|
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-alarmkontakt-fenster-kabelverlegung-anschluss/65782_1#634115 https://www.energiesparhaus.at/forum-anschluss-fuer-fensterkontakte-internorm-kf520-vorbereiten/67014 Was für Fenster sind das eigentlich? Bei Internorm KF520 hatten wir solche Hülsen nicht. 16er haben bei uns genau gepasst. Vielleicht kann hier jemand etwas dazu sagen, der das auch Nachträglich gemacht hat. Wir haben alles vorher eingestemmt, siehe Fotos in meinem ersten Link. |
||
|
||
Danke für dein Feedback Tomlinz. Dann werden wir auch 16er nehmen. Wir haben Joskofenster und hier haben sie diese Plastikhülsen unterhalb der Fenster angebracht und unterhalb der Flügeltüren. Die Fensterkontakte sind hier immer innerhalb. Diese Plastikhülsen dichten das nicht komplett ab. Wäre das hier nötig? Oder dienen die nur zum Schutz der Kabel? Hier mal noch ein paar Bilder: Von unten fotografiert Bei deinem ersten Forumslink hat @taliesin geschrieben "Das Klebeband würde ich noch nachbessern (Kragen um das Kabel), so läufst Gefahr, dass es nicht luftdicht ist." Wie ist denn das gemeint? Bei unseren bodentiefen Fenstern sieht das da nämlich auch so aus wie bei @Muecke |
||
|
||
Das die Kabel dicht durch das Dichtband geführt werden hab ich einen Ampacoll Dichtstoff genommen. Wenn du noch so ein Dichtband hast kannst du auch das Klebeband soweit um das Kabel kleben das es ein Stück zusammenklebt und dann die zwei restlichen Klebebandlaschen an die Wand kleben. |
||
|
||
|
||
Genau so |
||
|
||
Würde ich nicht machen. Ist zwar nicht verboten, aber Beschattung und Steckdosen sollten getrennte Stromkreise sein! Ich würde Rohre nehmen, die über die Plastikhülsen drüber passen. Das wäre dann ein sauberer Übergang! Kommt drauf an, was du mit den Kontakten vor hast! Stand der Technik sind Bus-Alarmanlagen, wo jeder Kontakt einzeln ausgewertet wird. Je nach Fabrikat der Alarmanlage gibt es Meldergruppenmodule mit einigen wenigen Eingängen, die sind für Montage in Fensternähe gedacht, dann könntest du dir die Dose mit Trennsteg sparen. Oder du führst alle Kontakte getrennt zur Zentrale - dann aber die maximal zulässige Leitungslänge beachten! Um das zu entscheiden solltest du aber bereits den Alarmanlagenhersteller ausgewählt haben - oder du fragst deinen Alarmanlagenerrichter! Bei konventionellen Alamanlagen werden mehrere Kontakte zu Linien zusammengefasst, wenn du den Kontaktzustand nicht weiter auswerten möchtest (z.B. über ein KNX Gateway, für Visu usw.) dann würde das Zusammenfassen auch ausreichen. Genau dass passiert immer wieder, weil Fenstermonteure und Elektriker oft nicht miteinander reden! Selbstverständlich sollten Kontakte austauschbar sein! Wenn die Leitung sauber bis zum Rahmen durch ein Rohr geführt wird und es Meldergruppenmodule oder Zug- oder Klemmdosen gibt, ist ein Tausch kein Problem! Gruß GKap |
||
|
||
Habe bei mir flächenbündige Sockelleisten und alle Fenstekontaktkabel jeweils dort, in der Laibung hinter der Sockelleiste, ins Rohr zum Verteiler geführt. Das Rohr ist hinter den Randdämmstreifen vom Estrich. Ein Kontakt samt Kabel wurde schonmal getauscht. Wurde Ausgeglast und neuer Kontakt samt Kabel verbaut. Hat gut funktioniert. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]