Hallo,
unser Heizbetrieb stockt leider ziemlich, weil die Gradminuten (dzt. Verdichterstart bei -400) bei jedem
WW WW [Warmwasser]-Takt auf 0 oder ins Positive gehen.
Habe jetzt gelesen, dass die BT25-Position ein Problem sein kann dabei. Ich weiß aber nicht, wie der aussieht und wo der bei uns sitzt
😂.
Ist das das Kastl, das über der roten Markierung im Bild ist?
Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass es bei der Brauchwasserbereitung (Greenwater) den heißen Rücklauf direkt in den HKV des Kellers drückt und dort auch in die
BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Rohre. Nach oben hin wird es nur bis zu einer im Bild markierten "T-Kreuzung" heiß. Der HKV des Kellers liegt natürlich unterm Niveau des Ausgangs vom Greenwater - da wird wohl der allg. Wasserdruck schon eine Rolle spielen.
Könnte das mit dem GM-Problem zusammenhängen?
Beim Lesen bin ich draufgekommen, dass der RL aus dem Greenwater gar nicht heiß sein sollte... aber eventuell fehlt auch ein Ventil o.ä.?
Wir heizen den Tank (weil die GöGa brennheißes Wasser in der Küche haben möchte) aktuell auf 55°C auf
😱...
Lassen sich diese Probleme durch eine Änderung der Einstellungen (zB Pumpengeschw.) beheben oder muss etwas an der Verrohrung bzw. den Fühlern geändert werden?
Danke für eure Tipps!
Gesamten Text anzeigen