte also keine Energie bei der Sole ankommen.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#9)
OK, dachte du willst per Umluft-Umlenkung auch Kühlen, wie Nibe das (sinnlos) als Option vorzeigt.

Aber dann ist es erst recht klar:
Dein S45 muss vor der WPWP [Wärmepumpe] sitzen.
im Winter wirds die Sole-Ein Temp. dann leicht anheben.
Im Sommer auch, aber wenn du nicht grad einen Micro-Kollektor hast, macht sich das beim passiven Kühlen nicht negativ bemerkbar.
Im Besten Fall schaltest du die Sole-Pumpe vom S45 während der Kühlung im Sommer einfach aus, und bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung ein.
Bräuchte aber vermutlich einen externen Schalter?! Ob der Aufwand dafür lohnt, ist aber fraglich

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#10)
@New_Projekt:

das S45 Modul ist kein Sole-EWT im klassischen Sinn. Das ist ein Sole-EWT in der Abluft, der nur die Fortluft und die Sole erwärmt

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#11)

zitat..
Till70 schrieb: 2. mit WRG, weil in Deutschland nur mit WRG gefördert als KFW 40+.

ich kann mir kaum vorstellen, dass das durchgeht. Die meinen doch sicher Wärmerückgewinnung zur Erwärmung der Frischluft. nicht Erwärmung der Sole, oder?

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#12)

zitat..
Pedaaa schrieb: der nur die Fortluft und die Sole erwärmt

Warum erwärmst du die Fortluft?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#13)
"...Fortluft kühlt und Sole erwärmt..."sollte das natürlich heißen 😇

hier mal ein Bild, damit wir alle vom Gleichen reden:


2020/20201208170293.jpg


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#14)

zitat..
Pedaaa schrieb: .Fortluft kühlt und Sole erwärmt..."sollte das natürlich heißen 😇

besser!

Geht es bei diesem Modul darum den Wirkungsgrad der WRG zu erhöhen?
Es kann ja nicht der Sinn sein, die WRG der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu umgehen und sattdessen die Energie über die Sole zurück zu gewinnen.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#15)
er hat ja keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]...

Er hat durch das S45 Modul nur eine dezentrale Lüftung. Also die kalte Luft ziehts bei Öffnungen ohne jegliche WRG ins Haus rein.

die warme Abluft erwärmt die Sole, was zu höherem Wirkungsgrad der Sole-WPWP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb führen soll. Amortisieren kann sich das System aber mit Sicherheit niemals.
Das ist eher nur eine dezentrale Zwangslüftung.
Könnte mit Fensterfalzlüfter vermutlich ählich gut (schlecht) hinbekommen werden

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#16)

zitat..
Pedaaa schrieb: Also die kalte Luft ziehts bei Öffnungen ohne jegliche WRG ins Haus rein.

Achso, das hab ich nicht herausgelesen.
Danke!
So was macht man heutzutage noch.

1
  •  Till70
8.12.2020  (#17)

zitat..
Pedaaa schrieb: "...Fortluft kühlt und Sole erwärmt..."sollte das natürlich heißen 😇

hier mal ein Bild, damit wir alle vom Gleichen reden:

Genau.

1
  •  Till70
8.12.2020  (#18)

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Till70: Nebenbei, wie gesagt, reduziert es die Kühlungsmöglichkeit im Sommer, wenn die Lüftung läuft, oder?

Im Sommer wirst du keine Wärmerückgewinnung machen, sondern diese mit einem Sommerbybass überbrücken.
Hier dürfte also keine Energie bei der Sole ankommen.

Das ist eben zu diskutieren.
Also WRG ist vorgeschrieben für die Förderung. Und die aktuellen Bedingungen lassen es auch auf diese Weise zu. Und wenn ich 240 Watt reinstecke und 1,2 kW rauskriege, ist der COP auch gut, insbesondere beim heizen und Warmwasser. 

Die Lüftung muss prinzipiell immer laufen! Und braucht auch 240 Watt. Keine Ahnung, ob man die WRG einfach ausschalten kann und ob die 240 Watt dann weniger werden. Falls nicht, warum WRG-Energie wegwerfen, wenn man die Sole im Sommer regenerieren kann? Außer man macht die Kühlung "kaputt". Dann lieber kühlen und mit Kühlung Sole regenerieren?


1
  •  Till70
8.12.2020  (#19)

zitat..
Pedaaa schrieb: OK, dachte du willst per Umluft-Umlenkung auch Kühlen, wie Nibe das (sinnlos) als Option vorzeigt.

Aber dann ist es erst recht klar:
Dein S45 muss vor der WPWP [Wärmepumpe] sitzen.
im Winter wirds die Sole-Ein Temp. dann leicht anheben.
Im Sommer auch, aber wenn du nicht grad einen Micro-Kollektor hast, macht sich das beim passiven Kühlen nicht negativ bemerkbar.
Im Besten Fall schaltest du die Sole-Pumpe vom S45 während der Kühlung im Sommer einfach aus, und bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung ein.
Bräuchte aber vermutlich einen externen Schalter?! Ob der Aufwand dafür lohnt, ist aber fraglich

Ja, Aufwand fraglich. Aber was passiert mit der Kühlung, falls man das nicht macht und einfach laufen lässt?


1
  •  Till70
8.12.2020  (#20)
Andere Lösung eben: bei Kühlung Pumprichtung der Sole umdrehen!?? Dann bringt die Kühlung die Soletemperatur in einer ersten Stufe hoch und die WRG versucht eine zweite Stufe oben drauf zu setzen?? 

Machbarkeit und Sinn ist wahrscheinlich auch fraglich, weil die Kühlleistung höher ist als die WRG? 

Wenn man also alles lässt reduziert die WRG die Kühlleistung. Wenn die Kühlleistung trotzdem ausreicht, dann o.k., wenn nicht, dann WRG ausschalten, falls möglich.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.12.2020  (#21)
Was willst du erreichen??
Jeglicher Zusatz-Aufwand den du damit betreibst ist Sinnfrei.
Die passive Kühlung funktioniert mit oder ohne dem Ding fast genauso gut. (hab ich weiter oben schon geschrieben)
Wenn dir die Sole im Sommer aber doch zu warm werden sollte, dann kappe die Stromzufuhr der S45-Solepumpe mit einem externen Schalter z.B?!

Das Konzept ist aber ohnehin energietischer Blödsinn! Eigentlich ein Wahnsinn das sowas wirklich gefördert wird?!
Dein S45 braucht max. 240W, richtig? Aber so wird das Ding ja nicht dauerhaft betrieben, oder?
Sagen wir es läuft im Durchschnitt mit keine Ahnung 130W, OK?!

Damit lieferst du 1kW in die Sole.
Die erwärmt sich dadurch um ca. 0,7-0,8°C.
Damit erhöhst du die Effizenz der Wärmepumpe geschätzt um ca. 2%
Also braucht die dann z.B. statt 520W nur mehr 509,6W für die gleiche thermische Leistung.
Du sparst dir also 10,4W Stromverbrauch der Wärmepumpe.
Musst dafür aber 130W vorher reinstecken....

erkennst du die Sinnhaftigkeit?

Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft mit ca. 40W und lüftet das GANZE Haus und minimiert die Lüftungsverluste um fast 90%.
Nur mal als Denkanstoß 😉 😇
(also jetzt rein die Betriebskosten betrachet. Die Investitionskosten sind natürlich auch zu bewerten. Da bleibt dann auch bei einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht mehr viel mehr als "Komfort" als echter Gewinn übrig)

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next