Moxa gibts da glaub ich aber teuer |
||
|
||
hätt an was günstiges gedacht, sowas z.B: https://amzn.eu/d/fmFaCwX oder ist das doch nur billig und unbrauchbar? |
||
|
||
Für was genau benötigst du das? Normalerweise will man ja eher den umgekehrten Weg haben. |
||
|
||
|
||
ich hab TA UVR als Hausregler. Hier kann ich mit dem CMI-Modul, Modbus TCP einlesen. Allerdings muss ich die Daten dann per internem CAN-Bus an die UVR schicken um damit irgendwas machen zu können. Und über den Weg gehen nur: A. nur max. 32 Nachrichten drüber, und die hab ich schon alle belegt und B. es können nur max. 16Bit Daten drüber. Was bei Zählerständen [kWh] super blöd ist, weil die sehr schnell mal größer sind Hingegen kann ich über ein anderes vorhandenes UVR610 Modul noch jede Menge Modbus RTU Daten einlesen. Da ist noch einiges an Kanälen frei. Und diese können auch 32Bit. Somit würd ich gern einiges was an TCP Daten vorhanden ist, über RTU RS485 rausschicken. Dann kann ich diese Daten einfach wie gewohnt verwenden, und muss das TA-Universum nicht verlassen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]