|
|
||
wir sehen das regelmäßig daß im sommer der heizstab anspringt um das warmwasser zu laden. für die meisten lwwp ist bei 35° schluß, dann steht der kältekreis hochdrucktechnisch an. die außengeräte müssen daher geschützt/beschattet aufgestellt werden. steht in den planungsunterlagen der hersteller auch so drinnen... |
||
|
||
Hallo dyarne Das würde ich ja verstehen aber die Aussen Temperaturen sind noch gar nicht erreicht. Der BT1 ist ca 1,5m daneben montiert an der Hauswand und der zeigt DEUTLICH weniger an da diese Hitzestau vom Verdampfer oder am Gerät dort nicht ankommt. Deswegen war meine Idee den BT28 einfach ein bisschen zu versetzen weiss aber nicht ob das sonst für Einflüsse haben könnte. |
||
|
||
Du kannst BT28 versetzten, sagt Nibe auch immer. Bt28 ist für die Grenztemperatur des Kältemittels |
||
|
||
|
||
Also hat jemand von Nibe eine offzielle Antwort erhalten das man diesen Versetzten kann? Hat das jemand schon gemacht? Wohin habt ihr in versetzt? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]