|
|
||
die kette der druckermittlung ist folgende: heizsystem, gebäude, technikraum, geschoßhöhe ergibt den gewünschten systemdruck. der tarierdruck wird dann auf ~ die hälfte eingestellt. bsplw ermittelt man 1,5bar systemdruck. dann wird ~0,75bar tarierdruck eingestellt. bei dir ist beides zu hoch, und das verhältnis paßt nicht. das ist so als wenn dein mag kaputt und vollgelaufen wäre... wenn die membran in der mitte liegt kann sie am meisten in beide richtungen ausgleichen. und das tut sie wenn der systemdruck dem doppelten tarierdruck entspricht. bei dir sind beide (fast) gleich. da rührt sich die membran noch gar nicht und kann nicht 'federn'... https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/erste-hilfe/heizung-verliert-druck/ |
||
|
||
Danke für die veranschaulichung! Demnach war das von Anfang an falsch eingestellt, funktionierte bis Dato aber gefühlt (warum auch immer). Der Insti hat das Gefäß im Zuge der Fehlersuche abgelassen. Da war maximal ein Liter Wasser drin und bezugnehmend auf meune fehlenden knapp 0,5 bar haben mir aber fast 5 liter irgendwo gefehlt. Müsst ich mal Techniker fragen. Aber wenn Heizung überhaupt aus dann kann ich ja kein kondensat aber eben auch kein Problem am Wärmetauscher feststellen oder? Aber zumindest würd ich dann sehen ob der Druckverlust trotzdem auftritt |
||
|
||
So, grad mit meinem Insti telefoniert. Jetzt mal folgender Plan: ich füll die Heozung heute Abend nochmal mit 2 Bar und schalte die Heizung und Warmwasserbereitung bis morgen früh komplett aus. Somit hab ich eine Referenz zur vergangenen Nacht, wo ja in 9 Stunden knappe 0,5 Bar flöten gegangen sind. Er meine er kann die Therme selbst dann noch "abdrücken", dieser Test heute wär sozusagen die umgekehrte Variante die ich slber ohne ihn machen kann. Ich halt euch auf dem Laufenden. |
||
|
||
So, Fehlersuche beendet. Defintiv Leck in der Therme, sprich im Wärmetauscher. Bin nun erleichtert dass zum einen der Fehler gefunden wurde und zum anderen dass es "nur" das ist und nicht der worst-case Leck im Fußboden. Nun geht es noch darum wie es mit der Gewährleistung ausschaut, 3 Jahre auf unbewegliche Teile - müsste hier ja greifen, aber diese Abhandlung steht dann ja auf einem anderen Blatt Papier..... Danke jedenfalls für die ganzen Hilfestellungen und ja, vielleicht nützt der Thread ja anderen Usern sollte mal ein derartiges Problem vorkommen. |
||
|
||
Na hoffentlich dann die Jährliche Wartung durch den Fachmann durchgeführt. Ansonsten hast nach dem ersten Jahr schon fast a problem |
||
|
||
Heute Anruf vom Heizungstechniker: Monteuer kommt morgen, Wärmetauscher wird getauscht, alles (Ersatzteil und Arbeit) läuft über Garantie. Wartung habe erstmals nach 2 Jahren gemacht, dahingehend gabs keine "anstalten". _________________________________________ Wie gesagt, vielen Dank nochmals für eure Gedanken! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]