|
|
||
Sinnlos und eine Energieverschwendung. Ich hab Belimo zonenventile für bka und fbh verbaut und da schalte ich zw sommer und wintermodus um. Im sommer wird nur die fbh weggeschalten. Sollte es wo zu kalt werden, kann man den Durchfluss begrenzen. |
||
|
||
Zweite Mischergruppe ? Was ist mit der ersten ? *seufz* |
||
|
||
Mischergruppen brauchst du keine. BKA und Fbh fahren die gleiche Temperatur. Regulierventile kannst du dir ebenfalls sparen. Leg die Kreise sauber aus, hier gibt's gute leute die dir dabei helfen können. An den verteilern hast du dann eh volumenstromregler dran die du hoffentlich nicht drosseln musst.. Die Heizkreispumpe in der Wp reicht für alles aus. |
||
|
||
|
||
volle zustimmung den 3 kollegen. mischer & zweiter heizkreis ist eine notlösung im altbau im mix fbh & heizkörper wenn es sich gar nicht mehr hydraulisch vermeiden läßt. mischen bedeutet wp hebt auf ein höheres niveau (4° kosten 10% cop, 10° kosten 25° cop) und dann wird kaltwasser dazugeschüttet damit es nicht zu warm ist. kein wärmepumpler macht sowas freiwillig. die strangregulierventile sollte man wegplanen indem man fbh & bka hydraulisch aus einem guß auslegt (siehe www.flow30.at). stränge regulieren heißt drosseln heißt nach unten nivellieren. jeder strang wird gebremst bis er soviel widerstand hat wie der schlechteste. (gut) planen heißt jeder kreis wird hydraulisch auf den gleichen zielwert ausgelegt, also nach oben nivelliert. |
||
|
||
Volle Zustimmung den 4 Kollegen. Ich hab mir so per Hand regelbare Ventile in den Vorlauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. der BKA BKA [Betonkernaktivierung] einbauen lassen, um hier geschoßweise den Durchfluss NOTFALLS etwas mindern zu können (bzw. im Sommer die FBH FBH [Fußbodenheizung] komplett ausknipsen zu können). Hilft gut, um die Balance EG <-> OG besser einzupegeln, aber idealerweise benötigt man das nicht, wenn alles korrekt und gut geplant worden ist (bei uns eben leider nicht, deswegen wollte ich diesen Hosenträger). Aber im Normalfall ist bei mir nahezu alles voll offen (bzw. im Sommer die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu). EDIT: Das depperte elektrische Ventil, welches im Sommer die FBH FBH [Fußbodenheizung] wegschalten sollte, hat nie gescheit funktioniert und letzte Woche mit lautem Dröhnen endgültig das Zeitliche gesegnet. Hatte mich vom Insti überreden lassen (obwohl ich es schon damals nicht wollte), denn "im zweiten Winter willst du nicht mehr händisch das ganze umstellen". In Wirklichkeit ist die Umstellung zw. Sommer und Winterbetrieb in 5 Minuten erledigt. Aber meine WPWP [Wärmepumpe] benötigt nun ohne dem depperten Ventil 6W weniger, und das dauerhaft. 🤪 |
||
|
||
Ich schalt auch einfach die 2 FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler über den Sommer händisch aus, fertig. Meine Kreise sind voll offen allesamt und bisher (erster Winter) ist mit noch absolut nichts aufgefallen was justiert werden sollte... |
||
|
||
Habe 4 Verteiler und schalte auch händisch in den Sommer-/Wintermodus um. 1 Decke BKA BKA [Betonkernaktivierung] 2 EG FBH FBH [Fußbodenheizung] 1 Keller FBH FBH [Fußbodenheizung]. Das dauert nur eine Minute. Sogar locker. Ich "erschließe" somit mit der S1155-06er rund 600qm Heizfläche, wenn ich alles aufdrehe (BKA+EG+Keller) und es klappt wunderbar. Im Sommer habe ich eben nur das EG in der Kühlphase abgedreht, um keine kalten Füße zu bekommen und den heuer noch "kalten" Keller als zusätzliche "Kühlplatte" für die Deckenkühlung genutzt... (Da unten hatte es nur rund 15 Grad nach dem kalten Sommer ) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]