|
|
||
Puh, ganz schön viele Umwälzpumpen. |
||
|
||
Was ist denn das für eine Riesenburg, dass 16kW nicht ausreichen? Hast du einen Energieausweis oder eine Heizlastabschätzung aufgrund des bisherigen Verbrauchs? Mit so hohen Vorlauftemperaturen wird deine Wärmepumpe leider sehr ineffizient laufen (physikalisch bedingt). |
||
|
||
Es handelt sich um einen Weingut. 1000 m2 halle, 40 m2 sozialräume 150 m2 büro 120 m2 gästehaus 160 m2 wohnhaus laut Energieausweis. "Ich halte 15 bis 30 kW Norm-Heizlast durchaus für einen realistischen Bereich. Wenn du dir die Heizlast-Abschätzungen der vier Energieausweise ansiehst, dann sind das für die vier Gebäudeteile folgende:" BJ 1950: 6,1 kW BJ 1986b: 15,4 kW BJ 1986a: 14,2 kW BJ 2000: 18,0 kW derzeit bei 5 grad aussentemperatur, mit leeren Gastehaus brauch 11 kw. |
||
|
||
|
||
betreff den vorlauftemperaturen der wärmepumpe. das grundwasser hat immer 10 grad und auch derzeit muss ich diese 80000 liter wasser täglich wegpumpen denke das es da schon sinn macht es zu nutzen. immer noch effizenter es zu nutzen als es nicht zu nutzen. es könnte auch eine idee sein das gas nur für das nur zu verwenden wenn das gästehaus benutzt wird (radiatoren) beim rest kann man auch tiefer mit den temperaturen gehen. brauchwasser brauch ich aber trotzdem mit 45 grad. oder wärmepumpe bis 40 grad dann von 40 auf 50 grad macht das gas. deshalb ist für mich die hydraulische einbindung des gas wichtig. |
||
|
||
zu den vielen Pumpen und Wärmetauschern, das ist den verschieden Materialen im Rohrleitungssytem geschuldet (leider auch verzinkte Rohre aus 1997 laut Önorm damals noch erlaubt) nach 6 jahren ist dann das erste brennwertgerät durchgerostet. Dann ist der Heizungsbauer auf Nummer sicher gegangen und hat soviel wie möglich getrennt. Im Zuge des Umbaus werden die verzinkten Rohre entfernt und laut Heizwasseranlyse das Wasser eingestellt mit Inhibitatoren versetzt somit sollte man sich die vielen Wärmetauscher sparen könne und somit auch die vielen Pumpen |
||
|
||
Wärmetauscher bringen auch Effizienzsverlust mit sich. Wird an den Gebäuden noch was saniert ? 53KW gesamt ist ja schon ordentlich. Vielleicht für @Dyarne interessant, auch wenn es nicht nach einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Projekt aussieht. |
||
|
||
Die beiden Gebäude aus 1986 werden nicht beheizt (Hallen) Somit sind es eigentlich nur 24 kw. bei den 2000 Gebäude werden noch Dachflächenfenster getauscht und eine Oberlichte erneuert sollte auch noch mal was bringen. Das 1950 Gebäude wird max 3 wochen im Jahr geheizt wenn Gäste da sind sonst wird es nur frostfrei gehalten. Denke das ich mit 16 kw der Grundwasserpumpe 90% abdecken könnte nicht aber die Spitzen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]