« Heizung, Lüftung, Klima  |

Dimensionierung Erdwärmepumpe - Hilfe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  titan
  •   Bronze-Award
8.1. - 29.1.2024
39 Antworten | 12 Autoren 39
39
Hallo zusammen,

wir sind auf der Suche nach einem neuen Heizsystem, da wir unsere 20 Jahre alte Gasheizung, welche auch hin und wieder muckt ersetzen wollen.

Wir haben nun das erste Angebot für eine Erdwärme-Anlage angefragt.

Nun habe ich ein Angebot in dem mir der Installateur folgende Pumpe anbietet:

Wärmepumpe ALPHA INNOTEC COMPACT
Typ : SWC V62H3 inkl. Umschaltventil Boiler
WÄRMEPUMPE FREQUENZGEREGELT FÜR
OPTIMALE ANPASSUNG AN LEISTUNGSBEDARF
UND HÖCHSTE JAHRESARBEITSZAHL
Sole - Wasser 0° / 35° 1,3 / 6 KW
COP : 4,85

Als Alternative folgendes Gerät:
ALPHA INNOTEC Typ SWCV 92 H3
1,7 - 8,7 KW Leistung

Tiefenbohrung 130m. Bohrung auf 6,5 KW ausgelegt

Der Installateur hat das aufgrund des Gasverbrauchs der letzten Jahre vorgeschlagen. Wir hatten bisher noch nie mehr als 16000 kwh inkl. Warmwasser.

Daten vom Haus:
Beheiztes Brutto Volumen:500 m3
Gebäudehüllfläche: 425 m2
Brutto Geschossfläche: 167 m2
Fußbodenheizung (Hobbyraum Keller nur mit Heizkörper)

Heizwärmebedarf laut damaligem Energieausweis 10000 kwh/a
Energiekennzahl 60 kWh/(m2a) (laut EA EA [Energieausweis] von 2003)
Wir hatten bisher den höchsten Bedarf mit 16000 kwh/a seit wir das Haus vor 5 Jahren gekauft haben.

Außenwand: 
19 cm Ziegel mit Vergussbeton
14 cm Dämmung

Norm-Außentemperatur -12 grad
Seehöhe 412 m

Was meint ihr, reicht da eine 6KW Wärmepumpe, oder lieber doch die mit 8,7 KW.
Laut Installateur reicht die 6KW wenn wir nicht anbauen wollen, was nicht geplant ist.

Bitte um eure Einschätzung. Ich bin totaler Laie auf dem Gebiet.

Danke im Voraus

  •  titan
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#21)
So nun war ein weiterer Heizi bei mir und hat kurz und knapp alles aufgenommen. Der hat überschlagsmäßig von einer 8-9 KW Wärmepumpe gesprochen. Aufgrund von Gasverbrauch und Gastherme (15KW Gerät) konnte er das so auf die schnelle sagen. Er meinte reserven zu haben sei immer gut. Als ich sagte 6KW sollte reichen, war er skeptisch.

Ein anderer Heizi hat sich telefonisch gemeldet und gefragt ob wir die Luft-Wärmepumpe welche wir vor einigen Monaten angefragt haben machen wollen, wie es ausschaut.
Dem habe ich erklärt dass wir nun auf Sole-WPWP [Wärmepumpe] gehen möchten. Er macht mir ein Angebot, und hat gleich eine modulierende von Bösch von 4-9KW ins Auge gefasst.

Das verunsichert mich jetzt natürlich zusehends wieder.

Zusammenfassung:
Insti 1 (Favorit): 6kw oder alternativ 8 KW mit Kühlung(und als reserve)
Insti 2: 8-9 KW
Insti 3: 9 KW

Irgendwie gehen alle 3 Instis davon aus dass wir 8-9 KW brauchen. Nur der erste meinte 6 KW dürfte sich gut ausgehen wenn wir das Haus nicht vergrößern wollen.



1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#22)
Reichen tut trotzdem eine 6 kW-Maschine.

Die meisten Instis haben leider von Auslegung/Planung wenig bis keine Ahnung. Ist nicht umsonst ein eigener Berufszweig.

Achte unbedingt auf die untere Modulationsgrenze. Gibt WPWP [Wärmepumpe] mit 8-9 kW die weit runter können. 4-9 kW ist jedenfalls schlecht. Die soll bei dir auf 2 kW (oder noch weniger) runtergehen können. 

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
17.1.2024  (#23)

zitat..
stefano schrieb: Achte unbedingt auf die untere Modulationsgrenze. Gibt WPWP [Wärmepumpe] mit 8-9 kW die weit runter können. 4-9 kW ist jedenfalls schlecht. Die soll bei dir auf 2 kW (oder noch weniger) runtergehen können. 

Ich habe ihm gleich gesagt, wenn er mir ein Angebot machen will, dann muss er schauen dass er mir eine WPWP [Wärmepumpe] anbietet mit 6KW welche auch weit runter modulieren kann. Er muss mal schauen hat er gesagt. Klingt sehr vertrauenswürdig.

Grundsätzlich finde ich die Vorgehensweise aller Instis fragwürdig. Die verbauen da Zeugs um zigtausende Euros und berechnen dann die Leistung mit ihren Fingern.


1
  •  Destroent
17.1.2024  (#24)
Wenn du auf eine 9kW gehen willst, schau dir mal die Kronotherm 2-9kW an. Habe hier gerade ein Angebot für die 12kW bekommen, die ist preislich sehr interessant.

1
  •  Akani
18.1.2024  (#25)
So du hast 3 heizis, jeder sagt was anderes.
Wieviel hier haben dir zur 6 Kw Maschine geraten oder wieviel müssen dir no sagen das ne 6er reicht

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
18.1.2024  (#26)

zitat..
titan schrieb: Grundsätzlich finde ich die Vorgehensweise aller Instis fragwürdig. Die verbauen da Zeugs um zigtausende Euros und berechnen dann die Leistung mit ihren Fingern.

Das ist ein gewichtiger Grund, warum es dieses Forum gibt. Verlässt du dich auf Profis bist du verlassen.

Mir haben schon 3 Installateure zu erklären versucht, warum ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht funktionieren kann (thermischer Kurzschluss bei jedem Ring und so).

Ich gebe mittlerweile auf deren Meinung nur mehr sehr eingeschränkt etwas, manchmal musste ich sie förmlich zwingen, nach meinen Vorgaben zu arbeiten ("Thermosiphon kann nicht funktionieren").

Wer zahlt, schafft an, das hat zum Schluss der Renitenteste verstanden. Es ist schließlich dein Geld.

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
22.1.2024  (#27)

zitat..
Akani schrieb:

So du hast 3 heizis, jeder sagt was anderes.
Wieviel hier haben dir zur 6 Kw Maschine geraten oder wieviel müssen dir no sagen das ne 6er reicht

Ja sicher haben mir 3 Leute im Forum gesagt dass eine 6er reicht. Und 2 Installateure sagen halt was anderes. Trotzdem bin ich vorsichtig und hinterfrage die Dinge. Wenn es dann nachher unter- bzw. überdimensioniert ist kann ich es nicht mehr ändern. 

Meine Kritik bezieht sich auf die Installateure. Nochmals, wir reden hier von einer €45000,- Investition. Da darf sich eigentlich jeder von einem Fachmann erwarten dass er nachvollziehbar beraten wird, schwarz auf weiß. Und nicht über den Daumen gepeilt, wo der eine sagt äähm ,a 7-8 dürfte genügen, der andere kommt mir mit 9KW und der dritte sagt 6Kw. Und wenn noch 5 weitere Fragst kommen noch 5 weitere Schätzungen zusammen. 

Und ja, ich weiß es gibt einen Faden darüber warum Installateure so sind wie sie sind. 


1
  •  Akani
22.1.2024  (#28)
Schon klar, ich verstehe dich ja auch.
Nur liegt hier im Forum die Kernkompetenz weit höher. 
Wie du schon schreibst. Die instis haben alle geschätzt. Hier wurde dir bestätigt mit Begründung 
Mehr kann ich dir auch nicht schreiben.
Und genau aus dem Grund bist ja auch hier 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.1.2024  (#29)

zitat..
titan schrieb: Ja sicher haben mir 3 Leute im Forum gesagt dass eine 6er reicht. Und 2 Installateure sagen halt was anderes. Trotzdem bin ich vorsichtig und hinterfrage die Dinge. Wenn es dann nachher unter- bzw. überdimensioniert ist kann ich es nicht mehr ändern. 

Meine Kritik bezieht sich auf die Installateure. Nochmals, wir reden hier von einer €45000,- Investition. Da darf sich eigentlich jeder von einem Fachmann erwarten dass er nachvollziehbar beraten wird, schwarz auf weiß. Und nicht über den Daumen gepeilt, wo der eine sagt äähm ,a 7-8 dürfte genügen, der andere kommt mir mit 9KW und der dritte sagt 6Kw. Und wenn noch 5 weitere Fragst kommen noch 5 weitere Schätzungen zusammen. 

wenn du dich da zwischen den stühlen siehst kannst du eine professionelle gestempelte auslegung beauftragen. an diese hält sich dann der installateur ohne selber schlecht schätzen zu müssen...
kostet bei meinen kollegen knapp dreistellig für solesysteme ohne bivalenzauslegung...


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#30)

zitat..
dyarne schrieb: kostet bei meinen kollegen knapp dreistellig für solesysteme ohne bivalenzauslegung

Wenn man auf der sicheren Seite sein will wäre das eine Möglichkeit. Laut Gasverbrauch der letzten 2 Jahre mache ich mir aber keine großen Sorgen mehr dass es mit den 6 KW hinkommt.


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#31)
Der erste Insti hat mir eine Alpha Innotec mit 6KW Leistung angeboten.
Der zweite Installateur hat mir von Alpha Innotec dringendst abgeraten, zu anfällig und vor Jahren technisch stehen geblieben. Er präferiert Siebel Eltron.

Was haltet ihr von dem Angebot?
Er bietet mir folgendes an:


_aktuell/20240129381646.png

1
  •  EinHausinWien
29.1.2024  (#32)
Sind das Netto oder Bruttopreise? 😉

Den Integralspeicher würd ich gleich mal rauswerfen und durch einen normalen WW WW [Warmwasser] Speicher ersetzen lassen. Auch fände ich es spannend, was bei den Heizungskomponent alles enthalten ist. Ist da dir Fernbedienung (FET) dabei?

ISG Web brauchst du zwangsläufig, wenn du irgendwelche Daten aus der WPWP [Wärmepumpe] bekommen möchtest. 

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#33)
Oh Sorry, das sind netto Preise.

zitat..
EinHausinWien schrieb: Den Integralspeicher würd ich gleich mal rauswerfen und durch einen normalen WW WW [Warmwasser] Speicher ersetzen lassen.

Ich habe gefragt ob er das ohne Speicher machen kann, da war die Antwort dass es ganz ohne Speicher nicht geht, und dass es eh ein kleiner ist mit nur 100 Liter.

zitat..
EinHausinWien schrieb: Auch fände ich es spannend, was bei den Heizungskomponent alles enthalten ist. Ist da dir Fernbedienung (FET) dabei?

Das weiß ich leider nicht, aber sollte er in die engere Auswahl kommen werde ich da noch nachhaken.

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#34)

zitat..
EinHausinWien schrieb:

ISG Web brauchst du zwangsläufig, wenn du irgendwelche Daten aus der WPWP [Wärmepumpe] bekommen möchtest.

Der Preis für diesen Gateway ist schon ordentlich.
 
Wenn man ein Bastler ist, kann man sich das mit weniger als 30 EUR Investitionskosten selber zusammenschustern: https://community.home-assistant.io/t/configured-my-esphome-with-mcp2515-can-bus-for-stiebel-eltron-heating-pump/366053


1
  •  EinHausinWien
29.1.2024  (#35)

zitat..
titan schrieb: Oh Sorry, das sind netto Preise

Hab ich mir gedacht. Für Arbeit + Isolierung haben wir vergangenes Jahr ähnlich viel gezahlt, wenn ichs richtig im Kopf habe. Inbetriebnahme lag allerdings noch bei 495 netto.

Die Pumpe in deinem Angebot ist übrigens die Variante ohne Passivkühlmodul, falls das für dich Relevanz hat.

zitat..
titan schrieb: Ich habe gefragt ob er das ohne Speicher machen kann, da war die Antwort dass es ganz ohne Speicher nicht geht, und dass es eh ein kleiner ist mit nur 100 Liter.

Natürlich geht das, ich schicke ihm gerne unser Anlagenschema zu.😄 

zitat..
lewurm schrieb: Der Preis für diesen Gateway ist schon ordentlich.
 
Wenn man ein Bastler ist, kann man sich das mit weniger als 30 EUR Investitionskosten selber zusammenschustern: https://community.home-assistant.io/t/configured-my-esphome-with-mcp2515-can-bus-for-stiebel-eltron-heating-pump/366053

Das Gateway ist meiner Meinung hoffnungslos überteuert. Falls man das KNX Addon dafür haben möchte, werden sogar nochmal 500 € fällig.  


1
  •  titan
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#36)
Danke für euren Input.

Es wird jetzt eher die Alpha Innotec werden. Der Installateur verbaut von sich aus keine Pufferspeicher und bietet mir alles aus einer Hand. Auch wenn der andere Installateur die AI Wärmepumpe schlechtgeredet hat. 

Passivkühlung wollen wir nicht, wir werden eher eine Klimaanlage in betracht ziehen. Ich will auch die Luftfeuchtigkeit aus den Räumen bekommen im Sommer. 


_aktuell/20240129187247.png

_aktuell/20240129298510.png

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
29.1.2024  (#37)

zitat..
titan schrieb: Ich habe gefragt ob er das ohne Speicher machen kann, da war die Antwort dass es ganz ohne Speicher nicht geht, und dass es eh ein kleiner ist mit nur 100 Liter.

Erinnert mich irgendwie an nur ein kleines bisschen schwanger sein. 😂


1
  •  pred
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#38)
Bei mir ist in der Compactstation zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch ein 62l Puffer drinnen.
https://www.novelan.com/download/18.1c1d953c18661f32e4f42de/1677835537529/Zubeh%C3%B6r%20CSD.pdf

Ist in den letzten 10 Jahren nicht negativ aufgefallen ;)

1
  •  Markus98
29.1.2024  (#39)

zitat..
pred schrieb:

Bei mir ist in der Compactstation zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch ein 62l Puffer drinnen.
https://www.novelan.com/download/18.1c1d953c18661f32e4f42de/1677835537529/Zubeh%C3%B6r%20CSD.pdf

Ist in den letzten 10 Jahren nicht negativ aufgefallen ;)

Der kleine Puffer in LWPs dient nur zum abtauen und hängt meist im Rücklauf und nicht parallel.
Bei Sole unnötig.


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Recovair 360 - Kondenswasser im Zuluftbereich