« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL unterschiedliche Lüfterdrehzahl / Lautstärke zu hoch

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
9.11. - 30.12.2023
29 Antworten | 9 Autoren 29
29
Hallo,

Unsere D&W stratos dreht auf Lüfterstufe 2 (160m3/h) mit 2070/1800 U/min. Die erste Zeit ist sie eigentlich immer sehr konstant mit 1700/1700 U/min gelaufen. Die erhöhte Drehzahl von 2070U/min bringt leider auch ein Lautstärkenproblem mit sich und die Lüftung ist in allen Räumen deutlich hörbar.

An was könnte dieses Ungleichgewicht liegen? Filter habe ich alle kontrolliert bzw. gewechselt. Ändert sich leider nichts.  Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Druck/Widerstandsproblem handelt? (Lüfter dreht höher um die selbe Luftmenge ab/zuzuführen).

Was mir auch aufgefallen ist sind die lauten Strömungsgeräusche der Leitungen nach den beiden Verteilerkästen im Technikraum.

Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?

Danke!
LG

  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
2.12.2023  (#21)
Auf Stufe 2 (160m3/h) wieder 500U/min mehr bei der Abluft als bei der Zuluft. 
Insti war da - kann sich aber auch keinen Reim darauf machen. D&W meldet sich nicht.... 
Noch jemand eine Idee? 


1
  •  Akani
3.12.2023  (#22)
Ventilatoren auch sauber?
Steuerung defekt? Wenn es nur nach kennlinie geht muss es ja irgendwo eine Regelgröße geben nach der die Lüfter arbeiten müssen. 

1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
3.12.2023  (#23)

zitat..
Akani schrieb:

Ventilatoren auch sauber?
Steuerung defekt? Wenn es nur nach kennlinie geht muss es ja irgendwo eine Regelgröße geben nach der die Lüfter arbeiten müssen.

Ventilatoren sind sauber. 

Wenn ich beim Verteilkasten einige Blinddeckeln runter nehme - normalisiert sich die Drehzahl bzw. gleichen sich Zu- und Abluft an. 

Spricht eher dafür, dass etwas am Rohrsystem nicht passt oder?


1
  •  KD2020
  •   Bronze-Award
3.12.2023  (#24)

zitat..
DrShouter schrieb: Spricht eher dafür, dass etwas am Rohrsystem nicht passt oder?

Das ist normal das sich die Drehzahlen reduzieren wenn du den druckverlust reduzierst. Wenn das ganze Rohrsystem wieder überwunden werden muss, muss die Drehzahl der Ventilatoren ebenso erhöht werden. Das die Drehzahlen beide Ventilationen gleich hoch sind ist eher Zufall.


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
3.12.2023  (#25)

zitat..
KD2020 schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Spricht eher dafür, dass etwas am Rohrsystem nicht passt oder?
───────────────

Das ist normal das sich die Drehzahlen reduzieren wenn du den druckverlust reduzierst. Wenn das ganze Rohrsystem wieder überwunden werden muss, muss die Drehzahl der Ventilatoren ebenso erhöht werden. Das die Drehzahlen beide Ventilationen gleich hoch sind ist eher Zufall.

Naja aber teilweise 500U/min Unterschied sind eher nicht normal bzw. war das die ersten pasr Monate definitiv nicht so. 


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
25.12.2023  (#26)
Die Drehzahlunterschied dürfte Temperaturabhängig sein.
Heute bei 11 Grad Aussentemperatur laufen die Ventilitoren wieder exakt gleich - umso kälter es dann wieder wird nimmt der Unterschied wieder zu. Am Bypass kann es nicht liegen, der öffnet erst bei 17 Grad.

Mich würde jetzt interessieren woran das liegt - setzt sich der Wärmetauscher bei kalten Temperaturen mehr mit Kondensat zu und dadurch steigt der Druck/Drehzahl?

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
25.12.2023  (#27)

zitat..
DrShouter schrieb: Die Drehzahlunterschied dürfte Temperaturabhängig sein.
Heute bei 11 Grad Aussentemperatur laufen die Ventilitoren wieder exakt gleich - umso kälter es dann wieder wird nimmt der Unterschied wieder zu. Am Bypass kann es nicht liegen, der öffnet erst bei 17 Grad.

Mich würde jetzt interessieren woran das liegt - setzt sich der Wärmetauscher bei kalten Temperaturen mehr mit Kondensat zu und dadurch steigt der Druck/Drehzahl?

Du kannst versuchsweise einmal den Volumenstrom auf Maximum erhöhen. Dabei sollte eventuell durch Kapillarwirkung im Wärmetauscher gebundenes Kondensat leichter abfließen können. Dieser Effekt war mir bislang nur bei anderen Geräten mit anderem Wärmetauscher bekannt.

Dass die Drehzahl in der Abluft mit der Zeit ansteigt, könnte auch an Ablagerungen in den Schläuchen liegen, aber das wirkt sich im Regelfall erst nach 10 bis 15 Jahren Betrieb aus.


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
26.12.2023  (#28)

zitat..
leitwolf schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Die Drehzahlunterschied dürfte Temperaturabhängig sein.
Heute bei 11 Grad Aussentemperatur laufen die Ventilitoren wieder exakt gleich - umso kälter es dann wieder wird nimmt der Unterschied wieder zu. Am Bypass kann es nicht liegen, der öffnet erst bei 17 Grad.

Mich würde jetzt interessieren woran das liegt - setzt sich der Wärmetauscher bei kalten Temperaturen mehr mit Kondensat zu und dadurch steigt der Druck/Drehzahl?
───────────────

Du kannst versuchsweise einmal den Volumenstrom auf Maximum erhöhen. Dabei sollte eventuell durch Kapillarwirkung im Wärmetauscher gebundenes Kondensat leichter abfließen können. Dieser Effekt war mir bislang nur bei anderen Geräten mit anderem Wärmetauscher bekannt.

Dass die Drehzahl in der Abluft mit der Zeit ansteigt, könnte auch an Ablagerungen in den Schläuchen liegen, aber das wirkt sich im Regelfall erst nach 10 bis 15 Jahren Betrieb aus.

Danke - hab ich jetzt mal versucht.

Die Anlage läuft heute bei wesentlich kälteren Temperaturen (Frost) fast synchron. Schau ma mal wie lange... Wenn die Theorie mit dem Kondenswasser zutrifft müsste der Abluftventilator bald wieder hochdrehen.

Edit: Schläuche sind sauber - Anlage läuft erst seit 8 Monaten. Insti meinte mal das vl irgendwo eine Kondenswassertasche im Schlauch steht - kann ich mir nicht vorstellen, da alle Schläuche im warmen liegen - wo soll da was kondensieren?

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
30.12.2023  (#29)
Es liegt an den Aussentemperaturen. Heute bei 10 Grad AT AT [Außentemperatur] läuft die Abluft sogar etwas niedriger als die Zuluft.

Wenn es kalt wird, dauert es einige Stunden bis die Lüfterdrehzahl der Abluft wieder hochgeht - gehe davon aus dass sich in dieser Zeit durch mehr anfallendes Kondenswasser im Tauscher der Druck erhöht.

Weder der Hersteller, noch der Insti konnten das erklären. Man muss immer alles selbst erforschen 😂


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Crashkurs Bauteilaktivierung - Webinar 16.11.2023