« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV 2040-12 - Enteisung auch bei warmen Temperaturen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  x_sam
  •   Bronze-Award
29.10. - 31.10.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo!
Bei unserer KNV 2040-12 steht mehrmals am Tag die Infomeldung "Enteisung aktiv" - siehe exemplarisch Monat September. Das kommt in den Sommermonaten genauso wie im Winter vor (wo ich es mir noch eher erklären kann)...aber wieso habe ich das auch bei Plusgraden, das kann doch nicht normal sein...Gibt es wo eine Einstellung um das zu justieren?
DANKE!


2022/20221029727922.jpg

  •  Akani
29.10.2022  (#1)
Kommt auch auf viele Parameter an.
War meist zur Nachtzeit. 
Außentemperaturen dazu wären interesant und was zu diesen Zeiten bereitet wurde. 
Auch generelle Einstellungen posten.
Eingestellte Temperaturen z.b. für Warmwasser. 
Gerade jetzt bei feuchten kühleren AT AT [Außentemperatur] kann es schon sein dass der Abtauprozess gestartet wird

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.10.2022  (#2)
genau...
typisch ab +7° wird abgetaut. der verdampfer kühlt ja die außenluft um 5-7K ab.

sehr hochwertige geräte haben eine passive abtauung bei deutlichen plustemperaturen (bsplw >4°).

wenn man sich die liste datum/uhrzeit anschaut wird das schon passen mit den einstelligen temperaturen...

1
  •  x_sam
  •   Bronze-Award
30.10.2022  (#3)
Haben nun noch ein Diagramm vom Oktober hochgeladen inkl. der Außemtemperatur. Welche Parameter der Einstellungen sind denn noch relevant?


2022/20221030404448.jpg


2022/20221030618925.jpg
(Im August zB waren die Temperaturen niemals unter 15 Grad, dennoch sprang auch da die Enteisung an....)




1


  •  berhan
  •   Gold-Award
30.10.2022  (#4)
Über 10°C sollte die Abtauung nicht aktiv werden, wäre interessant ob die WPWP [Wärmepumpe] wirklich vereist oder eine Einstellung in der WPWP [Wärmepumpe] vorhanden ist, die bei einer gewissen Temperatur eine zyklische Abtauung provoziert.

Bei meiner WPWP [Wärmepumpe] gibt es einen Temp-Sensor für die Luttemperatur hinter dem Luftwärmetauscher. Wenn der WT vereist fällt dort die Temperatur kurz davor massiv ab. Vielleicht gibt es diesen Sensor auch bei dir, somit könnte man rückschliesen ob der WT vereist war.

1
  •  x_sam
  •   Bronze-Award
31.10.2022  (#5)
Ich finde leider keine Einstellungen im Menü die auf "Enteisung" und dergleichen hinweisen würde. Gibt es jemanden der die Steuersoftware Nibe SMO 40 verwendet und weiß wo das zu finden sein könnte?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Niedrige Luftfeuchtigkeit: sinkt die Heizleistung der Klimaanlage?