|
|
||
Hi, Hat die Heizung einmal gepasst oder seid ihr erst eingezogen? Lg |
||
|
||
Startpunkt 19/19 würde ich mal 20/20 probieren. 28° VL bei -20° AT wäre Richtung Passivhaus oder hast du FBH FBH [Fußbodenheizung] + BKA? ... Bei ca. HWB 18 stelle ich meistens zu Beginn 31° VL bei -15°AT (mit nur FBH FBH [Fußbodenheizung]) ein. |
||
|
||
Würde auch bei -20° auf 30-35° stellen. Starte einmal bei 32°C Wenn du den punkt bei +19 verstellst wird die Kurve flacher, weil sie gestreckt wird. Wenn du auf einen höheren VL VL [Vorlauf] gehst wird die Kurve gehoben in der y-Achse (=Vorlauf) x-Achse=Außentemperatur. Den Außentemperaturfühler kontrollieren. Stimmt die Temperatur überein? |
||
|
||
|
||
Danke für die Antworten und Erklärungen! Ja, hat eigentlich die letzten Jahre gut gepasst, wohne in einem Niedrigenergiehaus nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Außentemperatur stimmt überein. Werde mal den Startpunkt auf 20/20 probieren Zusätzlich bei -20° AT auf 30° VL erhöhen Lg. |
||
|
||
Der Grund, warum ich wegen der letzten Jahre frage ist deine Heizgrenze bei 12°. Wenn es die letzten Jahre gepasst hat, würde ich die Heizkurve lassen (die passt ja laut dir). Ich beobachte es bei uns so: Wärmepumpe heizt in der Nacht, schaltet sich aber tagsüber wegen der AT AT [Außentemperatur] Abschaltgrenze aus. Leider haben wir derzeit Temperaturen knapp über dieser Grenze, aber anders als im Frühjahr keine oder fast keine Sonneneinstrahlung. Kann es somit sein, dass die Heizkurve passt, allerdings der Verlust tagsüber zu groß ist und in der Nacht nicht aufgeholt wird. Ich würde somit probieren die Heizgrenze temporär höher zu setzen, damit die Wärmepumpe länger läuft. |
||
|
||
hast du keine filterzeit bei der heizgrenze? für die heizgrenze empfiehlt sich je nach baustandard 24-48h filterzeit (mittelwert)... |
||
|
||
hallo jungs, ich glaube die AlphaInnotec hat den Carel regler zugekauft und der regelt die heizkreise auf rücklauf. dann würe es sich hier um rl-temperaturen handeln... |
||
|
||
Hallo joe12hanson, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizung FBH einstellen |
||
|
||
oh, alles klar, dann sind die Temperaturen plausibel (und wieder mal was gelernt). Wenn die Temperatur bisher über Jahre gepasst hat, könnte man sich evt. noch ansehen, ob sich der Volumenstrom/die Spreizung geändert hat? ... oder ein Sensor nicht so tut wie er soll? |
||
|
||
Nein, Filterzeit hätte ich nicht gefunden (Vaillant). Aber du hast Recht, es würde/sollte das Problem lösen. |
||
|
||
Danke, wieder etwas gelernt! Aber eine Filterzeit, ich wüsste nicht, wo ich bei meiner WPWP [Wärmepumpe] etwas einstellen könnte? Lg. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]