|
|
||
Abgestimmt mit: Immer Gleich 1x pro tag ww egal ob sommer oder winter.. hab den greenwater 300/200.. ich verbrauche ca. 50kwh strom für ww im monat .. sind bei 30cent pro kwh 15€ und somit vernachlässigbar |
||
|
||
sind alles 20 er Rohre, scheint schon die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu sein (FBH normalerweise 16er oder 17er Rohre). ich fürchte hier hast du den Jackpot gelandet. Geld für nen Planer ausgeben, damit es richtig gemacht wird -> erst mal guter Ansatz, jedoch ist die Ausführung wohl mangelhaft. Hoffe du hast noch nicht bezahlt... |
||
|
||
Kannst du mir deine Einstellungen verraten? Ich lade das Ding 3x am Tag, um genügend WW WW [Warmwasser] zu haben... |
||
|
||
|
||
Abgestimmt mit: Immer Gleich S1255. 45 Grad bei 40 Grad wieder ein. Ladezeit von 15- 18 Uhr. Reicht für 2x lang duschen auch putztag am We und abspülen |
||
|
||
@Akani so hab Ichs eigentlich auch aktuell Aber mit Sperrzeit über nacht um die Speicherverluste zu minimieren weil in der Nacht braucht das keiner WW WW [Warmwasser] braucht |
||
|
||
Auch immer gleich. IDM SWM: Ladetemp: 48°C, 45 Grad Stop und 41°C wieder ein alle 1,5 - 2 Tage, wann es am günstigsten ist reicht für 1 Vollbad und 4x duschen oder 2x Vollbad und 1x duschen immer Sommer sind es ca. 30kWh pro Monat, im Winter habe ich keine zusätzlichen WW WW [Warmwasser]-Takt(HGL) |
||
|
||
Ich glaub wir brauchen einfach nur sehr viel WW WW [Warmwasser] Ok... |
||
|
||
Abgestimmt mit: Immer Gleich Meine Pumpe startet zwischen 1 und 2 (2 ist eher die Ausnahme) mal in 24h im Sommer für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Habe einen Schichtenspeicher mit FriWa-Station. Wir sind zu 4t und brauchen dementsprechend WW WW [Warmwasser]. Ladetemperatur 48 Grad. |
||
|
||
@chgamauf hast du Awattar aktiv? Wie ist dein Setup? |
||
|
||
Hatte ich, hat auch ganz gut funktioniert. Wollte aber noch ein paar mehr Fälle abdecken die die idm Steuerung nicht hergibt,z.b ist es am Nachmittag günstiger als in der Nacht und sinkt die Speichertemperatur oben in dieser Zeit nicht unter einen Schwellwert dann erst am Nachmittag laden oder ist der strompreis unter einer Schwelle(<-1cent aktuell) dann passe die Einschalt und Ausschalttemperaturen an. Habe jetzt ein Python script und am gira x1 ein Programm laufen das mir diese Möglichkeit bietet. Ob ich damit khw spare denke ich nicht, Geld mäßig glaube ich schon. Werde ich in ein oder zwei Wochen aber ehsehen. Wenn du mit Setup den Speicher meinst ist es der idm Hygienik 1000l. War für ca 3 Monate auch als Heizungspuffer angeschlossen, dann aber nur mehr als Warmwasserpuffer. Die wp ist eine idm swm3-12 hgl |
||
|
||
zieltemperstur auto wasserbedarf: niedrieg zeitprogramm alle tage ab 16:00 uhr: mittel starttemp. niedrieg: 29grad stopptemp: 46grad starttemp. mittel: 37grad stopptemp.: 46grad mein fühler beim speicher sitzt unten (unten is temp kühler als oben ) |
||
|
||
@chgamauf ich war mit der SPA nicht ganz zufrieden... War aber vl auch meiner Einstellung geschuldet!? Externe Logistik wär mir auch lieber da transparenter und adaptierbar. Bei KNV müsst ich dann entweder per AUX oder per Modbus steuern. Ich muss mir das nochmal ansehen! Aber in Summe fahren die meisten mit einer Einstellung durch, dh ein Takt pro Tag für WW WW [Warmwasser] außerhalb der Heizsaison. |
||
|
||
Abgestimmt mit: Immer Gleich Immer gleich, und zwar zur Mittagszeit. Denn zu Mittag komm ich bei schönem Wetter im Sommer mit der PV über die Einspeisebegrenzung, somit hab ich dann fürs WW WW [Warmwasser] tatsächlich "gratis Strom", welcher sonst von der PV garnicht erzeugt werden würde. Außerdem sparst du dir in der Zeit, in der die WPWP [Wärmepumpe] läuft, Sumpfheizungsstrom. Wir haben den großen Greenwater 450/300, aber trotzdem wird fast täglich WW WW [Warmwasser] gemacht. |
||
|
||
Abgestimmt mit: Sommerbetrieb Im Winter erfolgt der WW WW [Warmwasser]-Takt zu Mittag (höchster PV Ertrag) mit 46°C und um Mitternacht mit 44°C. Im Sommer erfolgt der WW WW [Warmwasser]-Takt am späten Nachmittag (höchste Außentemperatur) mit 53°C und um Mitternacht (falls erforderlich) mit 44°C. Ist halt eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], und hier kann man einiges optimieren. |
||
|
||
Abgestimmt mit: Sommerbetrieb Aufgrund von Einspeisebeschränkung meiner PV mach ich im Sommer 55°C ein mal am Tag (damit kann ich alles abdecken, duschen, baden, etc...) und da ist mir die Effizienz gelinde gesagt egal (spart dafür Takte). Im Winter werd ich es wieder auf 2 mal pro Tag auf 48°C ändern. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]