|
|
||
Wir hatten das Thema auch durch. Unserer Gemeinde reicht eine mechanische (doppelte) und die wird auch von Baumeister und Installateur empfohlen. Einen eigenen Schacht braucht sie, da das Ding doch eine gewisse Länge aufweist. Meistens braucht man durch einen Knick in der Leitung odgl. eh einen Putzschacht, und dann platziert man die doppelte Rückstauklappe dort und fertig. Elektrische braucht auch regelmäßig Wartung (die mechanische sollte man aber ebenfalls mehrmals im Jahr inspizieren und falls nötig reinigen) Sich mit den Höhen der Rückstauebene etc auseinandersetzen kann als Bauherr eh nicht schaden, damit man den Mechanismus dahinter und die Gefahren realistisch einschätzen kann :) Unser Schacht samt doppelter mechanischer Rückstauklappe kostet weniger als nur Fieber elektronische ohne Anschluss, Versetzen, Schacht etc :) |
||
|
||
Wenn du es nach ÖNORM machst dann brauchst du eine elektrische (genauer gesagt Typ3) RSK, wenn daran auch ein WC angeschlossen wird. Die Hersteller erklären das ganz gut, wo man welche braucht: https://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=2071 https://www.bdb.at/NL/2015/442501/201510.pdf Wir haben es auch so gemacht, also die RSK ist im Putzschacht integriert. Dort sitzt auch der Abzweiger, wo die Abwässer von den höheren Geschossen kommen (nach der RSK natürlich). Finde ich auch und haben wir ebenso gemacht. Normgerecht ist es aber nicht. |
||
|
||
Ja, das muss einem bewusst sein. Wir verzichten auch auf den Abzweiger. Das Kanalrohr bis zur Rückstauklappe fasst fast 300l, das reicht im Ernstfall. Hatten aber ursprünglich auch getrennt geplant. |
||
|
||
|
||
Für Kackwasser ist nur die sxhweineteure elektrische zugelassen. Trotzdem nehmen alle die normale(auch Baumeister die haften) |
||
|
||
Bei uns ist es leider genau anderes... die Gemeinde erlaubt keine Rückstauklappe im Putzstück welche an der Grundstücksgrenze in einen Putzschacht liegt. Grundsätzlich habe ich nicht so ein Problem damit, weil ich mit 2 von 3 Kanaleingängen über der Rückstauebene bin und bei den einen im Technikraum im Keller habe ich eine einzelne Rückstauklappe. Hatte aber ein ganz anderes Problem und zwar haben sich Ratten in unseren Kanalrohren sehr wohl gefüllt und auch ein kleines Loch in ein T-Stück gefressen. Also wenn du eine Rückstauklappe einbauen kannst mach es und benütze eine gescheite aus Metall. |
||
|
||
WIr haben zwei Schächte: einen an der Grundgrenze, den die Gemeinde gemacht hat. Einen zweiten neben dem Haus, wo die Kanalstränge aus dem Haus zusammenlaufen (das wollten wir nicht unter dem Haus haben). In letzterem haben wir auch die RSK verbaut. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]