« Photovoltaik / PV  |

(FTH) Welche Leerverrohrung für PV Anlage?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  PS86
27.9.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo zusammen,

bin gerade dabei meine Roh-Installation im Technikraum zu machen. Es ist eine PV Anlage vorgesehen, wird aber wohl erst in 1-2 Jahren errichtet.

Mein FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter legt mir die Leerverrohrung vom Dach bis zur Unterkante Kellerdecke.

Meine Frage: Welche Leitungen bzw. Leerschläuche kann ich vorrichten, oder wird das alles direkt bei der Errichtung Aufputz gemacht? Bzw. kann ich jetzt schon überhaupt was unterputz verlegen?

Stromzuleitung 40er Schlauch vom Verteilerkasten ist ausreichend?

Vielen Dank für eure Infos.
LG

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
27.9.2022  (#1)
Wenn du normale Schläuche nimmst, dann musst du bei den Kabeln welche mit Eisengeflecht außen nehmen. Wenn du normale Kabeln verwenden willst, dann musst du Eisenrohre nehmen.

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
27.9.2022  (#2)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Wenn du normale Schläuche nimmst, dann musst du bei den Kabeln welche mit Eisengeflecht außen nehmen. Wenn du normale Kabeln verwenden willst, dann musst du Eisenrohre nehmen.

stimmt nicht ganz.
Unterputz dürfen auch herkömmliche PVC Leerschläuche verwendet werden. Alles Aufputz im Gebäude muss R11 Konform ausgeführt werden (geerdete Alu Rohre, oder Betaflamm Kabeln).

Zur Frage. Würde einen 40er Schlauch Dachboden-Technikraum vorsehen.
Technikraum-Verteiler sollten ohnehin genügend Reserver Leerschläuche geplant werden.


1
  •  PS86
27.9.2022  (#3)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────
Stoffal02 schrieb:

Wenn du normale Schläuche nimmst, dann musst du bei den Kabeln welche mit Eisengeflecht außen nehmen. Wenn du normale Kabeln verwenden willst, dann musst du Eisenrohre nehmen.
───────────────

stimmt nicht ganz.
Unterputz dürfen auch herkömmliche PVC Leerschläuche verwendet werden. Alles Aufputz im Gebäude muss R11 Konform ausgeführt werden (geerdete Alu Rohre, oder Betaflamm Kabeln).

Zur Frage. Würde einen 40er Schlauch Dachboden-Technikraum vorsehen.
Technikraum-Verteiler sollten ohnehin genügend Reserver Leerschläuche geplant werden.

Sehr gut, dann werde ich ein paar 40er Schläuche vorrichten, und natürlich einige Reserveleitungen.


1


  •  massiv50er
  •   Gold-Award
27.9.2022  (#4)

zitat..
PS86 schrieb:

──────
massiv50er schrieb:

──────
Stoffal02 schrieb:

Wenn du normale Schläuche nimmst, dann musst du bei den Kabeln welche mit Eisengeflecht außen nehmen. Wenn du normale Kabeln verwenden willst, dann musst du Eisenrohre nehmen.
───────────────

stimmt nicht ganz.
Unterputz dürfen auch herkömmliche PVC Leerschläuche verwendet werden. Alles Aufputz im Gebäude muss R11 Konform ausgeführt werden (geerdete Alu Rohre, oder Betaflamm Kabeln).

Zur Frage. Würde einen 40er Schlauch Dachboden-Technikraum vorsehen.
Technikraum-Verteiler sollten ohnehin genügend Reserver Leerschläuche geplant werden.
───────────────

Sehr gut, dann werde ich ein paar 40er Schläuche vorrichten, und natürlich einige Reserveleitungen.

kommt halt drauf an, was zukünftig alles geplant ist. Es kann auch ein 40er Schlauch knapp werden.
Du musst pro String von 2x6mm2 ausgehen, und einmal 16mm2 PE Leitung zum Pot Ausgleich.
Das heißt bei 3 Strings wären es z.b. 6x6mm2 + 16mm2 PE Leitung.




1
  •  schurlmaster
  •   Bronze-Award
27.9.2022  (#5)
Leg dir gleich die Kabeln rein wenn's geht, lieber ein Kabel mehr drinnen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Visualisierungstools kompatibel mit Huawei wr