« Elektrotechnik & Smarthome  |

·gelöst· Nummerierte schwarze Ader als Neutralleiter zulässig?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
21.10. - 30.10.2022
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo! Ich wollte für meine Eigentumswohnung einen E-Befund. In der Wohnung wurde viel Installation mit Ym Kabel ohne blauer Ader gemacht, mit zB gelb/grün+grau+Xschwarz. Die schwarzen Adern sind durchgehend nummeriert. Teilweise wurde eine schwarze Ader als N verwendet, teilweise die graue Adern.
Der Elektriker meinte, ich muss alle schwarzen/grauen N mittels blauen Schrumpfschlauch auf beiden Seiten umfärben.
Ist das umfärben wirklich notwendig? Wenn nicht, könnt ihr mir bitte sagen wo in welcher Norm das Verwenden von grau oder nummeriertenSchwarz als N erlaubt bzw verboten ist?
Danke

  •  Fani
21.10.2022  (#1)

2022/20221021150967.png


2022/20221021491392.png

Cave: Die Norm ist aus 1998! Nachfolgende Normen nicht berücksichtigt

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
21.10.2022  (#2)
Ich interpretier das so, dass ich an den Kabelenden (Steckdose, Klemmdosen) den N Leiter blau kennzeichnen muss, zB mittels blauen Schrumpfschlauf. Nicht das was ich hören wollte, aber jetzt habe ich wenigstens Gewissheit und fange gleich damit an. Danke

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
21.10.2022  (#3)
Hab letztens im knx user forum das gleiche diskutiert, weil ich dachte er muss markiert sein aber er muss angeblich nicht. Aber ich würde einen blauen Schrumpfinger empfehlen, dass man den N erkennt. Vielleicht stehts wo aber ich wüsst jetzt nicht wo. Es hat immer geheissen, man darf den grauen oder schwarzen nicht als Nuller nehmen aber ich hab jtzt keine Norm gefunden

1


  •  Deep
  •   Bronze-Award
27.10.2022  (#4)
So weit ich weiß ist nur der PE Leiter mit Ge/Gr normiert. Sonst gibt es hinsichtlich Farbe keine Vorgaben.

Natürlich hat sich ein gewisser Standard etabliert, ist aber wie gesagt keine Pflicht für das E-Atest-

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
27.10.2022  (#5)

zitat..
Deep schrieb: So weit ich weiß ist nur der PE Leiter mit Ge/Gr normiert. Sonst gibt es hinsichtlich Farbe keine Vorgaben.

Das würde ich so nicht behaupten:

ÖVE/ÖNORM E 8003 "Kennzeichnung von Adern in Kabeln/Leitungen und flexiblen Leitungen"


1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
28.10.2022  (#6)
Könntest du den relevanten Teil zitieren?
Was ist neben Ge/Gr noch Pflicht?


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
28.10.2022  (#7)
Werds mal raussuchen.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
30.10.2022  (#8)
Die E8003 hab ich gerade nicht verfügbar. Es gibt aber in der E8101 aber den Bezug zur E8003er mit den entsprechenden Angaben:


2022/20221030538913.jpg
(Auszüge)

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wie freiliegende Adern in Zwischendecke normkonform machen