Dimension Wasserzuleitung EFH

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Romsch1
3.10. - 6.10.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo, 
welche Dimension würdet ihr für den PLT für die Wasserzuleitung für ein EFH wählen?
WHNFL ca. 140m², 2 Geschoßig, 2 WC, 1x Bad (DU, Wanne), 1x Küche.
Die Liefergrenze der Gemeinde (Schacht an Grundgrenze) liegt ca. 25m vom Technikraum entfernt.... Ruhedruck haben wir ca. 5 bar an der Grundgrenze...

Reicht 1" PLT??

  •  berhan
  •   Gold-Award
4.10.2022  (#1)

zitat..
Romsch1 schrieb: Reicht 1" PLT??

leicht, bei 125 l/min würde der Druck von 5 auf 3 bar abnehmen (angenommen 30 Meter).


1
  •  Romsch1
6.10.2022  (#2)
Danke!

1