|
|
||
Über bisdl Rohr aufstehen brauchst dir keine Gedanken machen. Dein Verlegeraster richtet sich nach der Berechnung nach hoffentlich gleich langen kreisen. Beiträge warum gibt's hier zu genüge einfach lesen. Würde dem Insti definitiv sagen dass die Vorläufe bis zum Zielraum gedämmt werden, also weniger Wärme im Transfairraum abgeben. Die Leitungen müssen beim Estrich legen mit Wasser unter Druck beaufsichtigt sein. Da reichen 2bar |
||
|
||
Heizkreislänge und Auslegung hab ich schon etwas gelesen im Forum, werde morgen die Längen am HKV checken. Generell Danke für die Rückmeldung, ist die vl dämmung auch sinnvoll bei betrieb ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] oder ist es da nich ohnehin wurst? Derzeit sind die Leitungen mit luft bei 6bar abgedrückt. Hier werde ich definit nochmal nachhaken. |
||
|
||
Hab auch keine ERR ERR [Einzelraumregelung]. Und aus dem Grund die Vl entkoppelt wie oben beschrieben. |
||
|
||
|
||
Ich hab die Vorläufe nicht gedämmt, da ich es nicht besser wusste, und ärgere mich ziemlich darüber. Ich denke, es ist wohl wichtiger, dass die Wärme (oder Kälte) in die Zimmer gebracht wird als im Vorraum zu verpuffen. Bei den nahen Leitungen (VL-RL) kann man ja auch schon von einem thermischen Kurzschluss sprechen. Wie gesagt, ich würde die Vorläufe dämmen (also zumindest mit dem Überschubrohr wie bei den Estrichfugen). |
||
|
||
Wenn das vor der Verlegung nicht explizit geplant wurde, dann sehe ich hier eher schwarz. Unbedingt die Heizrkeislängen notieren, vielleicht kannst du sie auch hier reinstellen. |
||
|
||
Alles klar, danke Leute, werde das noch erledigen/erledigen lassen bevor der Estrich kommt |
||
|
||
ok hab da grad was ausgegraben - soll also idealerweise so ähnlich aussehen und nicht mit elektrowellrohr 😆 https://www.energiesparhaus.at/forum-zuleitungen-fbh-daemmen/51079 |
||
|
||
Zumindest ist das Elektrowellrohr besser als nix. |
||
|
||
Darf ich fragen, warum man das Metalgitter unter die Rohre legt? |
||
|
||
Darauf werden die Rohre montiert. Ist eine andere Möglichkeit zum Tackersystem, wo die Clips direkt die Trittschalldämmung geschossen werden. |
||
|
||
Ist sozusagen die Infrastruktur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre, wie BungalowImGruen schreibt, auf die Gitter werden Clips gesetzt und dann das FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr in die clips gesteckt. Die PE Folie bleibt dadurch auh idealerweise gänzlich unbeschädigt. Denke das ist ein recht altes system aber auch recht günstig und einfach umzusetzten |
||
|
||
ach cool. An einer Stelle haben wir nur eine sehr dünne Dämmung von 2cm. Die Bodenplatte ist zwar unten mit 14cm Sytordur gedämmt. Beim Aufbau hingegen kann jedoch in einem Bereich nur 2-3cm Dämmung (glaube WLG023) angebracht werden. Was für ein System dann angebracht werden soll, wollten sich mein Heizungsbauer und der Estrichleger besprechen. Da kann ich glatt diese Variante auch in den Raum werfen. (Muss fragen, ob sie diese Clips für das Metalgitter kennen) |
||
|
||
Jep, das sollten die kennen. Bei mir musste das auch in wenigen Räumen genommen werden. Der Installateur war nicht ganz so angetan, scheinbar mehr Arbeitsaufwand. Hat mir eingeleuchtet als ich gesehen habe wie schnell das mit dem Tacker funktioniert. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]