« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe F1145-6 Wasser-Wasser-WP Einstellungen optimieren (mit PV)

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Dominik0
6.10. - 10.10.2022
6 Antworten | 3 Autoren 6
6

Liebes Forum,
ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps wie ich den Betrieb meiner Nibe F1145 Richtung Langlebigkeit und Stromverbrauch optimieren kann.
Zu den Eckdaten:
 • beheizte Fläche 130m² mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (BJ 2017)
 • Massivhaus 50er Ziegel und guter Dämmung
 • Wasser-Wasser-WPWP [Wärmepumpe]
 • kein Innenthermostat, nur aussen
 • PV mit 5,2KWp Ost/West Ausrichtung

Bis dato hab ich mich ehrlicherweise weder mit der Heizung, noch mit der PV beschäftigt. Da ich derzeit noch NICHT bei der ÖMAG einspeise und meinem aktuellen Energiesparbedürfnis gerecht werden will, möchte ich die Energielast der WPWP [Wärmepumpe] möglichst auf den Tag verlegen, idealerweise wenn von der PV Strom daherkommt.
Hier ein Screenshot zum Verlauf Gradminuten dieser Woche:

2022/2022100640374.png


2022/20221007915731.jpg


2022/20221007532808.jpg

Die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] sind bis dato weitgehend Standard.
Für eure Tipps bin in jetzt schon dankbar emoji
Schöne Grüße,
Dominik

  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.10.2022  (#1)
servus Dominik,

da bleiben leider viele viele fragen offen.

kannst du aus dem oberen uplink-screenshot den verdeckten oberen bereich angeben? die 'starts' (heißt glaub ich 'verdichter startet')

man sieht in den kurven heftiges getakte. wenn die gradminuten noch auf standard -60°min stehen wäre das nicht verwunderlich...

lies dich hier mal ein, da werden die basics der regelung beschrieben - gilt auch für on/off maschinen.

https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085

betriebsstunden (dimensionierung) schaut auf den ersten blick gut aus,
start/laufzeit wäre bei einer on/off 1:1 anzustreben, deine rate werden wir vielleicht bald wissen ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.10.2022  (#2)
hier hab ich noch einen faden für dich gefunden...

https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-knv-topline-1145-5-pc/39623

1
  •  Dominik0
9.10.2022  (#3)
Servus Dyarne,
danke für deine antwort! hier noch der screenshot mit den starts - 29738

2022/20221009426904.png

ja die gradminuten waren auf -60 eingestellt, hab den wert mal auf -200 gestellt:

2022/20221009609828.png

zusätzlich habe ich jetzt eine schema blockierung dür den verdichter von 16:00 bis nächster tag 09:00 uhr eingestellt, da ich ja möchte, das die WPWP [Wärmepumpe] den strom von der PV bezieht - ob ich damit der WPWP [Wärmepumpe] einen gefallen tue kann ich jedoch nicht beurteilen?!

danke für die links, ich schau mir das mal durch emoji

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
9.10.2022  (#4)
Phu fast 30k Starts auf gute 9k Betriebsstunden. Das passt um Faktor 3,5 nicht.

Du hast den ersten wichtigen Schritt eh schon selbst gesetzt, ich würde aber noch weiter gehen. Viele fahren mit -300 recht gut, ich habe zB -400 GM. 

1
  •  Dominik0
10.10.2022  (#5)
d.h. Betriebsstunden und Verdichterstarts sollten annähernd im Verhältnis 1:1 sein?
Hab jetzt auf -300 erhöht.

Danke schonmal!

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
10.10.2022  (#6)

zitat..
dyarne schrieb: start/laufzeit wäre bei einer on/off 1:1

zitat..
Dominik0 schrieb: annähernd im Verhältnis 1:1 sein?

bei deiner Maschine, ja.

bei meiner modulierenden aktuell 11h pro Takt




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Temperaturfühler Enthalpietauscher