|
|
||
Müsste ma ausprobieren obs wirklich so ins Gewicht fällt. Aber deine Rechnung stimmt so natürlich. Diese Vorfeld ist der Grundsatz für Leistung = Masse x deltaT x spezifische Wärmekapazität. |
||
|
||
Nur so by the way, ist in der Anlage eh keine hydraulische Weiche oder ein Puffer verbaut? |
||
|
||
Ich habe nur einen 190l WW WW [Warmwasser] Boiler, der in der Inneneinheit integriert ist, kein weiterer Puffer. das Ding: https://www.klimaworld.com/buderus-waermepumpe-logatherm-wpl-ar-8-ar-ts-8kw.html |
||
|
||
Nochmal zu der Formel...Die erbigt bei mir ja 1300l/h. Gilt das nur bei 100% Leistung? Ich meine, wenn z.b meine Heizung höchstens auf 70% laufen würde (automatisch, weils die Situation so beeinflusst, oder begrenzt von mir) , hätte ich dann nicht einen Volumenstrom von 965l/h? |
||
|
||
Nein bei der geringsten Pumpenleistung, mit Pumpe überwindet du nur den Widerstand der Rohre. Also kommt es drauf an wie gut deine Hydraulik ist |
||
|
||
Stimmt schon, ich meinte, würde es bei 70% Leistung nicht reichen, wenn ich 965l/h einstelle anstatt der 1300l/h und somit den 0,1l/10m näher komme (und gleichzeitig auch die Pumpeleistung runterdrehen könnte)? |
||
|
||
Nein, du würdest damit nur die ins Haus eingebrachte Wärmeleistung reduzieren. Ansonsten müsstest du dabei die Spreizung erhöhen um dennoch die selbe Leistung zu erhalten. Und das wird kaum gelingen, weil die Wärmesenke (Haus) gleich bleibt. |
||
|
||
Ganz folgen kann ich leider immer noch nicht. Ich komme ja mit 8kW bei 5K Spreizung auf 1300l. Wenn mein Haus gerade aber nur zb 6kW braucht, dann moduliert die Heizung runter auf 75% oder? Und für diese 6kW wurde dann ja ein geringerer Volumenstrom reiche, oder wo ist mein Denkfehler? |
||
|
||
Du hast ja dabei noch die Heizkurve |
||
|
||
Stimmt, da war was 😜 Ich bleib jetzt bei meinen 1300l, meine Pumpe steht auf 4,4m (was auch immer das bedeutet) und 25W. Temperaturverläufe schaun im OG schon recht gut aus; Zwei Kreise muss ich noch etwas reduzieren. |
||
|
||
75% Kompressorleistung, nicht Volumenstrom. Die WP WP [Wärmepumpe] moduliert die Kompressorleistung! Wie und wann die WP WP [Wärmepumpe] im Auto-Betrieb auch den Volumenstrom anpasst, kann ich nicht sagen. Meine ist dabei bis jetzt immer auf 100% (Volumenstrom) gelaufen... |
||
|
||
Als Beispiel, deine Heizung packt auf das umfließende Wasser bei 100% Volumenstrom mit ihren 8kW Heizkleistung 5K als Temperaturdifferenz obendrauf. Nimmt das Haus nur 6kW ab, dann kommt der Rücklauf höher zurück, die WP WP [Wärmepumpe] regelt ihren Kompressor runter, auf zb. 75%, um dann mit 3K Spreizung auf die gewünschte Vorlauftemperatur zu kommen. Hat deine WP WP [Wärmepumpe] auch eine Spreizungsregelung, und diese steht zb. auf 5K, dann wird sie auch die Umwälzpumpe reduzieren, der Rücklauf wird kälter und du hast wieder die 5K. |
||
|
||
Die 4,4 m ist der Druck den die Pumpe aufbringt um den Wiederstand im Leitungsnetz zu überwinden |
||
|
||
Danke euch! Ich habe aktuell folgende VL VL [Vorlauf] bei a.) direkt Heizung (TC3) - 28,7° b.) HKV - 26,5° bei AT AT [Außentemperatur] 0° Somit verliere ich 2K zwischen Ausseneinheit und HKVs, und das wird ja bei tieferen ATs noch schlechter werden. Wieviel wäre hier normal? (nehme an, dass der Heizi die Rohre draussen nicht gedämmt hat, ca. 2m--3m) |
||
|
||
Was sagt die Wärmepumpe zur Rücklauftemp, bzw. zur Spreizung? Meine analoge "Eieruhr" zeigt auch einige Grad weniger an. Dämmen ist immer eine gute Idee! Ideal wäre 0 Verlust, VL=RL, was ich auch hatte wie ich noch die Weiche drinnenhatte, die Heizkreise aus waren, und das Wasser nur im Kreis lief. |
||
|
||
Ich messe/schaue nicht auf die analoge Eieruhr, sondern habe Tempfühler in allen HKVs am VL VL [Vorlauf] und an den RLs hängen. Die Spreizung (eingestellt 5K), da wo die Heizung misst (TC3/TC0) passt, aktuell 31,5 zu 26,4 (ich überheize am Tag meinen Estrich) Im aktuell beobachteten HKV im OG ists 28,4 zu 25,0, somit sogar 3K weniger am VL VL [Vorlauf]. Was bedeutet das, wenn die Spreizung in dem HKV nur 3,5-4K ist, anstatt der eingestellten 5K? |
||
|
||
Niemand eine Idee wieviel Temperaturunterschied zwischen der angezeigten VL VL [Vorlauf] der Heizung und der wirklich an den HKVs anliegenden Temperatur normal ist? |
||
|
||
Wenn ich es richtig verstanden habe werden alle Temperaturen werden mit gleichen Sensoren gemessen, die du vorab auch geprüft hast? Welche hast du hier im Einsatz? Was mir auffällt: Der Rücklauf am HKV hat 25,0 und an der WP WP [Wärmepumpe] sind es 26,4? Er wird also dazwischen wärmer? |
||
|
||
Den Unterschied am RL RL [Rücklauf] werd ich weiter beobachten, vl. war das auch nur irgendeine Konstellation. Aktuell geht's mir um die Frage, warum ich zwischen Heizung (wohl Ausseneinheit) znd HKVs am VL VL [Vorlauf] 3K Unterschied habe. |
||
|
||
Wie lang ist denn deine Leitung von außen bis zu dem besagten HKV? Und wie gut also mit was sind die Leitungen isoliert. Hier bitte Rohrmaterial und Durchmesser, Isolierung welche und Dämmstärken. Außenbeleuchtung sollte 200% sein. Innen 100% |
||
|
||
das ist mein Problem, ich habe keine Ahnung, wie und ob aussen isoliert ist. Die Leitung aussen kann höchstens 4m lang sein. Rohr Außendurchmesser ist 32mm. Innen ist bei allen HKVs die ziemlich gleiche Temperatur, somit würde ich annehmen, dass die Leitungslänge im inneren keine grosse Rolle spielt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]