« Heizung, Lüftung, Klima  |

Pufferspeicher nachträglich isolieren

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  tjet
12.9. - 13.9.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo!

Ich habe vor einigen Wochen im Zuge eines Heizungstausches zwei neue Pufferspeicher mit je 1250 Liter bekommen, welche miteinander verbunden sind (serielle Verbindung). 

Der Raum, im dem die Pufferspeicher aufgestellt wurden, hat seither gefühlte 30 Grad, daher möchte ich gerne nachträglich gewissen Leitungen und Verbinder isolieren. Ich habe mal mit der Wärmebildkamera ein paar Fotos aufgemacht und 2 Stellen sind mir da besonders aufgefallen.

1. Verbinder zwischen den zwei Speichern:


2022/2022091243144.jpg
2022/20220912806623.jpg

2. Überdruckventil oben bzw. der gesamte Bereich oben


2022/20220912504389.jpg
2022/20220912468069.jpg
2022/20220912534595.jpg

Wie kann ich diese Bereiche am besten isolieren? Oder ist der Nutzen eher gering und geben die Puffer als Ganzes einfach so viel Wärme ab?

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.9.2022  (#1)
Was für ein Heizsystem ist das denn?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
13.9.2022  (#2)
Ich würde Armaflex verwenden, da ich noch vie von diesem habe. Ansonsten, Bau- bzw. Lagerhaus und hier halt ein paar dicke Rohrisolierungen kaufen 

zitat..
schrieb: [ref]:69229#69229[/ref]2. Überdruckventil oben bzw. der gesamte Bereich oben

Das ist ein Entlüfter und kein Überdruckventil. Und das Teil ist Schrott, wird irgenwann zu tropfen beginnen. Ins System sollte gleich nach der Heizung ein Mikroblasenabscheider und sonst nix.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo tjet,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pufferspeicher nachträglich isolieren

  •  tjet
13.9.2022  (#3)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Was für ein Heizsystem ist das denn?

Stückgut/Pellets-Kombi 


1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wie SWP + Soleleitungen platzieren Technikraum