« Heizung, Lüftung, Klima  |

Welcher Druckverlust in KWL optimal?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  manuon
14.8. - 20.8.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo,

ich habe die Auslegung/Planung meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im EFH weitestgehend abgeschlossen und wollte ein paar Eckpunkte gerne von den Experten hier absegnen lassen :)
Unser EFH hat einen Nennlüftungsbedarf von 260m³. Dieser soll über eine Zehnder Q450 TR abgedeckt werden.

Gemäß HYBALANS+ komme ich auf folgende Werte:
Gesamtdurchfluss 260,0 m3/h
Gesamt berechnete Durchflussrate 270,8 m3/h
Betriebsdruckkammer 29,2 Pa
Betriebsdruck EPP-Kanalkomponenten 27,4 Pa
Gesamtsystembetriebsdruck 56,6 Pa
Die Außen- und Fortluft würde ich gerne über einen Combiturm von Leitwolf leiten.

Folgende Fragen hätte ich:
Welcher Druckverlust im System wäre denn optimal bzw. tolerierbar? Sind 56,6pa gut oder schlecht?
Wäre die Q350 eventuell passender dimensioniert?
Der CTU160 Combiturm von Leitwolf wird mit Nennvolumenstrom bis 250m³ angegeben, da wäre ich 10m³/h drüber. Frau spielt bei der CTU200 Version aufgrund der Optik aber nicht mit. Wäre in der Gesamtbetrachtung des Systems der CTU160 mit seinem zusätzlichen Widerstand dennoch zu verkraften?

Vielen Dank für euere Einschätzung!

  •  Akani
14.8.2023  (#1)
Kenn mich zwar nicht mit den Druckverlusten und Volumenströmen aus aber frage wegen der Optik. 
Steht des lüftungsgerät im Wohnzimmer?

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
15.8.2023  (#2)
Ich würde die Aufstellung der Volumenströme und die Grundrisse gerne sehen. Gibt es wirklich so viele Räume, dass man insgesamt auf 260m³/h kommt?
Ab 230m³/h würde ich schon eher den CTU200 empfehlen. Ich denke nicht, dass es optisch einen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Turmgrößen gibt, wenn ein großes Haus daneben steht.

1
  •  manuon
15.8.2023  (#3)
@Akani das Gerät steht im Keller, aber der Combiturm steht vor dem Haus ziemlich präsent.

@leitwolf 
Anbei meine Berechnung, eventuell magst du bei Gelegenheit mal drüber schauen. Ich hatte schon nachgedacht, ob man die Abluft der Bäder über Präsenz und Luftfeuchte steuern sollte. Sprich auf ca. 15m³ mitlaufen lassen und die Lüftung bei Nutzung entsprechend auf die 40 hochfahren. Gerade die kleinen Bäder werden selten genutzt und aus meiner Sicht sinnlos 24/7 so stark belüftet.


2023/2023081564708.jpg

1


  •  leitwolf
  •   Gold-Award
18.8.2023  (#4)
Ist das Wohnzimmer/Küche ein abgeschlossener Raum, oder handelt es sich um einen offenen Grundriss? Wenn es ein offener Grundriss ist, dann wird der Wohnbereich von anderen Räumen mitgelüftet und man kann die direkt zugeordneten Volumenströme entsprechend verringern.

1
  •  dext0x
20.8.2023  (#5)
Also würde defnitiv von der 1946-6 abweichen. 
die Norm is im Endeffekt nur feuchteschutz, für wirkliche Frischluft und Komfort muss man das ganze deutlich höher drehen. 

zehndergerät macht 200pa, is kein Problem, bei uns hätte auch die 350 gereicht habe aber die 450 gewählt weil einfach das Gerät bei 200m3/h deutlich weniger Leistung zieht. 

wichtig Geschosse untereinander abgleichen


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zentrale Lüftungsanlage im Zuge Altbau Sanierung - Bisherige Planung