|
|
||
Die Fäden hast du schon gefunden? https://www.energiesparhaus.at/forum-hochdruckalarm-wp/51494_2#537787 https://www.energiesparhaus.at/forum-hochdruckalarm-und-hohe-kondensatorausg-temp-bei-nibe-f1155/64573 ... ob ein Absperrhahn (evt. Filterball?) irgendwo zu ist (Heizkreis nicht Solekreis) hast du überprüft oder? |
||
|
||
Hast du eine ERR ERR [Einzelraumregelung] danach oder Heizkreise abgedreht? |
||
|
||
Hochdruck Oder auch Kondensdruck Max sind meist Störmeldungen von der Abnahmeseite die zu wenig bis kein Volumenstrom bedeuten |
||
|
||
|
||
Nach ein paar Tests ist es ziemlich sicher die WT-Pumpe. Mal schauen wann der Insti Zeit hat. Werde euch dann informieren. |
||
|
||
die pumpe selbst? oder hat der insti beim letzten mal ein paar einstellungen "optimiert"? |
||
|
||
Servus Hannes, könnte es ev. nicht auch das Umschaltventil ("hängengeblieben") sein? Ev. das Heizen testen, dann sieht man, obs an der UWP liegt.... Lg Rudi |
||
|
||
Ja eh. Genau das wenn die WPWP [Wärmepumpe] die Wärme net wegbekommt |
||
|
||
Also, nur um das Einfachste mal anzusprechen: Ich hatte auch ständig Hochdruckalarm und viele andere Dinge, die waren dann mit einem SW-Update einfach weg. Schon probiert? Ich suche mal den Thread von damals raus ... EDIT: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1155pc-em-fehler-alarme-wiederkehrend/64648 EDIT: ... Ups gerade gesehen, dass Hochdruck nicht dabei war... da hab ich mich getäuscht.. aber vielleicht hilfts derwegen... |
||
|
||
Hallo Rudi, Gerade getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis - Hochdruckalarm. Die produzierte Wärme wird (kann) nicht abtransportiert werden. vg |
||
|
||
Bin praktisch immer daneben gestanden, der hat nichts an der WPWP [Wärmepumpe] verstellt. |
||
|
||
Wenn du sagst es liegt an der Pumpe dann geht auch keine Wärme Richtung Heizkreis und Warmwasser? Richtig? Kannst du dir selber helfen? Würde einfach mal den Pumpenkopf runter nehmen, natürlich vorher Druck raus lassen vielleicht ist ja nur bisschen schmutz in der Pumpe selbst. Und die dann auf gängig seitens derkugel prüfen oder mal kurz anlaufen lassen. Hocheffizienzpumpen sind ohne Magnetitabscheider ser anfällig für sodas da der Motor sein eigenes Magnetfeld aufbaut und sich dann feine Metallteilchen an der Rotorkugel fest hängen. |
||
|
||
Passiert der Hochdruckalarm nur beim WW WW [Warmwasser] machen? Dann würde ich im Umwälzpumpen Menü (Installateurmenü) die Umdrehungsgeschwindigkeit beim WW WW [Warmwasser] auf "manuell" setzen, und dort mal auf einen höheren Wert gehen (z.B. 50%). Wie bereitest du WW WW [Warmwasser]? |
||
|
||
da (nur?) am Solekreis gewerkelt wurde, würde ich den mal verdächtigen. Evtl. ging das Spülen schief und nun ist mehr Luft drin als vorher? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]