« Photovoltaik / PV  |

Anschluss eines WR an den Zählerkasten - kabelstärken 10mm2+ ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gawan
  •   Gold-Award
24.2. - 25.2.2022
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Hallo,
ein Freund von mir hat seine 20kWp Anlage mit 10mm2 Kabeln an den Zählerkasten angeschlossen.
jetzt möchte er auf 29,9kWp erweitern. Laut seinem Elektriker kommt er jetzt auf 43A und muss nach Vorgaben der Netz OÖ die 10mm2 durch 25mm2 Kabel ersetzen.

kann das echt sein ? Wenn ich zeitgleich eine 32A Dose mit 2,5mm2 anschliesse ?

lg
gawan

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.2.2022  (#1)
vielleicht redet der von 25mm2 Alu?
Wäre grob mit 16mm2 Kupfer vergleichbar

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
24.2.2022  (#2)
Nein, Kupferkabel
Wären nicht auch 16mm² schon gewaltig für einen Hausanschluss mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.2.2022  (#3)
unter 16mm2 kommt mir nicht ins Haus 😉

1


  •  seltsammithut
  •   Silber-Award
25.2.2022  (#4)
32A = 6mm2 und nicht 2,5mm2!

Bei 30kwp brauchst einen 25mm2 Vorzählerleitung (cu) und auch die Zählerschleife muss so ausgeführt sein. Rote Zählersteckleiste. Bei OÖ wirst ja jetzt mit 63A absicherung und nicht mit 50A weil das sonst knapp wird wenn man die Hausleistung dazu rechnet.

Bei 16mm2 wird die Leitung sehr stark warm wenn das den ganzen Tag auf Volllast läuft! Nicht zu empfehlen!

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
25.2.2022  (#5)

zitat..
Gawan schrieb: jetzt möchte er auf 29,9kWp erweitern.

Ausschlaggebend wird eher die Größe des WR WR [Wechselrichter] sein und weniger die Peakleistung der Module. Bei einer OW Anlage mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] tut es vielleicht auch ein WR WR [Wechselrichter] mit weniger Leistung. Technisch würde bei Fronius z.B. der 20er Symo noch gehen, der 22,7er wäre aber vermutlich besser und der wird mit 35A abgesichert.

1
  •  visa
25.2.2022  (#6)
Sollte dein Elektriker mit den 43A die Nachzählerhauptsicherung meinen, und ich gehe mal davon aus,dann gilt lt. OÖ Ausführungsbestimmungen:
Ausführungshinweise zum Messbereich Die Ausführung des Messbereiches ist von der benötigten Nennstromstärke der NZHS abhängig.
Zählerschleife für max. 40 A - NZHS muss mind. in 10 mm² Cu ausgeführt sein -> Zähleranschluss mittels ADOCK-Zählersteckleiste
Zählerschleife für max. 50 A - NZHS muss mind. in 25 mm² Cu ausgeführt sein  -> Zähleranschluss mittels ADOCK-Zählersteckleiste
Zählerschleife für max. 63 A - NZHS muss mind. in 25 mm² Cu ausgeführt sein  -> Zähleranschluss mittels ADOCK-Zählersteckleiste
Quelle: OÖ Ausführungsbestimmungen/Netz OÖ

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
25.2.2022  (#7)
Perfekt, besten Dank - dann bleibt ihm nichts anderes übrig :)

d.h bei einer 08/15 Haus-Installation ohne PV ist diese Zählerschleife in modernen Häusern immer in 10mm² ausgeführt ?

1
  •  visa
25.2.2022  (#8)
Grundsätzlich, Ja. Obiges gilt trotzdem😌.

Bitte nicht vergessen, eine Erhöhung der NZHS zieht eine Nachverrechnung des Netzbereitstellungsentgelt nach sich. Diese kann in der NE7 einige 100erte bis 1000de Euro betragen

Es gibt in OÖ allerdings einen Netzbetreiber der diese Erhöhung nicht verrechnet wenn:

Der Elektriker nachweisen kann das die Erhöhung notwendig ist weil die Grösse der PV Anlage dies erfordert.

Ich bin mir nicht ganz sicher ob dies nicht sogar so von der E-Control gefordert wird, bitte ev selber dort nachfragen.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
25.2.2022  (#9)
Er wird jetzt einfach die Leistung der PV-WR um ein paar kW reduzieren um unter den 40A zu bleiben. Er kann die Leistung an den wenigen Tagen im Jahr an dem das relevant ist DC-seitig im Akku puffern. Ist wahrscheinlich weniger Aufwand als da Kabel neu zu ziehen und den Bereitstellungspunkt zu vergrößeren.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hat hier jemand Bedarf an einem Fronius WR mit 6kWp ?