« Heizung, Lüftung, Klima  |

Themen übersichtlich für Laien

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Fino
  •   Bronze-Award
27.2. - 1.12.2023
37 Antworten | 14 Autoren 37
7
44
Wie finde ich Fäden die ich Laien zukommen lassen kann. Ein bekannter (über 4ecken) benötigt dringend Hilfe. Leider kommt er erst jetzt zu mir.

  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.2.2023  (#1)
Zu schnell auf 'absenden' geklickt?
Kommt da noch was?

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
27.2.2023  (#2)
Das ist wohl schief gegangen.🙃

Neubau mit LWP LWP [Luftwärmepumpe], extrem überdimensioniert. Produkt ist mir noch nicht bekannt. 160m2, 12kw. Ich bräuchte Lektüre für Laien. Damit er mit seinem Installateur sprechen kann 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.2.2023  (#3)
Da hast du mal 3 Threads der letzten Wochen.

https://www.energiesparhaus.at/forum-unsicher-korrekte-auslegung-heizsystem-lwp/71374_1

https://www.energiesparhaus.at/forum-ist-meine-lwp-anlage-pfusch/70308_1

https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-taktet-und-taktet-und-taktet/69988

1


  •  Fino
  •   Bronze-Award
27.2.2023  (#4)
Danke, einen Master Faden dazu gibt's noch oder? Konnte dazu nix finden. 

1
  •  thez
27.2.2023  (#5)
Die Frage ist halt warum er zu dir kommt wenn du anscheinend eh nicht vom Fach bist und nach Laien Tipps fragst ;)

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.2.2023  (#6)
Der informierte Laie versaugt schon so manchen Insti wie wir wissen. Insofern gar nicht so abwegig der Zugang. 

1
  •  juxtaposition
27.2.2023  (#7)
Und dann gleich daß auch noch durchlesen: https://www.flow30.at/
lg

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
27.2.2023  (#8)

zitat..
thez schrieb:

Die Frage ist halt warum er zu dir kommt wenn du anscheinend eh nicht vom Fach bist und nach Laien Tipps fragst ;)

Er braucht dem Installateur gegenüber was handfestes, die sind Beratungsresistent. Ihr wisst schon. LWP ist jedenfalls fix. Was ja grundsätzlich schon mal sehr gut ist. Der Installateur wollte etwas das brennt... Aber ein 12kw Monster.. Jetzt muss ich etwas helfen. Der Installateur ist sein Freund. 


1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
28.2.2023  (#9)
Sehr löblich, wenn du hier unterstützend eingreifen willst.
Ich habe damit leider keine gute Erfahrungen gemacht und für mich nun festgehalten, dass die richtige Haustechnik vor allem vom Willen des/der Bauherrin abhängt.

Ich war im Dezember ebenfalls auf der Baustelle eines Bekannten, es wurden gerade die Installationsarbeiten fertiggestellt.
Ich fragte ihn, ob ihm bewusst ist, dass sie eine Warmwasserzirkulation verbaut bekommen - war es nicht.
Im weiteren Gespräch wurde ich hellhörig, als es hieß, die Wärmepumpe ist auf jeden Fall groß genug dimensioniert, nur im Bad gibt es Probleme. Das soll aber mit einem Infrarotstrahler geklärt werden, falls es wirklich zu kühl ist.
Nach einigen gewechselten Sätzen wurde ich gebeten, dies stichwortartig für den Installateur zusammenzufassen.

Da stichwortartig keine Erklärung des Warums liefert, habe ich mir dann viel Zeit genommen, einige Links aus dem Forum zusammengesucht, mit eigenen Worten versucht auf die Wichtigkeit gewisser Themen hinzuweisen, etc...Also das volle Programm von Nachteilen der Zirkulation, über die Dimensionierung der WPWP [Wärmepumpe], möglichst gleiche Längen der Kreise bei der FBH FBH [Fußbodenheizung], Wandheizung im Bad und richtiges Ausheizen des Estrichs.
Am Ende wurde ich gebeten, dass mit dem Installateur abzuklären, da der Bauherr es sich technisch nicht zutraut bzw. wollte er sich einfach nicht weiter einlesen. Das habe ich aber abgelehnt, denn ohne entsprechende Ausbildung (wird dann ja schnell alles als Internetwissen abgetan) oder Vollmacht des Bauherren würde mich der Installateur nicht ernstnehmen.

Letzte Woche war ich wieder auf der Baustelle.
- Zirkulation verbaut
- Wandheizung im Bad nicht umgesetzt
- Kreislängen von 40 bis 110 m (da hatte ich aber Erfolg, weil die kürzesten Kreise zumindest zusammengelegt wurden...es wären sonst wahrscheinlich 20 bis 110m)
- Wärmepumpenstromzähler nicht verbaut ("deswegen läuft die WPWP [Wärmepumpe] ja nicht besser...")
- 5-13KW Wärmepumpe mit integrierten Puffer verbaut
- ausheizen bis 45 Grad (auch ein kleiner Erfolg, es wären sonst sicher 50 oder 60 Grad geworden - "vl braucht man es mal und dann könnte der Erstrich kaputt werden. Besser wir flicken vorher alle Risse")

Ich war also nicht wirklich erfolgreich. Wie ich den Bauherren besser erreichen hätte können, weiß ich nicht. Energiekosten lassen einen zwar aufhorchen, nach dem Lesen von ein paar Zeilen technischen Hintergrunds war das Interesse aber wieder vorbei.

In Zukunft verweise ich nur noch auf Energiekosten und flow30. Jeder kann dann selbst entscheiden, ob Eigenplanung, Installateursplanung oder Profiplanung das Beste ist.

Links die ich verwendet hatte:
Puffer: https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass/40117_1
Tichelmann: https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-nach-tichelmann/53890_1
WPWP [Wärmepumpe]-Broschüre: https://www.energieaktiv.at/download/index/mediafile/525/wpa_infobrosch_re_installateure_120116.pdf (Seite 9 wichtig!)
Basics: https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-wp-ich-basics-fuer-jedermann/45557

8
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.2.2023  (#10)
Kann da @Rapiatler nur zustimmen. Hab es mal ähnlich bei einem Bekannten erlebt. Man kann den Bauherrn nur die Türe zeigen, durchgehen müssen sie selber.

Es war früh genug für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und jede andere gute Maßnahme, aber der Bauherr meinte Zitat "die laufenden Betriebskosten sind mir sowieso egal".

Dann viel Spaß beim Löhnen. 😘

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
28.2.2023  (#11)
Hi @rabaum 

zitat..
rabaum schrieb: Es war früh genug für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und jede andere gute Maßnahme, aber der Bauherr meinte Zitat "die laufenden Betriebskosten sind mir sowieso egal".

weißt du, WARUM ihm das egal war?
Grad umgekehrt wärs wichtig, ob ich bei der Anschaffung a paar Hunderter mehr oder weniger zahl ist ja wurscht, das langfristige ist entscheidend..... *kopfschüttel*

LG


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
28.2.2023  (#12)
Ich glaube der Zug ist sowie schon abgefahren. Gestern war er bei mir zu Besuch. Baubeginn ist in kürze, alles schon ausgemacht. Keller, Garage inkl Heizung. Alles andere als Energiesparend. Betonkernaktivierung noch nie gehört, Wandheizung im Bad wozu, usw. Zu wenig Zeit für das alles jetzt. 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
28.2.2023  (#13)

zitat..
Fino schrieb:

Ich glaube der Zug ist sowie schon abgefahren. Gestern war er bei mir zu Besuch. Baubeginn ist in kürze, alles schon ausgemacht. Keller, Garage inkl Heizung. Alles andere als Energiesparend. Betonkernaktivierung noch nie gehört, Wandheizung im Bad wozu, usw. Zu wenig Zeit für das alles jetzt.

Vielleicht mit "Hey wow, du hast soviel Geld, du schenkst einen Tesla her?" - "Wieso?" - "Naja, 300€ mehr Heizkosten pro Jahr auf 50 Jahre + 15000€ für die schneller kaputtwerdende WPWP [Wärmepumpe] + Inflation... Aber gut, du hast es ja. 😉"


1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
28.2.2023  (#14)
Man sollte halt irgendwann mal akzeptieren, dass manchen das wirklich schlicht wurscht ist.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
28.2.2023  (#15)
Ja eh, es kann eh jeder mit seinem Geld machen, was er will. Der eine fährt Urlaub, der andere repariert defekte Wärmepumpen.

P.S.: Anscheinend ist Strom wirklich noch immer viiieel zu billig...

1
  •  uhim
  •   Bronze-Award
28.2.2023  (#16)
Vor ein paar Jahren waren noch Artikel in den Zeitungen über die Entwicklung zu "Energie als Service", man zahlt einen fixe Gebühr dafür dass man als Einfamilienhaus versorgt wird und hat beim Verbrauch eine großzügige Flatrate. Funktioniert beim Handy, bei den Strompreisen ist es dann doch anders gekommen 😅
Aber in manchen Köpfen ist das sicher noch drinnen.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
1.3.2023  (#17)
Ich finde es hinsichtlich der jährlichen Kosten fast lustig eure Zeilen zu lesen. Bei der Heizung bin ich bei euch, aber gefühlt 95% aller Forenuser haben einen HWB von über 10 kWh/m²a bzw. eher 30-50 kWh/m²a. Und auch wenn viele das nicht glauben wollen, die Auswirkungen der jährlichen Kosten sind da noch um einiges größer, als bei der Heizung.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
1.3.2023  (#18)

zitat..
berhan schrieb:

Ich finde es hinsichtlich der jährlichen Kosten fast lustig eure Zeilen zu lesen. Bei der Heizung bin ich bei euch, aber gefühlt 95% aller Forenuser haben einen HWB von über 10 kWh/m²a bzw. eher 30-50 kWh/m²a. Und auch wenn viele das nicht glauben wollen, die Auswirkungen der jährlichen Kosten sind da noch um einiges größer, als bei der Heizung.

Vollkommen richtig. Vor allem ich hab bei der Gebäudehülle ja ziemlich in den Gatsch gegriffen, wodurch ich die ganzen anderen Kniffe (RGK, BKA, etc) benötige, um auf halbwegs annehmbare Heizkosten zu kommen.
Aber gut, mir wurde beim EA EA [Energieausweis] ja auch erklärt, "den muss ma halt haben", anstatt ihn als Planungstool zu begreifen. Da fängts ja schon - weit vor der Haustechnik - mit der "Fachberatung" an.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
1.3.2023  (#19)

zitat..
berhan schrieb:

Ich finde es hinsichtlich der jährlichen Kosten fast lustig eure Zeilen zu lesen. Bei der Heizung bin ich bei euch, aber gefühlt 95% aller Forenuser haben einen HWB von über 10 kWh/m²a bzw. eher 30-50 kWh/m²a. Und auch wenn viele das nicht glauben wollen, die Auswirkungen der jährlichen Kosten sind da noch um einiges größer, als bei der Heizung.

Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht stehe ich da auf der Leitung. Welche Auswirkungen der Kosten.?

Perfekt wäre ein Passivhaus oder plus Energie Haus, das stimmt aber irgendwie ist das bis heute in der Brache nicht Standard. Du bis da glaube ich schon sehr nahe dran. Dann genügt eine günstige Heizung. Leider bei mir auch zu spät... 


1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
1.3.2023  (#20)

zitat..
berhan schrieb: Bei der Heizung bin ich bei euch, aber gefühlt 95% aller Forenuser haben einen HWB von über 10 kWh/m²a bzw. eher 30-50 kWh/m²a.

Zählt zum HWB auch das WW WW [Warmwasser]?

Irgendwie werde ich aus unserem Verbrauch nicht schlau. Wir haben einen HWB von 33,4  kWh/m²a laut Energieausweis.

Gebraucht haben wir im letzten Jahr 1.727 kWh für Heizen inkl. WW, somit komme ich bei einer beheizten Fläche von 140m² auf 12,34 kWh/m²a. Wenn ich nur Heizen berücksichtige, dann sind es überhaupt nur 6,43 kWh/m²a.
Stimmt der Energieausweis nicht oder rechne ich einen Blödsinn?


1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
1.3.2023  (#21)
Nicht thermische Energie mit elektrischer verwechseln.
Und nein, im HWB-wert ist Warmwasser nicht enthalten.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next