« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE S1X55 über Modbus TCP mit SunSpec PV Wechselrichter verbinden

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
  •  Alpenhaus
28.6.2021 - 1.4.2023
18 Antworten | 12 Autoren 18
18
seit SW 2-5-1 ist an der Nibe S 1x55 der Menüpunkt 7.5.12 hinzugekommen. Damit sollte es nun möglich sein über Modbus TCP - SunSpec Protokoll mit dem PV Wechselrichter zu kommunizieren. Funktion wie EME20, also den PV Überschuss mit der WPWP [Wärmepumpe] effizent zu nutzen bzw. zu managen.

  •  Alpenhaus
28.6.2021  (#1)


2021/20210628816995.jpg

2021/20210628940282.jpg

2021/20210628923019.jpg



1
  •  flump
28.6.2021  (#2)
Das ist ja super!
Bin gespannt wie die ersten Erfahrungen damit ausfallen!
Wäre toll wenn das auch für die F1255 kommt!
LG

1
  •  DerTod2
29.6.2021  (#3)
Siehe Thema "KNV S1155/S1255 Modbus TCP - erste Schritte"...
Klappt leider nicht bei allen. Die Nibe WPWP [Wärmepumpe] versucht anscheinend nichteinmal den Wechselrichter zu erreichen und gibt nach 5 Tagen nur eine Fehlermeldung aus :/

Habe einen SMA Tripower 8.0 der Sunspec unterstützt aber die WPWP [Wärmepumpe] verbindet sich nicht.

Was für einen SMA Wechselrichter hast du wenn ich fragen darf?

1


  •  ThomasLevering
30.6.2021  (#4)
Blöd nur wenn nach 5Tagen die Fehlermeldung kommt, macht die WPWP [Wärmepumpe] nicht mal mehr Warmwasser. Kann dann aber auch in der Handyapp quittiert werden.

1
  •  DerTod2
4.7.2021  (#5)
Ich wüsste gerne warum der Wechselrichter von Alpenhaus verbunden ist. Bei meinem bleibt es bei "Not connected".

Läuft bei dem Wechselrichter etwas anders als bei mir? Ich habe ja nun auch SMA und der Wechselrichter wurde erst letztes Jahr in Betrieb genommen. Die Wärmepumpe auch ^^

1
  •  binford1
26.8.2021  (#6)
Moin zusammen

Selbes problem bei mir (mit einem SolarEdge WR WR [Wechselrichter]). Hat es in der Zwischenzeit jemand hingekriegt? Die Unit ID bei SolarEdge ist 1, mit Port 502 und 1502 versucht, kein Unterschied.

Gruss T

1
  •  passra
  •   Gold-Award
26.8.2021  (#7)
Kuckst du hier
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-s1255-modbus-tcp-erste-schritte/55936_11
ab Beitrag 215...

1
  •  GeoPod
9.3.2022  (#8)
Ich habe leider das gleich Problem. 

Meine S1255-6 PC verbindet sich nicht mir meinem SMA Tripower 10 Wechselrichter. 
Habt ihr vielleicht Tipps wie es gehen kann? 

Den verlinkten Beitrag habe ich gelesen, aber bin nicht wirklich schlauer was ich machen kann. 

1
  •  Notebook
  •   Bronze-Award
22.7.2022  (#9)
Meine S1155 und Fronius Symo Hybrid hatten am Anfang Probleme.
Jedoch nach Umstellung auf datentyp int+ SF (alt war float) funktioniert alles ...

Jedoch hatte ich heute um 8 den Fall, dass vermutlich der WR WR [Wechselrichter] der Wärmepumpe sagt sie soll WW WW [Warmwasser] erzeugen. Da aber dort noch nicht so viel PV erzeugt wurde, war dies kontraproduktiv..

Kann man das irgendwo einstellen?

1
  •  w00t
14.9.2022  (#10)
Hi,

versuche erfolglos meine Nibe S320 mit meinem Huawei Sun2000-10KTL-M1 zu verbinden. Beide haben die neuesten Updates, mittels Home Assistant kann ich den Huawei auch erfolgreich per modbus tcp auslesen. Nur die Nibe mag den Huawei nicht und moniert ständig "nicht verbunden" egal welcher Port (502/6607) oder ID (0/1).

Weiß jemand Rat?

Danke & Gruß
Marcel

1
  •  ThomasLevering
15.9.2022  (#11)
Ich habe bei mir die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] schon lange wieder deaktiviert.
Ist es es immer noch so, das wenn der Modbus ausfällt die Wärmepumpe in Störung geht, und erst dann wieder läuft wenn die Verbindung wieder da ist und der Alarm quittiert worden ist?

1
  •  Gravity
25.10.2022  (#12)

zitat..
ThomasLevering schrieb:

Ich habe bei mir die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] schon lange wieder deaktiviert.
Ist es es immer noch so, das wenn der Modbus ausfällt die Wärmepumpe in Störung geht, und erst dann wieder läuft wenn die Verbindung wieder da ist und der Alarm quittiert worden ist?

Nein, zumindest nicht bei der S1255. Mittlerweile funktioniert das Heizen wenn PV Strom liefert ganz gut, einzig das die Nibe noch einen seperaten Stromzähler braucht um den Hausverbrauch zu subtrahieren nervt mich ein wenig. Wäre schön wenn man das auch über eine Schnittstelle mitteilen könnte.




1
  •  GeoPod
1.11.2022  (#13)

zitat..
Gravity schrieb:

──────
ThomasLevering schrieb:

Ich habe bei mir die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] schon lange wieder deaktiviert.
Ist es es immer noch so, das wenn der Modbus ausfällt die Wärmepumpe in Störung geht, und erst dann wieder läuft wenn die Verbindung wieder da ist und der Alarm quittiert worden ist?
───────────────

Nein, zumindest nicht bei der S1255. Mittlerweile funktioniert das Heizen wenn PV Strom liefert ganz gut, einzig das die Nibe noch einen seperaten Stromzähler braucht um den Hausverbrauch zu subtrahieren nervt mich ein wenig. Wäre schön wenn man das auch über eine Schnittstelle mitteilen könnte.

Wie hast du das hinbekommen? Und welchen WR WR [Wechselrichter] hast? 
Bei meiner SMA Anlage funktioniert das Einbinden nicht....


1
  •  DRDdorf
25.1.2023  (#14)
Hi Leute, brauche mal Eure Hilfe. Habe gestern ein e3DC Hauskraft Werk in Betrieb genommen und über Modbus IP mit der Nibe S1155 verknüpft. Sah erst alles gut aus (mit der Ausnahme, dass die auf der Nibe angezeigte PV Leistung auch den Batteriestrom inkludiert und nicht nur den Solarstrom). Leider musste ich dann feststellen, dass die Heizung nicht mehr läuft, sondern nur noch der Warmwasserbereiter ( da läuft auch der Verdichter und die beiden Pumpen, also Mechanisch sind die ok). Mit ist noch aufgefallen, dass die Solltemperatur Vorlauf mit 0 Grad angezeigt wird (was ich nicht ändern kann). Generell ist der Vorlauf nicht warm genug. Er sollte bei diesen Termperaturen um 1 Grad bei 29-30 Grad liegen. 
Habe die Modbus Verbindung getrennt, die NIbe neu gestartet, aber immer noch alles durcheinander. 


1
  •  DRDdorf
25.1.2023  (#15)

zitat..
Gravity schrieb:

──────
ThomasLevering schrieb:

Ich habe bei mir die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] schon lange wieder deaktiviert.
Ist es es immer noch so, das wenn der Modbus ausfällt die Wärmepumpe in Störung geht, und erst dann wieder läuft wenn die Verbindung wieder da ist und der Alarm quittiert worden ist?
───────────────

Nein, zumindest nicht bei der S1255. Mittlerweile funktioniert das Heizen wenn PV Strom liefert ganz gut, einzig das die Nibe noch einen seperaten Stromzähler braucht um den Hausverbrauch zu subtrahieren nervt mich ein wenig. Wäre schön wenn man das auch über eine Schnittstelle mitteilen könnte.

Gravity, ist das bei Modbus TCP/IP tatsächlich auch so? 


1
  •  DRDdorf
29.1.2023  (#16)
Hab das Problem gefunden. Wenn man im Modbus Untermenü den Haken bei externen Sollwert übernehmen rausnimmt, läuft die Anlage wieder normal 

zitat..
DRDdorf schrieb:

Hi Leute, brauche mal Eure Hilfe. Habe gestern ein e3DC Hauskraft Werk in Betrieb genommen und über Modbus IP mit der Nibe S1155 verknüpft. Sah erst alles gut aus (mit der Ausnahme, dass die auf der Nibe angezeigte PV Leistung auch den Batteriestrom inkludiert und nicht nur den Solarstrom). Leider musste ich dann feststellen, dass die Heizung nicht mehr läuft, sondern nur noch der Warmwasserbereiter ( da läuft auch der Verdichter und die beiden Pumpen, also Mechanisch sind die ok). Mit ist noch aufgefallen, dass die Solltemperatur Vorlauf mit 0 Grad angezeigt wird (was ich nicht ändern kann). Generell ist der Vorlauf nicht warm genug. Er sollte bei diesen Termperaturen um 1 Grad bei 29-30 Grad liegen. 

Habe die Modbus Verbindung getrennt, die NIbe neu gestartet, aber immer noch alles durcheinander.

 


1
  •  Gravity
6.2.2023  (#17)

zitat..
DRDdorf schrieb:

──────
Gravity schrieb:

──────
ThomasLevering schrieb:

Ich habe bei mir die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] schon lange wieder deaktiviert.
Ist es es immer noch so, das wenn der Modbus ausfällt die Wärmepumpe in Störung geht, und erst dann wieder läuft wenn die Verbindung wieder da ist und der Alarm quittiert worden ist?
───────────────

Nein, zumindest nicht bei der S1255. Mittlerweile funktioniert das Heizen wenn PV Strom liefert ganz gut, einzig das die Nibe noch einen seperaten Stromzähler braucht um den Hausverbrauch zu subtrahieren nervt mich ein wenig. Wäre schön wenn man das auch über eine Schnittstelle mitteilen könnte.
───────────────

Gravity, ist das bei Modbus TCP/IP tatsächlich auch so?

Ich glaube ja, ich hab seit dem neusten Update aber noch nicht ins Modbus Register geschaut, aber ich glaube man kann seinen Hausverbrauch akutell nicht über Modbus mitteilen.

zitat..
GeoPod schrieb:

──────
Gravity schrieb:

──────
ThomasLevering schrieb:

Ich habe bei mir die Schnittstelle zum WR WR [Wechselrichter] schon lange wieder deaktiviert.
Ist es es immer noch so, das wenn der Modbus ausfällt die Wärmepumpe in Störung geht, und erst dann wieder läuft wenn die Verbindung wieder da ist und der Alarm quittiert worden ist?
───────────────

Nein, zumindest nicht bei der S1255. Mittlerweile funktioniert das Heizen wenn PV Strom liefert ganz gut, einzig das die Nibe noch einen seperaten Stromzähler braucht um den Hausverbrauch zu subtrahieren nervt mich ein wenig. Wäre schön wenn man das auch über eine Schnittstelle mitteilen könnte.
───────────────

Wie hast du das hinbekommen? Und welchen WR WR [Wechselrichter] hast? 
Bei meiner SMA Anlage funktioniert das Einbinden nicht....

Kostal Plenitcore Plus 8.5 + Nibe S1255 PC


1
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
1.4.2023  (#18)
Hallo
wie ist den der aktuelle Stand bzgl. Sunspec auf der S1155.
Ich bekomme dieses Jahr einen Solaredge RWB48 welcher die Aux Eingänge der WPWP [Wärmepumpe] leider nicht direkt schalten kann?!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: LWP Stiebel Eltron