|
|
||
Ja dem Heizstab ist das komplett wurst - ist ja ein einfacher Ohmscher Verbraucher. Absicherung und Kabel sollten halt passen :). |
||
|
||
Kommt ein wenig auf die Verschaltung der Heizstäbe drauf an, aber ich denke wenn jetzt nur eine Phase angeschlossen ist und der Neutralleiter sollte man auch die selbe Phase auf einen zweiten Heizstab legen können. Ich denke aber die Absicherung könnte durchaus ein Problem werden. Würden bei 5,6kW schon 24A sein. Ausserdem ist es nicht erlaubt nur auf einer Phase so viel zu ziehen. Ich glaube max. 3,6kW einphasige Verbraucher wegen Schieflast. |
||
|
||
Drehfeld brauchst keins die Frage ist nur ob dein Heizstab in Dreieck (400V) oder Stern (230V) angeschlossen gehört? Stern würde gehen. Bei Dreieck hast weniger Leistung |
||
|
||
|
||
Er hat wenn ich alle 3 Phasen anschließe 2,8 kW. (frag mich nicht wieso). 5,6 kW auf einer Phase wäre tatsächlich sehr fragwürdig, 2,8kW auf 3 Phasen ist aber auch irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Bisher hatte er ca. 900 W, jetzt zieht er ca. 1650 W (hab eine "zweite" Phase angeschlossen). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]