|
|
||
Panele sind wohl hoffentlich geerdet (mit Erdungsklemme!) und nicht schutzisoliert. |
||
|
||
einerseits sind sie geerdet(da scheiden sich die Geister ob das bei einen Schutzisolierten Gerät so sein soll aber da gehts ja nur um die Kapazitiven Aufladungen) andererseits ist das Ding schutzisoliert also das PV Panel und der Rahmen sind isoliert |
||
|
||
Es geht ja um den Fehlerfall. Wieviele Einzelfehler man zulässt ist Ermessensfrage. Typisch nur die 1-Fehler Situation: * Panel bekommt einen Sprung --> Erdschluss oder Leitungsbruch * Kabel bricht * Isolierung schlägt durch ... in diesen Fällen entsteht ein Lichtbogen zwischen den getrennten Kabelenden oder gegen Erde (mit erheblicher Energie) Zur Bekämpfung: * Schütz im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] nahe der Module --> WR erkennt Lichtbogen und schaltet 'oben' ab --> Panel oder panelnahes Kabel brennt bei Erdschluss trotzdem, aber Fehler nach dem GAK GAK [Generatoranschlusskasten] und Lichtbogen durch Leitungsbruch wird gelöscht. * Metallrohr oder unter Putz bis zum WR WR [Wechselrichter] --> Lichtbogen brennt im Metallrohr oder Unterputz --> Brandeindämmung --> WR liefert Fehler 2 Fehlersituationen sind deutlich lästiger, sie treten durch einen 'common cause', wie z.B. Blitzschlag (auch indirekt) auf, denkbar wäre: 1. Kabel schlägt durch 2. Erdung des Metallschlauchs bricht. --> string Spannung liegt am Metallschlauch an, WR erkennt die Fehlersituation nicht --> Gefährdung durch fehlenden Berührschutz. 1 |
||
|
||
Sind gute Ansätze aber weder A) ein Schütz wird von eine WR WR [Wechselrichter] iwo gesteuert, das kann nur Solaredge Oder B) ein WR WR [Wechselrichter] liefert einen Fehler und ee Besitzer bekommt diesen mit, was in den meisten Fällen auch nicht so ist ausser man hat ne fette Warnhupe. Und bei der R11 gehts um Schutz der Rettungsleute. Also ein Feuerwehrmann hackt ins Rohr rein und ist dann geschützt durch den das sich das System kurzschliesst. Sollte das Panel einen Fehler haben(pot auch angeschlossen), sollte der WR WR [Wechselrichter] nach einer Isofehlermessung gar nicht durchschaltn und nen Fehler anzeign. Wenn bei allen 3 Sachen nur der + oder - bricht, kann auch kein Lichtbogen entstehen. Der kann nur enstehen, wenn beide zusammenstehen Oder irre ich mich. Wenn man nur einen Pol berührt passiert ja auch nix. Hab ich erst gemacht und mir hats eine gwaschen, wie ich unabsichtlich beide bei nur 250V berührt hab. Hatte glück |
||
|
||
Wenn der Leiter bricht während Strom fließt entsteht ein Lichtbogen zwischen den offenen Kabelenden. Doch weil trafolose WR WR [Wechselrichter] keine galvanische Trennung zur Erde haben, das Mittenpotiental des strings liegt ca. auf Erde, hatte ich ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Wenn der Isolationsfehler am Ende des strings liegt und der Rahmen nicht geerdet wäre, nähme das Schicksal bei Berührung seinen Lauf (auch weil der Isolationsfehler nicht erkannt würde). Ja mag sein, ich kenne nicht jeden WR WR [Wechselrichter] Aber sehr viele WR WR [Wechselrichter] haben ein Kommunikationsinterface, mit ein wenig Intelligenz kann man dann Schütze schalten und sogar 'fette' Hupen, wenn man meint. Der Fehler aus der ACFI (arc fault detection) ist so zumindest bei meinem Huawei lesbar. Ich hatte ja nicht explizit von R11 gesprochen, sondern von Brandschutzmaßnahmen. Und ganz nebenbei, der beste Schutz für Rettungsleute ist, wenn sie nicht kommen müssen, weil es nicht brennt ... aber ja, du hast ja Recht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]