|
|
||
vielleicht redet der von 25mm2 Alu? Wäre grob mit 16mm2 Kupfer vergleichbar |
||
|
||
Nein, Kupferkabel Wären nicht auch 16mm² schon gewaltig für einen Hausanschluss mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ? |
||
|
||
unter 16mm2 kommt mir nicht ins Haus 😉 |
||
|
||
|
||
32A = 6mm2 und nicht 2,5mm2! Bei 30kwp brauchst einen 25mm2 Vorzählerleitung (cu) und auch die Zählerschleife muss so ausgeführt sein. Rote Zählersteckleiste. Bei OÖ wirst ja jetzt mit 63A absicherung und nicht mit 50A weil das sonst knapp wird wenn man die Hausleistung dazu rechnet. Bei 16mm2 wird die Leitung sehr stark warm wenn das den ganzen Tag auf Volllast läuft! Nicht zu empfehlen! |
||
|
||
Ausschlaggebend wird eher die Größe des WR WR [Wechselrichter] sein und weniger die Peakleistung der Module. Bei einer OW Anlage mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] tut es vielleicht auch ein WR WR [Wechselrichter] mit weniger Leistung. Technisch würde bei Fronius z.B. der 20er Symo noch gehen, der 22,7er wäre aber vermutlich besser und der wird mit 35A abgesichert. |
||
|
||
Sollte dein Elektriker mit den 43A die Nachzählerhauptsicherung meinen, und ich gehe mal davon aus,dann gilt lt. OÖ Ausführungsbestimmungen: Ausführungshinweise zum Messbereich Die Ausführung des Messbereiches ist von der benötigten Nennstromstärke der NZHS abhängig. Zählerschleife für max. 40 A - NZHS muss mind. in 10 mm² Cu ausgeführt sein -> Zähleranschluss mittels ADOCK-Zählersteckleiste Zählerschleife für max. 50 A - NZHS muss mind. in 25 mm² Cu ausgeführt sein -> Zähleranschluss mittels ADOCK-Zählersteckleiste Zählerschleife für max. 63 A - NZHS muss mind. in 25 mm² Cu ausgeführt sein -> Zähleranschluss mittels ADOCK-Zählersteckleiste Quelle: OÖ Ausführungsbestimmungen/Netz OÖ |
||
|
||
Perfekt, besten Dank - dann bleibt ihm nichts anderes übrig :) d.h bei einer 08/15 Haus-Installation ohne PV ist diese Zählerschleife in modernen Häusern immer in 10mm² ausgeführt ? |
||
|
||
Grundsätzlich, Ja. Obiges gilt trotzdem😌. Bitte nicht vergessen, eine Erhöhung der NZHS zieht eine Nachverrechnung des Netzbereitstellungsentgelt nach sich. Diese kann in der NE7 einige 100erte bis 1000de Euro betragen Es gibt in OÖ allerdings einen Netzbetreiber der diese Erhöhung nicht verrechnet wenn: Der Elektriker nachweisen kann das die Erhöhung notwendig ist weil die Grösse der PV Anlage dies erfordert. Ich bin mir nicht ganz sicher ob dies nicht sogar so von der E-Control gefordert wird, bitte ev selber dort nachfragen. |
||
|
||
Er wird jetzt einfach die Leistung der PV-WR um ein paar kW reduzieren um unter den 40A zu bleiben. Er kann die Leistung an den wenigen Tagen im Jahr an dem das relevant ist DC-seitig im Akku puffern. Ist wahrscheinlich weniger Aufwand als da Kabel neu zu ziehen und den Bereitstellungspunkt zu vergrößeren. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]