|
|
||
das hast du auch schonmal im sommer getestet? im winter läuft das anders... die heizkurve sollte hier der limitierende faktor sein. bei hohen außentemperaturen wird halt eigentlich keine heizleistung benötigt. edit: ob die maschine ihre einstellungen nach einiger zeit verliert, ist zumindest möglich. aber das kannst du doch leicht überprüfen, oder hast du die voreinstellung nicht notiert? und im ernst: diese hardwareschalter sind der knaller. |
||
|
||
Du hast Recht - im Sommer nicht getestet! Musste auch die gewünschte Raumtemp. nach oben stellen damit sich die WPWP [Wärmepumpe] überhaupt einschaltet. Die Einstellungen sind notiert - wurden aber bei Stromausfällen durch Unwetter oder bei Netzarbeiten der Linz AG noch nie verändert!? Warum die Firma damals die Schalteröffnung zu groß hergestellt hat, war uns damals auch ein Rätsel. Nachdem die Heizung aber im Herbst ein und im Frühjahr ausgeschaltet wird, gewöhnt man sich daran. |
||
|
||
wird die nur über den raumfühler gesteuert, oder hängt da auch ein außenfühler dran? über außenfühler sollte die heizkurve bestimmen, was nötig ist. zum ausführlichen testen müsstest du also die keizkurve anheben, um über die 30grad weiter zu heizen. wenn aber bei 30grad wegen der heizkurve abgestellt wird, sollte das im sommer normal sein. einzig, wenn die neue pumpe zu schwach sein sollte und zu wenig durchfluss generiert, könnte die abschaltung andere gründe haben. dann hätten aber eigentlich fehler angezeigt werden müssen. was deine steuerung so anzeigen kann, weiß ich aber nicht. wie alt ist das schätzchen denn schon? |
||
|
||
|
||
durch einen Raumfühler und kein Aussenfühler. Die WPWP [Wärmepumpe] wurde im Sommer 2001 installiert. Die Soletemparatur liegt am heutigen Tag bei +15 Grad! In der im Bild oben ersichtlichen Beschreibung liegt eine Tabelle der Parameter dabei wo als tiefster Sollwert 5 und als höchster Sollwert 40 eingetragen wurde. Als Setpoint - was immer damit gemeint ist - steht die Zahl 30. Für mich ist einfach irritierend warum die WPWP [Wärmepumpe] genau bei 30 Grad abschaltet, die Ausschaltemp. auf 22,5 Grad eingestellt wurde und die aktuelle Raumptemp. 22 Grad anzeigt. Wenn ich mich richtig erinnere zeigt die WPWP [Wärmepumpe] Anzeige in den Wintermonaten im Betrieb auch nicht mehr als 33 - 34 Grad an ( kann ich jetzt aber nicht beschwören ) Die beiden Umwälzpumpen wurden von HST HST [Hebeschiebetür] empfohlen da diese mit den bisher verwendeten Grundfos UPS übereinstimmen. Und wie bereits beschrieben laufen die Pumpen und die WPWP [Wärmepumpe] ohne Anzeige von Fehlern einwandfrei. Das Einzige das derzeit nicht möglich ist: Um die neuen Pumpen an das Heizsystem anlernen zu können müsste die Heizung lt. Beschreibung ca. 1 Woche laufen. Hier der Auszug aus der Beschreibung: Beim AUTO (automatischen Anpassungsmodus) wird die Pumpenleistung automatisch entsprechend des tatsächlichen Wärmebedarfs des Systems eingestellt. Da die Leistung nach und nach eingestellt wird, den AUTO Modus für mindestens eine Woche laufen lassen. • Wenn Sie wieder zurück auf den AUTO (automatischen Anpassungsmodus) wechseln, kann sich die EP Pumpe an die vorherige Einstellung erinnern und setzt die automatische Anpassung fort. Ich hoffe morgen wegen der Urlaubszeit den Juniorchef der Herstellerfirma zu erreichen und werde hier weiter berichten! |
||
|
||
Wärmepumpenhersteller ist natürlich auf Betriebsurlaub. Trotzdem hat mich deren Chef angerufen und mir mitgeteilt das die Einstellung AUTO der UW-Pumpen für Wärmepumpen nicht geeignet ist weil zu wenig Durchfluss. Also die Pumpen auf höchster Stufe eingestellt. Leider ohne Erfolg - Heizung schaltet wieder bei 30 Grad ab. Gott sei Dank habe ich den mittlerweile pensionierten Installateur - der die Anlage montiert hatte - telefonisch erreicht und mir 2 Optionen mitgeteilt. - der SetPoint am Heizungsdisplay sollte auf 35 Grad eingestellt sein ( hatte er damals gemacht ), ansonsten schaltet die Heizung bei 30 Grad ab. Tatsächlich waren nur 30 Grad eingestellt??? SP auf 35 Grad erhöht - leider ohne Erfolg, Heizung schaltet bei 30 Grad ab. - Option Nr.: 2 wäre das System entlüften. Werde ich morgen versuchen. Bericht folgt... |
||
|
||
luft wäre zwar möglich, sollte aber bemerkbar sein. ob die pumpe zu wenig durchfluss hat, würde ich nicht vermuten. einen mindestdurchfluss braucht die WPWP [Wärmepumpe] aber sicher. wenn alles gut läuft, kannst du dich später sicher wieder auf kleineren durchfluss anpassen. da es immer noch bei 30C abschaltet, würde ich erstmal versuchen die steuerung richtig zu verstehen. ich kenn mich damit nicht aus. kenn nur meine nibe recht gut. hier ist es übrigens recht kühl geworden die letzten tage. gefühlt schon übergangszeit. da sollte die WPWP [Wärmepumpe] schon arbeiten können. sind deine takte vielleicht schon immer so kurz? (wie ist das laufverhalten über die jahre gewesen?) kannst du die heißgastemperatur auslesen? vielleicht hat sie über die jahre auch kältemittel verloren, gabs da mal n service? |
||
|
||
Hallo! Es war mit großer Sicherheit Luft! Ich habe heute sehr intensiv eine Entlüftung vorgenommen - 3x mal mit dem Gartenschlauch immer wieder Wasser bis leicht über den Sollwert eingefüllt und dann die Verteiler im EG und DG entlüftet. Beim letzten Entlüften habe ich solange Wasser ablassen bis am Druckmanometer der rote und schwarze Zeiger genau gleich gestanden sind. Den SetPoint habe ich auf 33 Grad geregelt und beide neuen UWP wurden auf Stufe 2 für eine konstante Geschwindigkeitskurve eingestellt. In dieser Einstellung benötigt die Solepumpe 44W und die Heizkreispumpe 21W. Und die Heizung läuft seit 13:22 nach wie vor einwandfrei. In den 22 Jahren wurde bisher 2x das Kältemittel und die Anlage inspiziert. Vielen Dank für die Unterstützung lg Harry |
||
|
||
Perfekt. Gut gemacht. Dann auf ne erfolgreiche heizsaison.(was mir richtig weh tut, dieses schon im August zu sagen) 😁 |
||
|
||
Würde noch das MAG prüfen dass die luftvorlage passt. Nicht dass deswegen Luft reingekommen is |
||
|
||
Ja das Wetter 2023 ist ohnehin schon besch...genug Ja kann ich denn das als Laie der Installations und Heiztechnik? |
||
|
||
Klar. Du schließt das Ventil des Kappenventils und lässt über die Entleerung das Wasser aus dem Gefäß. Dann vorne am Autoventil Luft drauf dein Haus normal hoch bis 10 mtr? Dann reicht 1,0bar für die statische Höhe. Dann Entleerung zu Kappenventil auf und Heizungsdruck wieder herstellen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]