|
|
||
Wie wartet man eine PV Anlage wirklich? Würden die 2 Punkte reichen? |
||
|
||
Ich habe heuer nur eine Sichtkontrolle (von der Seite druntergeschaut und die string-Anschlussleitungen begutachtet) und eine Isolationswiderstandsmessung (bei Regen) gemacht, zusammen mit einer Thermographie, denke ich, ist man schon sehr sicher unterwegs. Den Nagerschaden kann man eh nie ganz ausschließen, weil unter die Panele kommt man nicht (außer ev. mit einem Kamerawagerl ![]() Die Ableiter im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] kann man mit der Polung der Isolationswiderstandsmessung (bei Licht) auch prüfen, da bin ich durch Zufall drübergefallen. Normal kann man die direkt einsehen, dann ist das einfacher. Bei mir sind die elektrisch überwacht, weil sie am Dach unter den Panelen sitzen. Thermographie hilft auch im Verteiler, die Impedanzmessung ist eher etwas für die Steckdosenkreise. |
||
|
||
https://www.laumat.at/medienbericht,schwieriger-loescheinsatz-brand-eines-getueftelten-stromspeichers-in-einem-wohnhaus-in-geboltskirchen,37004.html Gestern hat im Nachbarbezirk ein Speicher gebrannt. Gibts eigentlich ordentliche Aufzeichnungen/Statistik über Österreichs PV-Brände? (Ich habe mir leider jetzt nicht den ganzen Thread durchgeschaut ob das schon mal Thema war) |
||
|
||
Es wurde irgendwo im Thread eine gepostet...etwa jede 100 Anlage brennt irgendwann was ich mich erinnere. Allerdings wird da halt nicht unterschieden ob es professionell installierte Anlagen waren oder irgendein zusammengeschustertes Zeugs. |
||
|
||
Da gab es in der computerzeitschrift c't im Jänner einen relativ ausführlichen Artikel zu diesem Thema. Wobei es bei dem PV-Anlagen und Brand im Wesentlichen immer um die Akkus selber geht. Akku Brände von PV Anlagen stechen aber nicht besonders durch ihre Häufigkeit heraus, es sind eher Wäschetrockner die unangenehm auffallen. Bei einer ordentlichen Anlage kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen was bei der Modulen brennen soll, die Ableitungskabel sind in Alurohren und die Wechselrichter machen regelmäßige isolationsprüfung. Die Steckverbindungen können durch-schmoren sind aber selbst löschend wie auch die Kabel. Gut ich habe Dachziegel und dann Kaltdach.... Grüße Noeldi |
||
|
||
Man muss halt endlich einsehen, dass ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ein sicherheitsrelevantes Teil aus HW und SW ist und sich entsprechend verhalten. Mir sind aber keine Vorschriften bezüglich 'functional safety' in diesem Kontext bekannt. Ich bau ja auch 'alles' selbst, aber gerade bei den Selbstbauakkus scheint jeder ein beliebiges Chinateil als BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit einer beliebigen übergeordneten Steuerung zu kombinieren, völlig ohne Informationen wie sich das Zeug z.B. bei einem Netzzuppler verhält. Bei vernünftigen Herstellern kann man davon ausgehen, dass die die einschlägigen EMV-Normen zumindest testen (da gehört dann auch Netzflicker etc. dazu), TÜV schaut dann immer noch keiner drüber. Solange, wie in Geboltskirchen, ein rel. 'vergnüglicher' Feuerwehreinsatz dabei herauskommt und sich sogar der Gebäudeschaden in Grenzen hält, ist ja nicht viel passiert. Es hilft nicht wenn man die Installation des Akkus nach allen Regeln der Kunst durchführt und dann einfach eine Zelle durchgeht. Wenn ich selber bauen würde, dann wie Gawan mit LTO oder mit einem ausgedienten Autoakku. |
||
|
||
Modulbrand: https://www.feuerwehr-annaberg-lungoetz.at/2025/02/photovoltaikbrand-in-annaberg/?fbclid=IwY2xjawIoJT5leHRuA2FlbQIxMAABHZhegQEIHx3Qnat0m3mS-M26W7slJQebUrYAM7-Ve4Rlrk07JemwLzJbPA_aem_xY_SNcO5vwFJux54zV6ysw Fg |
||
|
||
Sauber, 31 Mann wegen zwei bereits erloschenen Panelen. |
||
|
||
plus 2x Rettung. Nun gut. Aber wie können Module zu brennen beginnen, bzw. könnten moderne Wechselrichter, wie zb Huawei sage ich mal, weil ich habe einen, daher das Interesse, das verhindern? Eingebaute Lichtbogenerkennung oder ähnliches? |
||
|
||
Siehe Eingangspost. 😅 |
||
|
||
Willst du in Frage stellen warum die Feuerwehr gut organisiert und gut vorbereitet kommt? Was wäre wenn der Dachstuhl auch entzündet worden wäre? Ich denke, dass die genaue Sachlage erst gemeinsam beim Eintreffen der Einsatzkräfte geklärt werden konnte. Wenn nur drei Feuerwehrler gekommen wären und es sich dann zum Dachstuhlbrand entwickelt hätte, wärs auch wieder verkehrt gewesen und alle hätten sich das Maul zerissen. Die Feuerwehr ist auf alle Eventualitäten gefasst gewesen. Dass man hinterher immer gscheiter ist gehört im Leben dazu. P.S.: Bin kein Feuerwehrler.....aber ein Fan ![]()
|
||
|
||
Ja, Lichtbogen. Viele Wechselrichter, u.a. Huawei, haben Lichtbogenerkennungen mit automatischer Abschaltung in Sekundenschnelle, in den USA ist das nämlich seit Jahren Pflicht. Bei uns ist es leider nachwievor nicht Pflicht, ich fände das sehr wichtig. Zu beachten bezüglich Wechselrichter: der Fronius Gen24 hat bei uns keine automstische Abschaltung ! Fronius bietet Gen24 Wechselrichter mit aktivierter Abschaltung nur in den Ländern an in denen es verpflichtend ist, warum auch immer
|
||
|
||
Eine Lichtbogenerkennung bringt halt nur nix, wenn tatsächlich ein Kurzschluss zwischen zwei Leitungen am Dach oben sind, denn die 1000V stehen im schlimmsten Fall ja auch ohne WR WR [Wechselrichter] an. Dann fließt der Kurzschlussstrom halt über den Lichtbogen, komplett egal, was der WR WR [Wechselrichter] macht. Deswegen siehe Eröffnungsbeitrag: Nur ein System mit Einzelmoduloptimierung schaltet hier - im Gegensatz zur Stringtechnologie - zuverlässig alle Module ab!
|
||
|
||
Wie kommt es eigentlich zu dem Lichtbogen? Müsste entweder ein leichter Kurzschluss sein, der gleich wieder abbrennt und den Kreis öffnet, oder eine unterbrochene Leitung. Gibts noch andere Ursachen? Im Modul vielleicht? |
||
|
||
Mit dem Hinweis hast du mich zum Glück vor Zeiten gerettet, aber in ein Wechselrichter-Dilemma geschickt. Zur Ergänzung, die neuen Gen24 SC Modelle haben wieder eine Lichtbogenerkennung inklusive Abschaltung. Allerdings ist erst der 12.0 am Markt |
||
|
||
Parallelle Lichtbögen sind aber schon sehr unwahrscheinlich. Da müsste bei 2 sich naheliegenden Kabeln zur gleichen Zeit an relativ der gleichen Stelle die Isolierung weg sein. Viel öfter gibts serielle, wenn halt was sich lockert oder korrodiert. Bei denen greifen die Lichtbogenunterbrechungen. |
||
|
||
😂😂😂 |
||
|
||
In dem Fall dürfte einfach ein Modul defekt gewesen und der Nachbar mitgeschmolzen sein, da hilft dann der Optimierer auch nicht, weil der einfach auch abfackelt ![]() Wohlgemerkt nur ein 'educated guess'. Und nein, ich bin auch ein Fan von gut vorbereiteter Feuerwehr. Bei PV-Anlagen-Bränden ist das Interesse auch hoch, was ja auch nicht schlecht ist. In vielen Fällen ist der PV-Brand am Dach aber eben auch hoch unspektakulär. Die Wärme geht hauptsächlich nach oben weg, die Dachhaut ist normalerweise feuerbeständig. Die Blechhaut ist da eventuell gefährlicher, weil wenig Masse da ist um die Wärmemenge aufzunehmen, meine Betonklötze kannst eine Stunde mit dem Gasbrenner anheizen bevor die nennenswert Temperatur entwickeln. |
||
|
||
Das hab ich mir auch schon oft gedacht was der (abschaltende) Optimierer bringt wenn das Modul darüber oder das Kabel daneben brutzelt? |
||
|
||
Wie schon gesagt KANN der Optimierer aufgrund seiner zahlreichen Temperatursensoren eventuell früher abschalten, bevor ein Brand passiert. Erstens wird bei meinen Optimierern jedes der drei kurzen Anschlussstücke von 10 cm extra Temperatur überwacht, und zweitens könnte die entstehende Strahlungswärme den direkt unterhalb sitzenden Optimierer schon unzulässig erwärmen. Meine größere Frage ist aber die: Ich vermute für den Brand mal eine defekte Bypass Diode, welche bei Teilverschattung durchschaltet (sind ja auch die Module am Rand betroffen), um den String nicht vollends zu killen. Bei Teilverschattung eines Moduls oder auch Strings sind diese Bypass Dioden voll belastet, ein Defekt hier kann zu einem Brand führen - genau ein Betriebszustand, zu dem es mit Einzelmoduloptimierern (zumindest auf Modulebene) gar nicht kommen kann, oder irre ich mich? |
||
|
||
Stimmt, das ist gefühlt sogar noch wahrscheinlicher als defekte Stecker und führt auch direkt zum Brand im Modul statt darunter. Da dauert es wohl auch länger, bis der Lichtbogen erlischt. Mit Moduloptimierern sollte das nicht passieren, weil die selber (vermutlich aktiv) durchschalten. Wenn dann der Optimierer brennt, hat man allerdings das gleiche Problem. Ist aber hoffentlich weniger wahrscheinlich. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]