« Fenster & Türen  |

Tür Meldekontakte

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Lummi
10.8. - 11.8.2021
10 Antworten | 3 Autoren 10
10
Wir sind gerade dabei die letzten Schlitzte für die Elektro zu stemmen und es fehlen nur mehr die Meldekontakte für die Fenster und Türen.
Die Meldekontakte der Fenster sind klar, die werden unter der Fensterbank verlegt.
bei den Drehflügeltüren sind die Kontakte lt. Hersteller oben angebracht. Schlauch soll ca. 250mm in der Tiefe der Laibung und ca. 180mm seitlich von der Leibung rauskommen.
Wir haben nun entweder Überleger bzw. Stahlbetonträger und wissen nun nicht genau wie wir das am besten lösen.
Einfach versuchen schräg durch den Überleger/Träger nach innen zu bohren oder kann man das Kabel im Türrahmen seitlich zwischen den Dichtbändern bis zur Laibung führen und dort im Eck schräg nach innen?

Hat das schon mal wer von euch gemacht?

  •  BAULEItEr
10.8.2021  (#1)

zitat..
Lummi schrieb: oder kann man das Kabel im Türrahmen seitlich zwischen den Dichtbändern bis zur Laibung führen und dort im Eck schräg nach innen?

Da hast dann aber keine Leerverrohrung oder?
Hast mal ein Foto.

1
  •  Lummi
10.8.2021  (#2)
Leerverrohrung gibts dann im Rahmen keine, da hast du recht. 
Aber wenn das Kabel/Verrohrung aus dem Fenster kommt, sollte das ja auch abgedichtet werden? und dann wäre ein Austausch ja ohnehin nur mehr schwer möglich.

Anbei das Foto der Position der Kontakte, entweder oben bzw. unten.


2021/20210810998163.png

1
  •  BAULEItEr
10.8.2021  (#3)
Also wenn jetzt im Träger kein Leerrohr vorgerichtet ist, dann könnte ich mir vorstellen:
Annahme 25er Ziegel mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und Sonnenschutz.
Mit dem Kabel nicht nach innen sondern nach außen gehen über den Sonnenschutzkasten am Träger entlang und von draußen nach innen mit einen Leerschlauch durchstoßen und innen eine Dose setzen.

Ich bin mir aber nicht ganz sicher und überlege noch ein wenig.🤠

1


  •  BAULEItEr
10.8.2021  (#4)
Wenn es innen schon eine Dose gibt für Sonnenschutz könnte man die eventuell benutzen.
(Bin mir aber nicht Sicher ob dem Funki das passt unterschiedliche Stromkreise...)

1
  •  BAULEItEr
10.8.2021  (#5)
Wurde beim Betonträger außen eine Dämmung eingelegt oder ist der Beton bündig mit dem Ziegel?

1
  •  Lummi
10.8.2021  (#6)
50er Ziegel, Raffstorekasten und Dose fürs Klemmen vorhanden. jedoch lt. Elektriker nicht erlaubt die Stromkreise zu mischen.
Wenn ich seitlich wegkommen würde, wärs kein Problem. Oben ists nur doof, da ich entweder durch den Überleger muss oder durch den Stahlbetonträger.
Leider wurde keine Schläuche für die Kontakte vorbereitet.

Alternativ könnten die Kontakte unten in den Türen verbaut werden, jedoch ratet der Hersteller ab, da man im Türrahmen draufsteigen könnte und somit der Kontakt beschädigt werden kann.

Haustüre hat ebenfalls den Kontakt oben verbaut...

1
  •  BAULEItEr
10.8.2021  (#7)

zitat..
Lummi schrieb: 50er Ziegel

War eh klar.😀
Da kann man jetzt aber nurmehr raten wie man das am besten löst, weil ich nicht weiß wo dein Fenster genau sitzt, wo die Betonkante ist, wo sich Xps befindet usw.
Also ohne Foto oder Schnitt nicht beantwortbar leider.

zitat..
Lummi schrieb: Alternativ könnten die Kontakte unten in den Türen verbaut werden, jedoch ratet der Hersteller ab, da man im Türrahmen draufsteigen könnte und somit der Kontakt beschädigt werden kann.

Da hat dein Fensterbauer schon recht Red Kontakte werden sehr oft beschädigt und wenn du dann den Estrich aufmachen musst ist halt nicht so toll.

1
  •  Lummi
10.8.2021  (#8)

vom Prinzip her mit Überleger müsste es so aussehen: Rollladenkasten ist mit 5cm Platten gedämmt + Thermoüberleger.

2021/20210810851910.jpg

ansonsten wurde der Stahlbetonträger geschalt und aussen mit Dämmplatten gedämmt.

1
  •  Lummi
11.8.2021  (#9)
Hat sich nun mittlerweile geklärt.
Elektriker zieht einen kleinen Schlauch entweder im Türrahmen bis seitlich zur Laibung und dort kommen wir dann ganz einfach ins Leerrohr zur Klemmdose.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
11.8.2021  (#10)

zitat..
Lummi schrieb: jedoch lt. Elektriker nicht erlaubt die Stromkreise zu mischen

Doppelt isoliert ist das an sich kein Problem (also Mantelleitung mit entsprechender Isolierung) aber du hast jetzt eh schon eine Lösung.

Achte auf alle Fälle darauf, dass du luftdicht bleibst. Elektriker sind da typ. nicht sonderlich sensibel!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Klebereste vom Fenster entfernen