« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Nibe S1255 6 plus Pufferspeicher bitte um Unterstützung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Tomasz82
28.11. - 9.12.2022
37 Antworten | 9 Autoren 37
1
38


2022/20221128364777.jpg

2022/20221128606681.jpg

2022/20221128609044.jpg

Hallo,

ich würde gerne die Wärmepumpe etwas optimieren effizienter machen. Nach der Nieper Abnahme hatte ich im Durchschnitt sechs Starts konnte diese auf drei reduzieren, nachdem ich mich hier bisschen durchgelesen habe. Ich habe ein paar Einstellungen selber vorgenommen beziehungsweise geändert, die bei euch im Forum dargestellt worden sind, da ich leider nicht vom Fach bin würde ich mich freuen, wenn jemand einmal kurz drüber gucken würde. Ich habe ein Effizienzhaus 75 circa 131 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung und Wandheizung. Im Moment habe ich das Problem, dass im Untergeschoss 23° sind und im Obergeschoss nur 20. Wie kann ich das ändern und mein zweites Problem beziehungsweise ich weiß nicht ob das ein Problem ist mit dem Grad Minuten  würde mich über eure Hilfe freuen. Liebe Grüße 

  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.12.2022  (#21)

zitat..
cacer schrieb: bei heizkreis 2 sind die fühler falsch platziert (VL<->RL) 
(hoffentlich nur die fühler, nicht, daß das auch falschrum läuft. glaub ich aber nicht, da die hütte ja warm wird)

vermute ich auch.
wird wohl über eine axc-40 universalkarte angesteuert, die sieht man auf einem bild im hintergrund. da kann man dann vl/rl auch an der sensorkarte umklemmen, muß nicht zum mischer...

hat es da eine Nibe werksinbetriebnahme gegeben?


1
  •  Tomasz82
4.12.2022  (#22)


2022/20221204621917.png
Ja, es hat eine Nibe werksinbetriebnahme gegeben.




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.12.2022  (#23)
da wird so etwas normal durchgespielt, welcher fühler wo sitzt, dieser erwärmt und auf die reaktion geschaut...

kontaktier doch mal den ibn-techniker mit deinen beobachtungen. vielleicht kommt er nochmals und zieht das gerade...

1
  •  Tomasz82
6.12.2022  (#24)


2022/20221206211236.jpg
Hab den Kasten jetzt aufgemacht, sie sieht das Innenleben aus, hoffe das Foto reicht so?
Einen Hydraulikplan habe ich leider nicht.
Wir haben überall Fußbodenheizung außer im Wochzimmer 
und Esszimmer Wandheizung.


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.12.2022  (#25)
Ist das eine Mischerbatterie?

1
  •  Tomasz82
6.12.2022  (#26)
das kann ich leider nicht beantworten, da ich es nicht weiss

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.12.2022  (#27)
War eh an die Profis gerichtet, die Frage.

Mir kommt sowas bekannt vor aus unserer Fernwärme Hausstation in der Wohnung. Das schwarze Kastl unter der Grundfos Pumpe dürfte einen Kurzschluss zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] machen. 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
6.12.2022  (#28)
Da gehen die zwei Fühlerkabel aus der grauen Box rechts unter die Dämmung oberhalb.
Tausch mal beide Fühler und guck ob vor und Rücklauf vom HK 2 dann passt.

Alles mit Puffer und Mischer ist mir unbekannt... Aber so stell ich mir ne Mischergruppe vor 😉

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
7.12.2022  (#29)

zitat..
cacer schrieb: Da gehen die zwei Fühlerkabel aus der grauen Box rechts unter die Dämmung oberhalb.
Tausch mal beide Fühler und guck ob vor und Rücklauf vom HK 2 dann passt.

Alles mit Puffer und Mischer ist mir unbekannt... Aber so stell ich mir ne Mischergruppe vor 😉

Na, wenn das mal nicht des Pudels Kern sein könnte... emoji


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
7.12.2022  (#30)

zitat..
scarpej schrieb: Na, wenn das mal nicht des Pudels Kern sein könnte...

Nachdem du den hohen Rücklauf entdeckt und Arne die "graue Box" erspürt hat, sollte das die logische Konsequenz sein... Hoffentlich.

Warten wir gespannt aufs Christkind 🤪


1
  •  Tomasz82
7.12.2022  (#31)
Ich werde es morgen mit dem tausche der beiden Fühler machen und berichteemoji möchte mich aber jetzt schon ganz herzlich bei euch bedanken für eure Hilfe.


1
  •  Tomasz82
8.12.2022  (#32)


2022/20221208425791.png
jetzt passt es emoji waren sonst alle anderen Einstellungen ok? Oder sollte noch etwas 
geändert werden?




2022/20221208930691.png


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
8.12.2022  (#33)
na siehste.
erster fehler eliminiert.
jetzt beobachten, was passiert.

abgleich der beiden kreise incl. puffer und mischer ist nicht meins.
zurück auf seite eins.😬

1
  •  Tomasz82
8.12.2022  (#34)


2022/2022120881753.jpg

2022/20221208579122.jpg

Sind die Gradminuten so ok?

eigentlich bin ich so wie sie läuft zufrieden, habe ca 1 Start alle 2 Tage.
Nur wie schon beschrieben oben ist es kälter als unten🤣
Unten 22Grad
Oben 20 Badezimmer sogar 19
Aussentemperatur 2

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
8.12.2022  (#35)
was sind denn da die GM?

wenn die stockwerke so krass unterschiedlich laufen, wird das an der anbindung liegen.
unten kommt vermutlich mehr heizwasser an als oben.

nächster schritt: thermischer abgleich.
sind oben alle kreise auf? keine luft in den kreisen ?
dann muss unten wohl gedrosselt werden und die heizkurve erhöht, damit oben mehr wärme ankommt.
vielleicht reicht unten drosseln schon aus.

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
9.12.2022  (#36)
Den Rücklauf hat Schorschi entdeckt emoji

Aber zum Problem: Ich würde jetzt cacers thermischen Abgleich folgen. 

Ich würde es mal "brachial" machen --> das sollen nicht die finalen Einstellungen sein.

Ich würde es wie folgt machen.
1. GM Verdichter Start auf -250 setzen
2. Sprungweite GM auf 60 bis 100 einstellen... eher 60, so dass der Verdichter schneller reagiert
3. GP1 auf 100% fix setzen
4. Den Durchfluss vor dem Verteiler im "warmen" Erdgeschoss so reduzieren, dass der Durchfluss an den Taccosettern oben und unten "ungefähr" gleich ist. 

Mal abwarten ob es oben dann wärmer wird.

Wir erhalten damit 2 Effekte: Zum einen "könnte durch den hohen Durchfluss potentielle Luft" entweichen, zum anderen kommen wir schnell an die Info, ob es mit einem fehlenden themischen Abgleich zu tun hat. Und zu guter Letzt wird es bei dir schnell im OG warm wenns klappt.

1
  •  Tomasz82
9.12.2022  (#37)


2022/20221209203320.png

das sind die aktuellen Gradminuten. Oben sind alle auf und unten habe ich heute etwas gedrosselt.


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Leitung unter Kachelofen