|
|
||
Nein evn verbaut nur 35A. Da musst du einen höheren Anschluss zahlen, was ich weiss. Selektiv wirst zwar mit 20A auch nicht richtig aber dann bist auch nicht selektiv zu 16A oder 13A automaten. Also entweder weglassen oder hoffen das nicht die aussere nh geht. |
||
|
||
Die 35A NH Sicherungen gL/gG lösen aber nicht bei kurzfristig 4A aus, sondern z.b. nach 5 Sekunden bei 4facher Überschreitung. Bei 40A wahrscheinlich nach 1 Stunde oder länger. Sehe ich das richtig? PS: Davon abgesehen das es möglicherweise (je nach Zustand) auch gute Gründe gibt die Hausinstallation nicht langfristig mit 40A auf einer Phase zu belasten. |
||
|
||
Die NH Sicherungen haben eine sehr ähnliche Auslösekennlinie wie Nezoed Sicherungen. Und es kommt auch auf den Gleichzeitigkeitsfaktor an. Der Backofen, wenn dieser aufgeheitzt ist (ca. 5 min) und das Kochfeld benötigen nicht dauernd volle Leistung. Diese schalten sich kurz ein und wieder aus. Und ein Wunschkonzert in Bezug Amperestärke-Vorzählersicherung ist das bei den meisten EVU's auch nicht. Ohne ausreichende Begründung bekommt man bei uns keine 50A NH-Sicherung - auch wenn man bereit ist, viele große Münzen beim EVU einzuwerfen. Soweit mir bekannt ist, müssen landwirtschaftliche Betriebe mit 35A auskommen. Lt. Auslösediagram hält so eine 35-NH Sicherung bei 50A so um die 3600 Sekunden. https://www.energiesparhaus.at/forum-schaltschrank-verteilerkasten-planungsueberlegungen/64489 |
||
|
||
|
||
ok. Danke für die schnelle Hilfe. Werde es wohl dabei belassen. |
||
|
||
Hallo Also bei unseren Kunden verbauen wir im Normalfall immer Nachzählersicherungen mit 35A ein. Die EVN gibt draußen im F3 Kasten dann 63 A NH rein. Kommt natürlich auch immer auf die Gegebenheiten drauf an. Welches Zuleitungskabel ect. Wenn du größer willst musst du eine andere Zählersteckleiste (rot) verbauen. Ab dann ist es auch ein gemessener Anschluss. Nicht der Standart 4 KW Vertrag. Ist normalerweise nicht notwendig. Bei richtiger Auslegung der Wärmepumpe solltest du den Heizstab nie brauchen. Jede seriöse Elektrotechnik Firma sollte dir eine Nachzählersicherung einbauen. Wird auch seitens der EVN gefordert.! Wenn du noch Infos brauchst kannst dich gerne melden. |
||
|
||
EVN war vor kurzem da, wegen Smart Meter Tausch. War denen egal. |
||
|
||
Ja dem ist das egal, der macht nur Zähler und fertig. Ich meinte wenn mal ein Elektriker was beim Verteiler umbaut dann sollte er eine Nachzählersicherung verbauen. Diese sind in der TAEV vorgeschrieben. |
||
|
||
NetzNoe hat bei mir 63A NH verbaut, ich dann eine 50 A Neozed als Nachzählersicherung und dann die RCDs mit 35A Neozed. Ich bilde mir ein da Swimu hat auch 63A NH drinnen. Die EVN dürfte Gebietsweise sehr unterschiedlich vorgehen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]