|
|
||
vielleicht läuft die Kühlung ja eh schon?! Aber im Deadlock?! Sieht irgendwie so aus. probiers mal mit fixer GP2 Pumpendrehzahl, anstatt delta-T... bei mir schaut der Status Screen auch noch anders aus. Die "kein Bedarf" Meldung bezieht sich auf den Verdichter, nicht auf die Kühlung. Das war bei älterer Firmware besser übersetzt: |
||
|
||
Ok, das ist eine gute Information dass sich das eigentlich auf den Verdichter bezieht. GP2 hatte ich auch schon auf manueller Pumpendrehzahl, 5% und 20%, habe die letzten 2 Wochen eben getestet, von den Temperaturen her wäre es ab da schon zu kühlen gewesen (sowohl im Raum wir auch mittlere Außentemperatur), und die jeweils geänderte Einstellung immer 2-3 Tage laufen gelassen, aber der Vorlauf wurde nie niedriger. Den Umbau hatte ich schon am Plan, allerdings war ich jetzt etwas verunsichert, falls es nämlich am Gerät liegt und ich dann schon eingegriffen hätte wegen Garantie/Gewährleistung. Was mich eben wundert ist warum der Vorlauf Soll in der Kategorie Kühlen auf 25°C liegt, oder ist da auch was missverständlich benannt, kann ich mir ja kaum vorstellen. |
||
|
||
Der Sollwert liegt an der Kühlkurve... da wirst Nach unten justieren müssen... Soweit meine Laienhafte Einschätzung, ich muss mich selber erst damit beschäftigen. Aber ich hatte so das "oha, wird kühl, also andere Baustellen abarbeiten" die letzten Tage... |
||
|
||
|
||
Ja soweit hab ich das verstanden. Deshalb wurde sowohl Kühlkurve 0 (also die selbst einzustellende) als auch Kühlkurve 1 getestet, beides mal blieb der Vorlauf Sollwert auf den 25°C. |
||
|
||
Vielleicht ist die minimale Vorlauftemperatur im 7er Menü auf 25° gestellt im Kühlbetrieb. Das overruled die Kühlkurve. |
||
|
||
Unter welchem Menüpunkt bei 7 wäre das? Ich habe derzeit den Min. Vorlauf unter 1.30.5 auf 19°C eingestellt, sonst hab ich nichts gefunden, das wärs dann also nicht. Hab die aktuellste Firmware weil ich auch das Problem mit dem sporadischen Ausfall der Modbus Verbindung hatte, seit dem letzten ist das behoben. |
||
|
||
Ich hab auch vor 10 Tagen erstmals den Kühlbetrieb gestartet. Funktionierte hervorragend. Und weil ich mich so gefreut habe und eh an den Settings rumschraube dachte ich mir: Probierst wieder mal die neue Firmware aus. Hab gestern wieder auf die alte resettet da die Kühlung seit dem Firmwareupdate inaktiv mit Ziel 25° war... |
||
|
||
bei einigen der neueren Firmware-Updates hatte Nibe die glorreiche Idee, die Heiz- und Kühlkurven standard-mäßig auf Modbus-Vorgabe zu stellen.... 🙄 🤡 siehe z.B. auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-s1155-fehler-nach-firmware-update/72077 Ihr müsst diese Sollwert-Vorgabe im Modbus-Menü deaktivieren, dann zählen wieder eure manuellen "nicht-Modbus-Vorgaben" 1 |
||
|
||
Wenn ich meine WPWP [Wärmepumpe] neu starte (ist allerdings noch ein F-Model), dann schaltet er auch erst nach 48 Stunden die Kühlung ein. Ich vermute, dass es an der Filterzeit der Außentemperatur hängt, welche bei mir auch auf 48 Stunden eingestellt ist... Kann das sein? |
||
|
||
eigentlich nicht. Die Filterzeit bestimmt nur die Berechnung der "mittleren Außentemperatur" Ist die über der "Kühlgrenze" und ist die eingestellte Zeitverzögerung zwischen Heizen und Kühlen abgelaufen, dann sollte es eigentlich losgehen. Meist ist es auch so. Hin- und wieder braucht es trotzdem länger... Aber keine 48h |
||
|
||
Das war des Rätsels Lösung, herzlichen Dank @Pedaaa Bei mir war's mit dem deaktivieren von Modbus Sollwerten getan, ich kann also weiterhin mit Modbus auslesen, mehr ist derzeit sowieso nicht geplant 🙂 |
||
|
||
Liegt daran, dass wenn sie Stromlos war für die Steuerung der heizbetrieb aktiv ist. Es muss also dann die vergebene Zeit zwischen heizen und kühlen erst ablaufen bis sie die Kühlung frei gibt. |
||
|
||
Kondensationswächter ist angeschlossen? Das ist ein Schalteingang bei den AUX eingängen. Damit wird verhindert, dass die Temp zu tief nach unten geht. Wenn kein Wächter vorhanden ist eine Brücke beim richtigen Eingang setzen. Bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ohne diesen Kondensatwächter (Brücke) geht die Kühlung nicht. |
||
|
||
Die Brücke kannst dir eigentlich sparen. Der entsprechende Aux-Eingang ist dann auf "Kühlung blockieren" eingestellt. Diese Einstellung einfach rausnehmen, oder den Aux-Eingang anders belegen, vielleicht noch neu starten, und fertig |
||
|
||
genauso war es auch bei mir. Sensation! Herzlichen Dank für den Tipp |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]