|
|
||
Ich würde (und habe das auch) 2,5mm² verwenden. |
||
|
||
Ich würde da auch mindestens 2,5mm2 nehmen und gar nicht an was dünneres denken. Eher sogar noch dicker, wenn du doch mal mehr anschließen willst. |
||
|
||
Ich würde halt nicht sehenden Auges testen wollen müssen, ob der LS eh rechtzeitig abschaltet, wenn das einmal nicht der Fall sein sollte. In Wirklichkeit würde ich für JEDEN großen Verbraucher > 2kW eine EIGENE (3x2,5mm²) Zuleitung vorsehen, wie in der Küche (Backofen, Dampfgarer, GS, Kochplatten haben alle eine eigene 2,5mm² Zuleitung, der Rest in der Küche ebenfalls 2,5mm²). Für meinen 3,3kW ZSA in der Garage hab ich schließlich auch eine eigene Leitung vom Verteiler hin. |
||
|
||
|
||
aufpassen... je nach ofen... unser induktionsherd zb braucht 4mm2. |
||
|
||
Ich würde mir überlegen, hier gleich 400V zu verlegen. Eventuell kommt ja später mal noch eine vernünftige Ständerbohrmaschine etc. |
||
|
||
Na bumm, was hat denn der für einen Anschlusswert? Ist der 3-phasig angeschlossen? +1. Es dreht sich um ein paar Euro Mehrkosten und man ist auf der sicheren Seite. |
||
|
||
ja |
||
|
||
Hast Recht, unser Induktionsfeld ist mit 4mm² zweiphasig angeschlossen. 😉 |
||
|
||
|
Ich hab vor über 10 Jahren Häusl gebaut - heute würde ich wenn sich so eine Frage stellt ohne Diskussion mindestens 3x4mm² verlegen, wenn geht noch ein zweites 3x4mm² dazu rein - oder zumindest noch 3x2,5mm² ||
|
||
Hi Eigentlich reicht 3x1,5mm2.... ABER: * Da Deifi schloft ned * Es könnten Geräte dazukommen, Absauganlage, Schweißgerät, Kompressor, wasauchimmer und plötzlich hast dann doch 3 Geräte gleichzeitig rennen und musst dem Nachbarbuben an 10er geben, damit er 2std. Beim E-Kastl steht und den LSS immerwieder einschaltet. => unlustig. Det Aufpreis auf 2,5mm2 ist jetzt vielleicht 30%, aber du bist für die Zukunft gerüstet und hast a Ruh. Und wennst ein Superkochfeld oder a Aluminiumschmelze in der Werkstatt betreiben willst, brauchst sowieso 3x4mm2 😁 Ajo, mit den 2,5mm2 gehst hoffentlich eh zum E-Verteiler und ned zu einer Schuko- 3fach Dose im Nebenraum.....🤡 LG |
||
|
||
Danke für Eure Antworten! Ich glaube allerdings, dass manche überlesen haben, worum es genau geht: Es gut nur um die Verbindung von einer gewöhnlichen Schuko-Steckdose zu einer Werkbank mit drei ausschließlich einzeln betriebenen Maschinen, nicht um die gesamte Werkstatt. Ich habe jetzt vorsorglich 3x2,5mm2 genommen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]