|
|
||
Aber soweit ich weiß, bis 100A. Da kannst natürlich auch parallel schalten. Am Besten das Excel sheet von deren Homepage runterladen, die Daten deiner Module eingeben und dann damit spielen. |
||
|
||
Hallo. Ich kann nix parallel schalten. Ich reiss ja nicht die ganzen Verkabelung unter den Panelen ausseinand. Verkabel alles anders und mach neue Kabeldurchführungen. Da muss ich erst wieder meine Dachfirma holen und die fragt ob ich nen Stich habe. Ich hab 14 Panele in Serie. Ganz normaler Standard. Und 450V ist bei PV Anlagen fast nix. Man braucht dann viel mehr Kabel und Sammelboxen. Aber wenn ich einen String mit 7 Panele mache und auf einen Mppt Tracker am Victron mache, dann könnt ich das realisieren. Der Rest läuft über den alten WR WR [Wechselrichter] dann weiter oder wie? Geht die Victron Anlage bei Stromausfall nicht auf 53hz?? Und ich würde dann die Akkus über AC laden, dass kann die Steuerung von Victron? Die kann ja kommunizieren mitn Fronius was ich weiss. Den WR WR [Wechselrichter] wollt ich zwar auf der Gartenhütte verwenden aber dann würd ich dort nen eigenen brauchen. Dann könnt ich dort auch mit einen 230V über einen Tracker einspeisen(vorher ein Gleichrichter). Hoff den macht welliger Gleichstrom nix aus. |
||
|
||
Hallo, Wir kennen dein System nicht und wollen nur moegliche Loesungen aufzeigen. 450V in Serie sind ca 9 Module, da der 450er ZWEI Tracker hat kannst ca 18 Panaele dran geben, soviel mehr Kabel sind das auch nicht, genau ein String mehr. Oder du belässt den aktuellen WR WR [Wechselrichter] auf der ACOut Seite eines Multiplus und landest darueber den Speicher und versorgst die AC Verbraucher. Der Victron macht bei Netzausfall einen sauberen 50Hz Sinus, er verwendet lediglich Frequenzy Shifting wenn er die Leistung eines anderen WR WR [Wechselrichter] steuern muss. Wenn das System aber auch Schwarzstart faehig sein soll, dann brauchst neben dem Speicher zumindest eine kleines PV Array das ueber einen Smartsolar Mppt direkt auf der DC Seite angeschlossen ist. |
||
|
||
OT: Fragt sich mein Insti auch. Trotzdem darf er das optionale Rückschlagventil im RL RL [Rücklauf] meines Heizsystems wieder rausreißen und eine von mir selbst verschuldete mißglückte Serienschaltung zweier Heizkreise wieder auftrennen. Ist mir aber egal. Wer zahlt, schafft an. |
||
|
||
jo, zurück zum thema - nach den 11.11. tagelang nur nebel, wird auch der wenige strom von 3kwh sofort in die batterie gepuffert und somit zu 99,9% als eigenbedarf verwendet - geht ohne batterie nicht und wenn so ganz schöne tage wie die letzten 3 waren, kommt trotz 8 kwh verbrauch, alles von der eigenproduktion (99,9%) ein paar watt zieht er anscheinend vom netz, weil zu langsam beim "umschalten" meine annahme das ein kleiner speicher schon sehr viel nützt, wird durch die fakten eigentlich belegt - ich muß meiner meinung nach nicht doppelt soviel speicher wie KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] haben für mich sehr relevant daher gesamtverbrauch zu eigenverbrauch und der netzbezug (minimieren) da kostenintensiv - notstrom/autorkie jetzt unberücksichtigt das excel kommt vom WR WR [Wechselrichter] täglich vom vortag - als report somit kannst selbst summieren wie du willst |
||
|
||
so, auch die "geförderte" Erweiterung ist am Dach - fertig montiert, betriebsbereit, läuft die trina solar 450 w mit den longi erweitert hat gestern schon gas gegeben an alle die immer gleich das Dach voll machen (sagen), wir haben es nicht getan und haben jetzt eigentlich das Dach ziemlich voll - in Summe jetzt 11,5kwp auf dem FR Gen24 8.0 und das paßt so jetzt perfekt OST String sehr viel schwächer weil noch mehr außerhalb SÜD und WEST sind jetzt 2 Reihen je 9 Module zu 450 Watt die BYD HVS 5.1 müßten wir aufgrund des Ömag Marktpreisen eigentlich deaktivieren, aber ist mir egal - hier sind noch 2 Module bestellt, die eigentlich im Juni kommen sollten, die werden aber jetzt noch nicht in Betrieb genommen Notstromumschaltung ist auch geplant, sobald der Solateur Zeit hat, vorbereitet ist alles Wärmepumpe ist vom Wärmepumpenzähler auf den Hauszähler umgeschalten und somit läuft die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung über die PV (oder auch in der Nacht über die Batterie) Netzbezug im April - 5kwh, jetzt im mai bisher 2kwh (inkl. warmwasser) und die Module sind richtig "Dreckig", beim montieren der neuen gut sichtbar aber in Summe ein echt geiles Spielzeug so eine PV Anlage mit Smartmeter + Batterie Netzbezug fällt weiter |
||
|
||
Super! Kostenpunnkt fix-fertig inkl. Montage Dach und Elektrik? |
||
|
||
stufe 1 mit dem grundpaket 7,65 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], gen24 8.0, smartmeter geliefert/montiert 10.300 abzgl 1900 förderung = 8400 okt 2021 den hvs byd 5.1 dazu, hat 3450 gekostet + 70 inst = 3520 und jetzt nochmal 3200 abzgl. 984 förderung = 2220 gesamt somit rd 14.500,-- was sicher in zeiten wie diesen günstig ist |
||
|
||
sodala, eine weitere stufe gezündet - ausgebaut notstromumschaltung - umschaltbox vom bruder (elektromeister...) montiert bekommen (selbstbau!) keine fertige box - dh alle komponenten hat er organisiert, relais, schütz.....nur smartmeter vom fronius war schon vorhanden wenn man da zuschaut, eigentlich keine raketenwisschenschafft aber hut ab - 3h arbeit • 2 schütz, railais, etc. lt. bild und diese dann dort wo 2 zähler im verteilerkasten platz hätten, montiert - fachgerecht • 4 draht leitung (YCYM 2x2x0.8 EIB BUS) vom keller WR WR [Wechselrichter] fronius zum verteiler im EG wurde schon vor monaten gezogen und das fronius SM ist ja schon seit beginn ebenso in betrieb • WR gen24 8.0 auf notstrom 3-phasig (fullbackup) konfiguriert und die lines alle auf standard belassen, speichergrenzen ebenso (screenshot) • die WP WP [Wärmepumpe] kann ich mittels "umschalter" aus dem notstromkreis rausschalten - wäre also wenn ich urlaub fahre, möglich, damit im blackoutfall die wp den speicher nicht leer zieht • entladeleistung lt. fronius + BYD sollten die 8000 watt sein max. 3680 pro phase • schaltplan lt. fronius homepage ebenso umgesetzt (notstrom österreich byd, pdf seite 28) https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42,0426,0209,DE.pdf • am relais ist noch ein platz frei, dh wir werden außen am verteilerkasten ein kleines LED licht anbringen, welches nur im notstromfall "leuchtet" netzausfall simuliert - test verlief gut, nach 30 sec. startete der WR WR [Wechselrichter] wieder und wir hatten strom und gemessene 53Hz, wie es sein soll - keine besonderen belastungstests gemacht !!! zurückschalten ging auch sehr gut, wobei nur millisekunden unterbrechung war - SONOS spielte weiter, internetrouter startete neu das WICHTIGSTE, es geht kein strom nach außen ins netz, wenn der WR WR [Wechselrichter] im notstrombetrieb hochgefahren ist !!! |
||
|
||
mach das dach voll - ja, immer eins nach dem anderen carport wurde heute belegt mit 15 trina tsm-425 modulen - nochmal 6,4kwp an einem symo 6.0 budget knapp unter € 7.000,- vor förderung und die ist im märzcall positiv durchgegangen (285€ * 6,3kw) nicht ganz verschattungsfrei, werden aber gerade in der heizperiode am vormittag gut angestrahlt, wo die westmodule noch "schlafen" und die ost-seitigen module zu schwach sind sind dann in summe nicht ganz 18kwp - paßt - fertig |
||
|
||
@stefan4713 ich versteh dich. man kann da echt süchtig nach mehr werden. aber so ein carport schreit ja förmlich danach. 👍 |
||
|
||
Was hast du da als unterkonstruktion verwendet? Haben einen carport mit bestehenden foliendach. Danke! |
||
|
||
du meinst wie die module befestigt wurden? am trapezblech? wird niedergeschraubt - einfach "pv montagesystem flachdach trapezbrücke" suchen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]