servus Dominik, da bleiben leider viele viele fragen offen. kannst du aus dem oberen uplink-screenshot den verdeckten oberen bereich angeben? die 'starts' (heißt glaub ich 'verdichter startet') man sieht in den kurven heftiges getakte. wenn die gradminuten noch auf standard -60°min stehen wäre das nicht verwunderlich... lies dich hier mal ein, da werden die basics der regelung beschrieben - gilt auch für on/off maschinen. https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 betriebsstunden (dimensionierung) schaut auf den ersten blick gut aus, start/laufzeit wäre bei einer on/off 1:1 anzustreben, deine rate werden wir vielleicht bald wissen ... |
||
|
||
hier hab ich noch einen faden für dich gefunden... https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-knv-topline-1145-5-pc/39623 |
||
|
||
Servus Dyarne, danke für deine antwort! hier noch der screenshot mit den starts - 29738 ja die gradminuten waren auf -60 eingestellt, hab den wert mal auf -200 gestellt: zusätzlich habe ich jetzt eine schema blockierung dür den verdichter von 16:00 bis nächster tag 09:00 uhr eingestellt, da ich ja möchte, das die WP WP [Wärmepumpe] den strom von der PV bezieht - ob ich damit der WP WP [Wärmepumpe] einen gefallen tue kann ich jedoch nicht beurteilen?! danke für die links, ich schau mir das mal durch |
||
|
||
|
||
Phu fast 30k Starts auf gute 9k Betriebsstunden. Das passt um Faktor 3,5 nicht. Du hast den ersten wichtigen Schritt eh schon selbst gesetzt, ich würde aber noch weiter gehen. Viele fahren mit -300 recht gut, ich habe zB -400 GM. |
||
|
||
d.h. Betriebsstunden und Verdichterstarts sollten annähernd im Verhältnis 1:1 sein? Hab jetzt auf -300 erhöht. Danke schonmal! |
||
|
||
bei deiner Maschine, ja. bei meiner modulierenden aktuell 11h pro Takt |