|
|
||
Normalerweise mit 25 a in Österreich. In Deutschland mit 40 a. Der EVN wird egal sein, was du nach der Nachzählersicherung machst. Wenn du nur einen LS mit z.B. 13 A hast, wäre die Vorsicherung ganz egal. |
||
|
||
ja - normal 25A , dachte aber die TG sind ja thermisch geschützt - da sollte doch 35A auch passen |
||
|
||
Die Knv braucht keinen speziellen Fi. A-Type ist ja schon als Standard vorgeschrieben und genügt für 1ph FUs und die AC Type darf ja bei Neuinstallationen nicht mehr verwendet werden |
||
|
||
|
||
ah ok, werden aber noch zu Hauf bei Schäcke angeboten, gibts beim Typ A dann welche die ich mit 35A sichern darf ? |
||
|
||
wäre das sowas ? ABB F204 A-40/0,03 TG |
||
|
||
Ich habe den CJG440D von Hager, der sollte passen, gibt's beim Schäcke. |
||
|
||
ok, danke, dürfte wie der ABB sein, habe schon alle Automaten von ABB - da kann ich nicht mehr wechseln |
||
|
||
Hier ein Auszug aus der ÖVE Wenn du bei 35A Vorsicherung einen 40A FI einbaust, dann muss dieser als Vorsicherungsfest gekennzeichnet sein. Ansonsten darfst nur mit max. 25A vorsichern! |
||
|
||
Kurze Zwischenfrage: Bei einem FI/LS kann die Vorsicherung schon höher sein?.. z.B. Neozed mit 25 A und FI/LS mit 16 A sollte passen? |
||
|
||
Ja, das geht weil der integrierte LS den Überlastschutz des FI übernimmt. Normalerweise hängen hinter dem FI bis zu 6 (nach neuester Norm) 16A LS und die können in Summe den FI überlasten wenn die Vorsicherung zu groß ist. 1 |
||
|
||
Jetzt werd ich etwas stutzig - man darf pro FI nur noch 6 Stück LS betreiben? Dann brauch ich ja 8 FIs :D - so viel Platz hab ich im Schrank wohl nicht |
||
|
||
Hier ist die Erklärung dafür aus der E8015-2. 8 FI's müssen es nicht sein. 2 wären aber nicht schlecht. Kühlschränke, Wärmepumpen und Waschmaschinen haben mittlerweile fast alle Frequenzumrichter und EMV Filter verbaut. Da kann es dann u.U. knapp werden mit einem FI. Daher weht der Wind. |
||
|
||
8-9 2pol automaten planen wir heutzutage bei Anlagen ohne Probleme.. ist ja meist keine Last drauf. Bei 3+N Automaten siehts anders aus. 2 Fis gehören schon rein..am besten Küche und Technik ein eigener Fi Weiss aber nicht ob in der neuen 8101 neue Vorgaben sind. Da müsst ich nachlesen |
||
|
||
der PEN Bügel - wo wird der normal gemacht bei EVN ? im Vorzählerfach wo die Zuleitung reinkommt - oder kann ich den auch oben wo machen im Verteiler - leider gibts da paar verschiedenen Meinungen |
||
|
||
Beim Hausanschluss bei der EVN wird der PEN immer im Vorzählerfeld aufgetrennt! Wüsste nicht wie es hier verschiedene Meinungen gibt?! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]