|
|
||
Über den Innenraumsensor (misst Temperatur und Luftfeuchte) wird der Taupunkt ermittelt. Dieser hat Einfluss auf die Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb. Der Taupunktwächter ist nur die letzte Rückfallebene. Wenn der anspricht, wird der Kühlbetrieb sofort unterbrochen. Für den Heizbetrieb kannst du den Einfluss des Innentemperatursensor ja in den Einstellungen komplett deaktivieren. Sollte somit keinen Einfluss haben. Ich hab zwar eine Sole-WPWP [Wärmepumpe] von IDM, nehme aber an, dass sich die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ähnlich verhält. |
||
|
||
Ok, also ist dies eher eine Vorsichtsmaßnahme? Ich hätte hier geplant den VL VL [Vorlauf] einfach auf 22° zu stellen um die Kondensatbildung zu verhindern, allerdings ist das natürlich blöd, dass ich hier jetzt einen Raumfühler nachrüsten muss.. |
||
|
||
Hab jetzt auch mal in der Fachmannebene nachgeschaut. Da wird unter "Raumtemperaturerfassung" explizit angeführt, dass eine Raumtemperaturerfassung bei Kühlkreisen unbedingt erforderlich ist, da ansonsten der Kühlkreis den Kühlbetrieb nicht startet. Eine Taupunktüberwachung durch Taupunktwächter und/oder Feuchtesensor wird dabei empfohlen, um Feuchteschäden zu vermeiden, ist aber nicht zwingend. |
||
|
||
|
||
Ich muss jetzt nochmal nachfragen.: Die Raumtemperatur hätte ich direkt von den KNX Wandtastern, allerdings haben diese keinen Luftfeuchtigkeitsmesser. Wird diese auch zwingend benötigt? Einen Taupunktwächter habe ich auch noch zusätzlich. |
||
|
||
Nein, ein Luftfeuchtesensor ist nicht zwingend. |
||
|
||
Ok perfekt, vielen Dank für die Antwort. Dann spiele ich mich mal mit dem Verbinden der Heizung mit KNX 😄 |
||
|
||
Falls du Hilfe brauchst kannst du dich bei mir melden. Ich habe die IDM über das KNX Modul von Weinzierl (BAOS 774) eingebunden. Funktioniert tadellos. |
||
|
||
Bin gerade am Überlegen ob ich hier nicht das Geld in einen gebrauchten Loxone Miniserver stecke. Dieser kostet in etwas das Selbe, dann hätte ich noch mehr Funktionen und könnte die IDM über Modbus ansteuern. Sollte ich das KNX Modul kaufen melde ich mich bei dir, vielen Dank! 🙂 |
||
|
||
Hallo firas1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: IDM Luftwärmepumpe kühlen |
||
|
||
Naja wenn du eh KNX hast macht Loxone keinen Sinn oder? Warum mischen anfangen. |
||
|
||
Leider funktioniert Modbus nicht wirklich mit meinem X1, habe mich da schon ohne Erfolg ewig gespielt.. Das KNX Modul von Weinzierl ist leider extrem teuer, da bekomme ich dann wie gesagt eine gebrauchte Loxone auch für das Geld und habe damit wieder wesentlich mehr Funktionen und mehr Ausgänge |
||
|
||
Kenn mich bei Loxone nicht aus. Kann man das einfach ins KNX integrieren? Du willst ja eventuell auch im KNX System die Werte von der WPWP [Wärmepumpe] haben. |
||
|
||
Ja, ist auch integrierbar. Die Werte Auslesen hat mit dem X1 und einem Modbus Plugin funktioniert, allerdings scheitere ich am Schreiben der Werte auf die IDM. Da das Modbus Plugin nicht offiziell von Gira ist, hat es denke ich leider einige Fehler.. |
||
|
||
Es ist nicht benötigt aber hat man irgendwelche Vorteil damit. z.B. zusätzliche Taupunkt Überwachung? |
||
|
||
Über NodeRed funktioniert das Schreiben der Raumtemperatur in die Heizkreise der Wärmepumpe. Der Messwert muss über "buffer-maker" und "buffer-parser" konvertiert werden, dann kann man ihn mit "Modbus-Write" in das entsprechende Register schreiben. Raumtemperaturerfassung in der WPWP [Wärmepumpe] über GLT einstellen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]