|
|
||
Wenn nicht in den Datenblättern steht, wo das Leerrohr im Raffstorekasten herauskommen soll, würde ich bei Schlotterer nachfragen. Wenn der Kasten geräumig genug ist, dann ist es aber auch egal. Drinnen an der Wand brauchst du eine Verbindungsdose. Dort muss man i.A. nie wieder rein, die würde ich mit einem überputzbaren Deckel ausführen. Oder zusammen mit einer Steckdose, in einer Elektronikdose mit Trennsteg (Trennsteg ist erforderlich, wegen getrennter Stromkreise!). Bei KNX sind im EFH zentrale Jalousieaktoren meist am günstigsten. D.d. entweder von jedem Raffstore ein Leerrohr zum Verteiler oder mehrere Raffstores in Verbindungsdosen zusammenfassen. Gruß GKap |
||
|
||
Das kannst dir im Prinzip aussuchen. Gibt verschiedene Optionen: Kabel von hinten in den Kasten wird üblicherweise nur bei den Aufputzvarianten gemacht. Weil da musst mit deinem Leerrohr wirklich genau treffen. Wenn das seitlich in den Kasten geht, brauchst du eigentlich nicht genau arbeiten. |
||
|
||
Wir hatten auch einige betonierte Stürze. Wir haben aber kein Leerrohr mitverlegt, sondern sind dann einfach weiter seitlich durch den Ziegel. Der Elektriker hat die Dosen gesetzt, wo es gut gepasst hat und beim Abnehmen der Naturmaße für die Fenster hat der Fensterhändler notiert, auf welcher Seite der Anschluss sein soll. Nein, weil das Anschlusskabel meist max. 5m ist und somit ohnehin irgendwo verlängert werden muss. Wie GKap schreibt, drinnen eine Klemmdose setzen und von dort in den Technikraum. |
||
|
||
|
||
Wir haben die Schläuche gleich in den Verteiler gezogen. An den Motoren musste sowieso mit einem Stecker angeschlossen werden. Da war kein Kabel dabei. Frag lieber mal nach ob das bei dir auch so ist. Wenn ja ist die Dose überflüssig. |
||
|
||
Welche Seite ist egal, das kannst je nach dem wie du es brauchst bestellen. wichtig ist das du mit deinem Schlauch wenn möglich in der Laibung bleibst und nicht in der Fläche der AW rauskommst, denn dann must du bevor die Fassade gemacht wird die Schläuche alle einstemmen. Bei Betonträger elendig. |
||
|
||
ich hab für jeden raffstore kasten einen 20er schlauch in die betondecke bis in den verteiler gelegt (habe KNX) .. den schlauch hab ich bei jedem fenster ca. 20cm neben dem fenster rausstehen lassen. bei meinen raffs sind bereits kabel dabei, der stecker lässt sich jedoch aufmachen, also klemm ich da direkt ein 4poliges kabel dran und fahre direkt in den verteiler damit ohne zu klemmen. bei den josko raffstore ist standarfmäßig der anschluss seitlich links (von außen gesehen) .. ich muss bei manchen tauschen (weil der schlauch rechts davon aus der decke kommt), muss halt ein loch bohren und das kabel von der anderen seite rein ziehen - ist auch kein großes ding. wird nur ein gefummel mit dem stecker dann ;) |
||
|
||
Danke für eure Antworten! Wir bekommen keinen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mehr. D.h. der Schlauch muss direkt oberhalb des Raffs/Rollo Kasten rausschauen. Werde nochmals mit dem Fensterverkäufer und Elektriker darüber reden was ihnen lieber ist. |
||
|
||
Das haben wir auch so gemacht. Welchen Querschnitt hast du für das Kabel verwendet? Das kurze Kabel am Motor hat ja 0.75mm², hast du dann auch so verlängert oder bist auf 1.5mm² gewechselt? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]