« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fußbodenheizung undicht?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Optimist
  •   Bronze-Award
25.3. - 28.3.2023
26 Antworten | 8 Autoren 26
26
Bin langsam am verzweifeln, vielleicht hat hier noch jemand einen Lösungsansatz...

Ausgangslage: FBH mit drei Heizkreisen (EG, FeWo, OG/KG) sowie ein Kreis Boiler 500lt. Gastherme 25kw, das Ganze in Betrieb seit Dez 2020. Bislang völlig problemlos, seit 2 Wochen ständiger Druckabfall im System.

Vor 2 Wochen schaltete sich Heizung automatisch ab "wenig Wasserdruck" - am Manometer waren 0,5 Bar. Wie lange der Druckverlust bis dahin gedauert hat weiß ich nicht. Ich füllte dann wieder auf 2 Bar auf, entlüftete die Heizkreise (fast keine luft drin gewesen) und gut war. 

Nach 2 Tagen hatte ich wieder gute 0,5 Bar Druckverlust. Installateur kam und überprüfte alle Verteiler/Stellräder, Umwälzpumpen etc auf feuchte Stellen - nix.
Dann alle Heizleitungen kalt durchgespült und mit 4 Bar abgedrückt - nix.
Ausgleichsbehälter Wasser abgelassen, Druck überprüft und neu kalibriert - alles i.o.
Dann Blick in Gastherme - aha, Sicherheitsventil, siehe da, Wasser im Ablaufschlauch.
Daraufhin (ersten) Brennerservice gemacht, soweit nix auffälliges, Therme läuft tadellos. Dieses Sicherheitsventil trotzdem auf Verdacht getauscht (Plastik gegen Kupfer Fabrikat) und jetzt: innerhalb 2 Tage wieder fast 0,5 Bar weniger. 

Und jetzt? Bin ich mit Latein am Ende, auch Installateur hat keine Ansätze mehr außer Worst-Case, undichte Stelle irgendwo im Boden. Wobei beim abdrücken mit 4 Bar Wasserdruck ja 0,0 Druckverlust war.

Irgendjemand eine Idee? Irgendwo muss das Wasser ja hin.
Boiler kann er ausschließen, da dort drin 4 Bar und wenn defekt dann würde Heizwasser in Heizung gedrückt und nicht umgekehrt.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.3.2023  (#21)

zitat..
Optimist schrieb: Das heißt in Zahlen? Vielleicht könntest du mir ein Beispiel geben.

die kette der druckermittlung ist folgende:
heizsystem, gebäude, technikraum, geschoßhöhe ergibt den gewünschten systemdruck.
der tarierdruck wird dann auf ~ die hälfte eingestellt.

bsplw ermittelt man 1,5bar systemdruck. dann wird ~0,75bar tarierdruck eingestellt.

bei dir ist beides zu hoch, und das verhältnis paßt nicht. das ist so als wenn dein mag kaputt und vollgelaufen wäre...


2023/20230326418401.jpg

wenn die membran in der mitte liegt kann sie am meisten in beide richtungen ausgleichen. und das tut sie wenn der systemdruck dem doppelten tarierdruck entspricht. bei dir sind beide (fast) gleich. da rührt sich die membran noch gar nicht und kann nicht 'federn'...

https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/erste-hilfe/heizung-verliert-druck/


1
  •  Optimist
  •   Bronze-Award
26.3.2023  (#22)

zitat..
dyarne schrieb:

──────
Optimist schrieb: Das heißt in Zahlen? Vielleicht könntest du mir ein Beispiel geben.
───────────────

die kette der druckermittlung ist folgende:
heizsystem, gebäude, technikraum, geschoßhöhe ergibt den gewünschten systemdruck.
der tarierdruck wird dann auf ~ die hälfte eingestellt.

bsplw ermittelt man 1,5bar systemdruck. dann wird ~0,75bar tarierdruck eingestellt.

bei dir ist beides zu hoch, und das verhältnis paßt nicht. das ist so als wenn dein mag kaputt und vollgelaufen wäre...

wenn die membran in der mitte liegt kann sie am meisten in beide richtungen ausgleichen. und das tut sie wenn der systemdruck dem doppelten tarierdruck entspricht. bei dir sind beide (fast) gleich. da rührt sich die membran noch gar nicht und kann nicht 'federn'...

https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/erste-hilfe/heizung-verliert-druck/

Danke für die veranschaulichung!

Demnach war das von Anfang an falsch eingestellt, funktionierte bis Dato aber gefühlt (warum auch immer).

Der Insti hat das Gefäß im Zuge der Fehlersuche abgelassen. Da war maximal ein Liter Wasser drin und bezugnehmend auf meune fehlenden knapp 0,5 bar haben mir aber fast 5 liter irgendwo gefehlt.

zitat..
TiM schrieb:

Könnte man eine Undichtheit im Wärmetauscher der Therme feststellen  indem man Vor- und Rücklauf direkt an der Therme absperrt, dann Druck wieder herstellt (bisschen Wasser nachfüllen) und dann schaut wie es sich verhält?

Alternativ: Heizung ausschalten und schauen ob es immer noch in den Kondensatablauf tropft (kann dann nicht Kondensat von der Gasverbrennung sein).

 Müsst ich mal Techniker fragen. Aber wenn Heizung überhaupt aus dann kann ich ja kein kondensat aber eben auch kein Problem am Wärmetauscher feststellen oder? Aber zumindest würd ich dann sehen ob der Druckverlust trotzdem auftritt


1
  •  Optimist
  •   Bronze-Award
26.3.2023  (#23)
So, grad mit meinem Insti telefoniert.
Jetzt mal folgender Plan: ich füll die Heozung heute Abend nochmal mit 2 Bar und schalte die Heizung und Warmwasserbereitung bis morgen früh komplett aus. 
Somit hab ich eine Referenz zur vergangenen Nacht, wo ja in 9 Stunden knappe 0,5 Bar flöten gegangen sind. 

Er meine er kann die Therme selbst dann noch "abdrücken", dieser Test heute wär sozusagen die umgekehrte Variante die ich slber ohne ihn machen kann.

Ich halt euch auf dem Laufenden. 

1
  •  Optimist
  •   Bronze-Award
27.3.2023  (#24)
So, Fehlersuche beendet.

Defintiv Leck in der Therme, sprich im Wärmetauscher.

Bin nun erleichtert dass zum einen der Fehler gefunden wurde und zum anderen dass es "nur" das ist und nicht der worst-case Leck im Fußboden. 

Nun geht es noch darum wie es mit der Gewährleistung ausschaut, 3 Jahre auf unbewegliche Teile - müsste hier ja greifen, aber diese Abhandlung steht dann ja auf einem anderen Blatt Papier.....

Danke jedenfalls für die ganzen Hilfestellungen und ja, vielleicht nützt der Thread ja anderen Usern sollte mal ein derartiges Problem vorkommen.

1
  •  Akani
27.3.2023  (#25)
Na hoffentlich dann die Jährliche Wartung durch den Fachmann durchgeführt. Ansonsten hast nach dem ersten Jahr schon fast a problem

1
  •  Optimist
  •   Bronze-Award
28.3.2023  (#26)
Heute Anruf vom Heizungstechniker: Monteuer kommt morgen, Wärmetauscher wird getauscht, alles (Ersatzteil und Arbeit) läuft über Garantie.

zitat..
Akani schrieb:

Na hoffentlich dann die Jährliche Wartung durch den Fachmann durchgeführt. Ansonsten hast nach dem ersten Jahr schon fast a problem

Wartung habe erstmals nach 2 Jahren gemacht, dahingehend gabs keine "anstalten". 

_________________________________________

Wie gesagt, vielen Dank nochmals für eure Gedanken!


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: PE-Folie und Rolljet - Knopf im Hirn