|
|
||
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist nicht nur fürs Kühlen relevant du kannst damit ja auch heizen und reduzierst dadurch deine benötigte Vorlauftemperatur weil mehr Fläche zur Wärmeabgabe zur Verfügung steht. Dadurch verbesserst du in weiterer Folge deine Effizienz der WPWP [Wärmepumpe] (niedrigerer VL VL [Vorlauf] ==> höherer Wirkungsgrad). Ich würde zumindest im OG immer wieder mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] bauen und im Nachhinein betrachtet hätt ichs auch gerne in der Zwischendecke EG zu OG verbaut, haben wir aber leider eingespart damals. mein persönlicher Tipp: so viel Heizfläche wie nur irgendwie möglich erzeugen, die Kosten sind im Vergleich zur geplanten Nutzungsdauer sehr niedrig und du wirst dich spätere freuen es umgesetzt zu haben. Auch eine Wandheizung im Bad kann ich dir da sehr ans Herz legen, trotz geplanter BKA BKA [Betonkernaktivierung]. PS: gibts hier jemand der bereut eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] eingebaut zu haben? (soll nicht provokativ klingen, mich würds echt interessieren) |
||
|
||
Höchstens die wo sie aufgefroren sind 😁 |
||
|
||
Ok danke für deine Info "Muehl4tler". Ich dachte eigentlich über die Decke sollte man eigentlich nicht heizen, da es als unangenehm empfunden wird? Oder fällt das kaum ins Gewicht bei den doch recht großen Abständen einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] bzw. dann in Verbindung mit den sehr niedrigen VL VL [Vorlauf] Temp. wahrscheinlich... Würdet ihr eigentlich separat geregelte Kreise bzw. Verteiler für EG und OG machen?? Bzw. auch für BKA BKA [Betonkernaktivierung] EG und OG??? |
||
|
||
|
||
Warum sollte Wärme über die Decke als unangenehm empfunden werden? Da wird viel eher Kälte über die FBH FBH [Fußbodenheizung] als unangenehm empfunden. |
||
|
||
Zur besseren Vorstellung der Oberflächentemperatur, bei meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] bzw. WH ist die Oberlächentemperatur im Heizbetrieb um 1 Kelvin höher als die Raumtemperatur , das ist nur mit einem Infrarot-Thermometer feststellbar, welche der Flächen aktiviert ist. Spüren wirst da nix. Wenn BKA BKA [Betonkernaktivierung], dann überall machen, auch im Bad und natürlich fürs heizen und kühlen einplanen. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] kann im Sommer am HKV einfach abgedreht werden. Und Räume die wärmer sein sollen, wie z.B. das Bad, zusätzlich eine WH WH [Wandheizung] einplanen. |
||
|
||
@Muehl4tler Ja das stimmt sicher das eher Kälte über die FBH FBH [Fußbodenheizung] als unangenehmer empfunden wird... aber normal sagt man doch Kühlen von oben und heizen von unten ist am behaglichsten. @berhan FBH+BKA als Heizfall im Bad müssten doch auslagen oder?? Oder meinst du im Sommerbetrieb... aber dann sperr man dich einfach den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis im bad dass der nicht mitkühlt.... Wird die Heizlast eines Raumes eigentlich im Regelfall auf BKA BKA [Betonkernaktivierung]+FBH aufgeteilt?? JA oder, denn sonst überheize ich ja den Raum?? Aufgrund der geringen Spreizungen werden hier sicher große Volumenströme dann gefahren oder? |
||
|
||
Da geht's darum, dass der gewünschte wärmste Raum die meiste Heizfläche bekommt. Ansonsten müssten alle Räume bis aufs Bad gedrosselt werden, damit das Bad der wärmste Raum wird. Um das zu verhindern einfach eine WH WH [Wandheizung] dazu. Ja, die Heileistung ist fast ident. Muss nicht sein, was zählt ist die Heizmittelübertemperatur. Diese definiert die Heizleistung. Es ist aber mit FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA leichter höhere Volumenströme zu fahren, da einfach mehr Kreise parallel liegen. |
||
|
||
Ist bei mir auch so. Meine RT RT [Raumtemperatur] pickt derart an der VL VL [Vorlauf] Temp nur BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung]. Fussboden fühlt sich nicht wirklich warm an aber is eh gsünder für die Füss. Dafür hoher COP |
||
|
||
Außerdem kannst mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] super Sektorkoppeln: Dann heizen, wenn der Strom für dich am günstigsten ist (z.B. stundenvariable Tarife, PV, ...). Dank der riesigen Speicherfähigkeit ist es der Decke "egal", wann sie geladen wird. Meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] würd ich nur noch vollflächiger machen (Insti hat leider Flur ausgelassen), und mehr WH WH [Wandheizung] wäre auch gut gewesen (Wohnzimmer, Bad EG). Zuviel Leitungen kannst garnicht haben, aber Nachrüsten ist leider ziemlich unmöglich. |
||
|
||
Unbedingt BKA BKA [Betonkernaktivierung] mitmachen dann funktioniert der Selbstregeleffekt aufgrund geringerer notwendiger Vorlauftemeratur besser. Hast du am Gang eine Abgehängte Decke für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Verträgt sich das gut? Ich habe die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vollflächig, hat arne geplant. Die Decke wird später dann am Gang angehängt. Bin ein wenig schon am überlegen ob wir nicht irgendwie eine Rasterdecke oder Lamellen Decke machen. |
||
|
||
Hallo zusammen, danke für eure Antworten... OK das mehr als eindeutige Feedback dazu hat mich überzeugt, werde eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der EG + OG Betondecke miteinlegen.. KWL war zuerst angedacht bzw. gewünscht, sprengt jetzt aber mein Budget.... da mache ich lieber eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] anstatt der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]... die 8-10k bring ich leider nicht mehr zusätzlich ein... |
||
|
||
Die zahlt sich aber bei den aktuellen Energiepreisen sogar selber. Versuch es noch irgendwie unterzubringen, das würdet ihr sicher bereuhen... |
||
|
||
Ich hab nur Betondecke, nix angehängt - und auch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (außer eine dezentrale im Bad). Ehrlich gesagt tut's mir im Winter schon a bisserl im Herzen weh, die "mühsam erwärmte" Luft beim Lüften aus den Fenstern zu blasen. Im Nachhinein hätte ich zumindest die Verrohrung für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Rohbau mitmachen sollen, denn eine Nachrüstung ist vor allem mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] in Decke ziemlich deppert. Zumindest reservier dir vielleicht in jedem Zimmer ein gut ausgemessenes Loch, wo du gefahrlos auch im Nachhinein durchbohren kannst. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verrohrung zumindest vorrichten gehört genauso wie eine BoPla Dämmung, zentrale Staubsaugeranlage (unschlagbar mit Schlaucheinzug!), BKA oder auch WH WH [Wandheizung] zu den Dingen, wo du später nie mehr oder nur mehr mit enormen Aufwand dazukommst. (Übrigens auch eine Zirku, wenn man im Nachhinein gar keine mehr haben will.) Wir haben Lehmputz, und es herrscht ein angenehmes Raumklima - aber automatisch und energiesparend jederzeit auch im Schlaf Frischluft zu haben, da bereue ich es schon ein bisschen, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zumindest vorgerichtet zu haben. |
||
|
||
empfindest du die sonnenstrahlen im winter auch als unangenehm? die kommen auch von 'oben'... wir reden hier ja nicht von 1 oder 2 infrarotpanelen und übertemperaturen wie am hühnergrill, sondern gerade mal von 0,5-2K übertemperaturen wie die kollegen oben geschrieben haben. besser ist dies gemeinsam zu planen, dann braucht man hinterher nicht viel rumregeln, was 1) nur extrem eingeschränkt funktioniert 2) nur nach unten nivelliert (drosselt) am lagerfeuer. im neubau ist der optimale komfort wenn du kaum strahlungsasymmetrie hast, sprich alle flächen ähnlich warm/kühl sind. dies erreichst du durch große flächen (fbh & bka & wh im bad) die minimale übertemperaturen benötigen und sich im permanenten strahlungsaustausch mit der masse und den anderen flächen im raum befinden. das kommt darauf an. im regelfall eben nicht, weil das bad die ungünstigsten voraussetzungen hat (2 außenwände, blindflächen für wanne/dusche, höhere zieltemperatur, keine solaren gewinne, keine inneren gewinne und daher dringend zusatzflächen benötigt: nur die bringen leistung... hautbeschwerdepunkt im neubau: das bad ist nicht der wärmste sondern der kälteste raum... das ist das thema und leider in der branche noch überhaupt nicht angekommen: nicht raumweise ist wichtig, sondern in zonen aufgelöst. eine heizzone, eine kühlzone und dann noch ev eine übergangszone. und diese überlappen sich auch noch im heiz- kühlfall und der übergangszeit. das muß man integrativ planen. sonst bekommt man keinen BKA BKA [Betonkernaktivierung] kreis über dem bad den man beim kühlen wegsperren kann aber beim heizen mitnutzt. oder über dem schlafzimmer, den man beim heizen wegsperrt, aber beim kühlen mitnutzt... https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-nach-tichelmann/53890 überheizen gibts nicht. da wird die heizkurve abgesenkt ... darum ist die auslegung ja immer eine relative zwischen den räumen. die balance muß stimmen, seine individuelle wunschtemperatur verstellt man sich einfach über die verschiebung der heizkurve ein... eher im gegenteil. der volumenstrom richtet sich nach der gesamtheizlast und dem goldenen schnitt aus pumpenstrom und spreizung. dieser volumenstrom teilt sich dann bei fbh&bka auf doppelt soviele flächen auf und ist daher je kreis viel kleiner. man spart mit solchen auslegungen auch pumpenstrom... |
||
|
||
Hoff deine Entscheidung ist schon zugunsten der BKA BKA [Betonkernaktivierung] gefallen aber ich drück für spätere Mitleser noch einen drauf: Wenn schon WPWP [Wärmepumpe] mit Möglichkeit der Kühlung und Beton dann diesen auch unbedingt aktivieren. Wenn du´s selber verlegst bzw. zusammen mit deinem Insti dann kostet dir das quasi "nichts", gibt nur Ausnahmefälle wo 3-4k verlangt werden, wahrsch. deswegen weil derjenige Insti noch nie was davon gehört hat und auch nix wissen will davon. Die größten Vorteile der BKA BKA [Betonkernaktivierung]: - Du kannst mit PV z.b. viel am Tag Puffern (Wärme oder Kälte) ohne das du es als unangenehm empfindest, die große Masse gleicht das über den Tag aus. - Du schonst deine WPWP [Wärmepumpe] bzw. hast auf Lebenszeit des Hauses niedrigere Energiekosten. KWL ist ein eigenes Thema, das muss jeder für sich entscheiden. ICH würd zumindest schaun das ich die Planung (& wo wirklich nötig die Verrohrung) trotzdem mache, wer weiß was kommt. Komplett nachträglich gehts dann meist gar nicht mehr... Und eins noch: Bei "BKA statt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]" bleibt noch Geld über ;) Ich hab in meine Keller-Bopla eine zusammen mit meinem Insti verlegt, das hat mir genau die 300m Rohr, den Verteiler und die 1,5h vom Insti gekostet....hätt ich die Mühe gehabt das mit ihm kurz mal vorher durchzureden hätt ich mir seine Lohnkosten auch noch gespart... |
||
|
||
Ich empfinde das Kühlen über den Fußboden als unangehm und ärgere mich die Decke nicht aktiviert zu haben. Also unabhängig von diversen technischen Aspekten würde ich rein für einen höheren Wohlfühlfaktor - bei vorgesehner passiver Kühlung - die Decke aktivieren. |
||
|
||
Oha! Also ohne den Thread jetzt kapern zu wollen, aber ich stelle die Frage nun doch explizit, weil ich leider auch aus der Fraktion "Was? Man soll die Decke mitheizen?" komme. Bei uns (Bungalow mit FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich und BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der Decke zum Kühlen) soll ich nun zum Heizen die Decke mitlaufen lassen? Ich hab zwar 32cm EPS(0,031) oben auf die Decke draufgepackt, aber ich hätte auch gedacht, dass man das " eher nicht macht"... Ich schalte in der Heizsaison den Durchfluss in der Decke immer über ein Sperrventil ab.... 🤔 |
||
|
||
Je mehr Heizfläche, desto geringer kann die Vorlauftemperatur sein und umso effizienter wird die WPWP [Wärmepumpe]. |
||
|
||
Das Heizen mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] zum VLT senken macht halt nur dann Sinn, wenn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch vollflächig verlegt wurde, v.a. das Bad. Bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] "nur zum Kühlen" lassen dann die Instis das Bad gerne aus, weil 'das kühlt man ja nicht'. Es fehlt dann aber zum Heizen. |
||
|
||
Grosser Fehler. Lass sie mal mitlaufen..im sommer drehst nur den Boden ab |
||
|
||
Vielen Dank. Tatsächlich, ja das Bad wurde ausgespart, aber ich hab ja eh noch 170qm Decke die mitheizen. Ich werde sofort die Decke "aktivieren" und mal sehen, wie es so tut... Danke LG Scarpej |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]