|
|
||
Meinst du damit, ein eigener wärmepumpenzähler? Auf jeden fall. Temperaturen von der Quelle wären interessant, Vorlauf & Rücklauf des Heizkreises und am besten sonst noch alles, was du auslesen kannst. Wird auch Warmwasser mit der WPWP [Wärmepumpe] gemacht? Nur Fußbodenheizung oder auch Heizkörper? Die Temperatur im Haus passt soweit? Wird durch einen Kamin zugeheizt? |
||
|
||
vielleicht können dir auch die professionellen Kollegen von https://pimpmypump.at/ helfen? |
||
|
||
Einen eigenen Stromzähler im Verteilerkasten. Sprich normaler Haushaltsstrom ist nicht inkludiert. Ich kann halt alle Servicedaten am Gerät auslesen und manuell aufschreiben. Leider hab ich keine Ahnung wie das mit der RS232 "PC Service" Schnittstelle digital funktionieren könnte. Ja Temperatur sollte soweit passen. Alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung] (Keller ungeheizt). Kamin wird aktuell gerade erst installiert :) |
||
|
||
|
||
Hier noch die eingestellten Werte auf der Fachmannebene (rechts eingetragen) |
||
|
||
Offensichtlich hast du einen Pufferspeicher- nicht gut. 14 Takte ' ist das eine on/off Maschine? |
||
|
||
Wo siehst du das? Wäre mir nämlich nicht bekannt.... |
||
|
||
Zweite Seite erster Punkt. Aber ein Puffer sollte im Technikraum schwer zu übersehen sein 😁 |
||
|
||
Spannend :D Kann ein Warmwasserspeicher auch zugleich ein Puffer sein? Oder ist die Einstellung einfach falsch. Techniker von KNV meinte das es ohne Puffer ist und direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] einspeist. |
||
|
||
Das ist eine Direktverdampferanlage, da wird Kältemittel in Kupferrohren durch den Garten gejagt. Hat der KNV-Techniker die Kältemittelmenge geprüft? Hat diese WPWP [Wärmepumpe] keine eigene Regelung?? |
||
|
||
So sieht das ganze aus. |
||
|
||
Sollte alles passen. Mir kommt einfach der Stromverbrauch viel zu hoch vor |
||
|
||
Die DvAnlage is eben auch fixspeed. Da ist die Stromaufnahme leider immer am Max. Passt aber denke ich gut zum Haus. Ich würde vermuten auf Grund der Kleinen hysterese von nur 4K dass die Anlage sehr oft Warmwasser bereitet. Dies über Zeitprogramm 1 oder2 mal am Tag eindämmen. Die Leitungen solten zudem alle isoliert werden. WwAbgang und Kw Zulauf sollten einen Thermosyphon erhalten zwecks der Auskühlen nach oben. |
||
|
||
Hallo zusammen. Zeitprogramm für das Wasser ist bereits auf 2x eingedämmt. Bleibt aber jetzt noch die Frage ist die Heizung mit Puffer oder ohne? Anonsten wär ja die Grundeinstellung schon falsch. Seid ihr der Meinung das ~35kWh Stromverbrauch nicht zu hoch ist? |
||
|
||
Ich kann beim besten Willen keinen Puffer erkennen. Was ist "hoch"? Ich halte von aktuellen den Energieausweisen, die für Häuser vor 20 Jahren und mehr gebaut wurden, erst einmal wenig. War überhaupt jemand vor Ort, oder wurde dieser am Schreibtisch mittels Einreichungsplan erstellt. Die Technik bietet für geringes Geld sogenannte Einergiezähler mit recht hoher Genauigkeit. Damit weiß man, wieviel Wärmemenge in die Heizung geht. |
||
|
||
Mich schreckt der Verbrauch gar nicht - dein Haus ist weder klein noch besonders gut gedämmt. Das braucht bei den aktuell niedrigen Temperaturen halt auch eine entsprechende Menge Strom zum heizen. |
||
|
||
Knapp 13000kWh/a Heizenergiebedarf, ohne Warmwasser, für das finde ich 35kWh/d an Frosttagen nicht zu hoch. |
||
|
||
Viel oder nicht viel, schwer zu sagen. Wenn man rein auf die Werte des Energieausweises vertraut, würde ich schon viel sagen. Warum? Ihr habt jetzt keinen sonderlichen kalten Standort, aber habt einen langen Winter, daher sind die 12.800 kWh HWB etwas abzumildern. Das Haus mit BGF 200 m² gehört jetzt auch nicht zu den größten hier. Der mittlere U-Wert ist für das Baujahr vermutlich normal. Somit haben wir ein Haus rund um die 6 kW Heizlast, wie gesagt, wenn der EA EA [Energieausweis] stimmt. Unser Haus hat 5,5 kW und wir hatten die letzten 3 kalten Tage bis -10 °C einen Gesamtverbrauch von 30 kWh im Mittel für das ganze Haus, also WPWP [Wärmepumpe] + Haushalt. Unser Basisverbrauch im Sommer ohne Heizen ist bei 14 kWh, also da tut sich schon eine große Kluft auf. Im Kontext der 20 Jahre alten on/off Anlage mit (vielleicht nicht optimalem) Flächenkollektor kann es aber durchaus plausibel sein, wo der Mehrverbrauch herkommt. |
||
|
||
Haus rund 5,0 kW, Mittel der letzten 5 Tage 30 kWh bei -4 bis -9 Grad, Sommer 13 kWh im Schnitt Gesamtverbrauch WPWP [Wärmepumpe] ink. WW und HH. |
||
|
||
Danke für Eure antworten. Zusammenfassend würde ich dann sagen das soweit alles passt aber halt dem Alter entsprechend nicht mehr alles optimal läuft. |
||
|
||
Hab bei mir eine ähnliche Situation wie bei dir: Haus ca 23 Jahre alt, neue Fenster drin. HWB so um die 60. 180m² Wohnfläche. KNV Direktverdampfer WPWP [Wärmepumpe] Zum Vergleich hier mein Stromverbrauch an den Tagen die du eingangs reingestellt hast: (Heizen + WW) 01.01: 26,34 02.01: 25,57 03.01: 17,75 04.01: 19,95 05.01: 29,32 06.01: 29,15 07.01: 34,17 08.01: 40,56 09.01: 42,62 10.01: 39,06 11.01: 38,85 wir haben im Wohnbereich ca. 24°C in den restlichen Räumen 21-23°C Standort: OÖ, Bez. Vöcklabruck Wenns wirklich frostig draußen ist steigt der Verbrauch bei uns schon drastisch an. Die Regelung funktioniert dann auch nicht besonders gut da wir dann teilweise bis zu 2°C mehr Raumtemperatur haben wie bei eher gemäßigten Außentemperaturen. Da meine WPWP [Wärmepumpe] eine ältere Genration wie deine ist, kann ich mir dann immer nur helfen in dem ich die IST-Raumtemperatur an der WPWP [Wärmepumpe] anpasse. Ich denke ein bisserl optimieren wird man es schon noch können bei dir. Aber grundsätzlich passt der Verbrauch würde ich mal behaupten. |
||
|
||
Hast du keine Kennlinie, die du flacher stellen kannst? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]