Wurde das vom Abrater auch begründet? Wenn ich tippen oder schätzen müsste würde ich auch eher nein sagen, aber Glücksspiel ist nicht meins. Daher würde ich es versuchen nachzurechnen, könnte leicht sein dass eine geringe Dämmung sich bauphysikalisch ausgeht und die dann natürllich viel bringen kann. Daher würde ich dich bitten uns den genauen Aufbau mitzuteilen, dann könnten wir (oder auch du, kann dir nur Ubakus empfehlen) mal versuchen herauszufinden ob man von einer zusätzlichen Dämmung abraten soll oder ob es vielleicht nicht doch sinnvoll wäre eine Dämmung aufzubringen. |
||
|
||
Danke für deine Rückmeldung BAULEItEr Die Decke ist unten mit 10cm Mineralwolle gedämmt. Darüber die Holzdecke und darauf wurde dann die 5cm Betonschicht gemacht. Mir ist nicht davon abgeraten worden aufgrund der nicht notwendigen Dämmwirkung sondern weil die Feuchtigkeit dann dabei das Problem ist, die nicht abziehen kann (oder so ähnlich). Vorgehabt hätte ich sonst 2x 10cm Styropor mit einer Schutzplatte darauf. |
||
|
||
Das ist zu wenig um es zu beurteilen können. Genauer Aufbau, Also alle Schichten mit Angabe der Stärke. +Foto. |
||
|