|
|
||
Hallo, dazu gibt es eh auch schon den einen oder anderen Faden: https://www.energiesparhaus.at/forum-stromverbrauch-wp-im-winter/75597 Tage ohne E-Auto laden: 13.1.: 32,5 kWh auf 185sqm 11.1.: 33,4 kWh Pendel eigentlich ummer so um knapp über 30kWh. Allerdings nicht nur WP WP [Wärmepumpe] sondern auch Hausstrom. PV ist da noch nicht abgezogen (Netzbezug am 13.1. waren zB 23,1 kWh bei sonnigem Wetter). LWP Nibe2120-12. Lt pimpmypump mehr als das doppelte zu groß 😔 |
||
|
||
14.1. 11,39 kWh, 189m2, RGK, S1155 (bin noch am justieren) Nur Heizung inkl Warmwasser |
||
|
||
@wmbetter: denke du meintest LWPs ausschließlich, oder?... sonst wärs nicht Äpfel/Birne sondern wsl "Äpfel/ Passionsfrucht"-Vergleich |
||
|
||
|
||
Dimplex LAW9IMR, 255m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] im Westen Wiens, mit Taganhebung-Nachtabsenkung gestern 18kWh, vorgestern 19kWh, an den sehr kalten Tagen 25kWh (jeweils inkl. WW, Pumpen, Wannenheizung - Gesamtsystem) bzw. wenn ich sie durchlaufen lasse auch Richtung 30 kWh (800W Mindestlast bei Grundmodulation). Hausstrom kommt da noch drauf, da sonst kein Vergleich möglich (haben 2 kleine Kinder, WaMa und Trockner, Sauna, etc). Da können 3kWh am Tag stehen oder mit BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] auch mal 50kWh extra. LG |
||
|
||
Icht nur das...Größe des Hauses, HWB-Wert, Raumtemperatur,....100 Variablen |
||
|
||
Hallo! Bei mir schauts trotz Grundwasserwärmepumpe (die effizienteste) auch sehr schlecht aus... Verbrauch kompletter Hausstrom (hauptsächlich Heizung): 13.1. : 35 kWh 14.1.: 38 kWh Grundwasserwärmepumpe (8kW) mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und 163 m2. Erster Winter und ohne Fassade (50er Eder Planziegel).. |
||
|
||
Ja! |
||
|
||
Ich hatte (letztes Jahr, vor den Justierungen) an manch kalten Tagen inkl Haushaltsstrom und WW WW [Warmwasser] einen Verbrauch von 68 kWh bei 160qm beheizt. Jetzt ist es etwas besser. Massiv überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] |
||
|
||
bei uns: 187 m² BGF LWP Vaillant VWL 55/5 Standort Wien, Stadtrand Wunschtemperatur 22 - 22,5°C Heizung, exkl. Warmwasser: 14.1.: 12 kWh 13.1. 13,3 kWh 12.1.: 12,2 kWh höchster Verbrauch bisher an einem Tag war am 9.1. mit 18,9 kWh ab geschätzt 5°C Außentemperatur im Tagesschnitt <10 kWh Verbrauch pro Tag |
||
|
||
Dieser Vergleich ist immer Äpfel mit Birnen, den wenn LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] zu SWWP schon schlimm ist, was ist dann erst ein PH zu einem grade noch erlaubten monolithischen 50er Ziegel. Ohne Angabe von Fläche, mittlerer Außentemperatur, Innentemperatur, temperaturbezogene Heizlast, Sonneneinstrahlung und MAZ der WP WP [Wärmepumpe] ist ein Vergleich nicht möglich. 1 |
||
|
||
Ein Post, der absolut nichts bringt: Mein durchschnittlicher täglicher WP WP [Wärmepumpe]-Stromverbrauch der letzen 5 Jahre: 8,36 kWh Ist das gut oder schlecht🤡😝? |
||
|
||
-15 grad und keine Sonne, richtig? Sonst stimmt da einiges nicht. Da kenn ich LWP LWP [Luftwärmepumpe], die brauchen bei weitem weniger. |
||
|
||
Der Vergleich würde mehr Sinn machen, wenn man zumindest den Heizwärmebedarf des Hauses laut Energieausweis (Qh/a) dazu nimmt... Unser Haus: beheizt cà 180m², HWB laut EA EA [Energieausweis] 6300 kWh/a Stromverbrauch der LLWP seit 1.1.24: 129 kWh (haben aber die RT RT [Raumtemperatur] etwas gesenkt) = 9,3 kWh pro Tag. Gesamtverbrauch im Vorjahr: 958 kWh bei durchschnittllich 22° im EG u. OG und 19° im Keller (da auch bewohnbar). Hier im Osten wirkt sich der Klimawandel äußerst positiv aus, da die durchschnittlichen Lufttemperaturen höher als im EA EA [Energieausweis] angegeben sind. Da wir speziell in der Übergangszeit nur untertags mit höherer Lufttemperatur heizen geht sich ein SCOP von über 6 aus... |
||
|
||
Leider nein, im mittel -2 grad und etwas Sonne... Ja hab eh einen Thread gestartet, da passen einige Sachen nicht wies ausschaut, von überdimensionierter WP WP [Wärmepumpe], Grundwasserpumpe, bis hin zum Puffer... Die Werte sind echt bitter. HWB - Standortklima liegt bei 38. |
||
|
||
Also nichts für ungut aber das ist schon krass wenig und für mich fast unglaubwürdig, sry. Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zieht in Grundlast bei 0 Grad (= ca. 26,x Grad VL VL [Vorlauf]) ca. 800W (inkl. UWP, inkl. Kondensatwannenheizung, etc) = 20kWh/Tag wenn sie durchläuft, wären 50 Tage a 24h durchlaufen auf Grundlast bei deinem Verbrauch. Selbst wenn die nur 500W zieht wären das 12kWh / Tag =83 Tage a 24h. Mein Haus hat einen HWB von 6,7 bei 31kWh/m2. |
||
|
||
@hellsayer: ich habe deshalb eine Luft-Luft-WP , weil die viel besser sind, und im Stand-By nur 10 W brauchen. Ich schalte sie aber in der Übergangszeit in der Nacht meist komplett aus... |
||
|
||
ok wieder was gelernt - ich hätte Luft Luft als das allerschlimmste im Gedächtnis, da ja Luft der schlechteste Wärmespeicher überhaupt ist. Kann ich nur gratulieren, ich rechne nicht damit jemals weit unter 3.000kWh zu kommen inkl. WW. Was ich jedoch nicht verstehe: die Wärmepumpe (Kompressor, Ventilator, etc) sind ja unabhängig auch bei dir vorhanden oder? Das ganze wird dann ja auch im Betrieb entsprechend Strom benötigen (siehe meine Laienberechnungen)? LG |
||
|
||
Gast-Karl spricht von LLWP, somit enfällt schon einmal das WW WW [Warmwasser]. Und bei einer Grundlast von 800 Watt, sind bei 26 Grad VL VL [Vorlauf] und einer AZ um die 5 ca. 4 kW Heizlast bei 0°C, das ist halt auch extrem viel. Nur so zum Vergleich, vom 8.1 bis zum 10.1 hatte ich eine mittlere Außentemperatur von -7°C und die Heizlast lag im Schnitt bei 2,67 kW mit einer AZ von 3,3 (somit ca. deine 800 Watt). Man muss halt immer auch den HWB betrachten. |
||
|
||
@hellsayer: Ja Luft ist ein schlechter Wärmespeicher, im Gegensatz zu Beton, weshalb ich auch Zwischenwände aus Beton habe, die z.B. die untertags eingebrachte Wärme super puffern. Gase (wie Luft) benötigen aber weniger Energie als Flüssigkeiten für den Transport (wie Sole oder FBH FBH [Fußbodenheizung]). Eine ständige Kondensatwannenheizung hat die LLWP auch nicht. WW mache ich mit DLE und Wärmerückgewinnung (COP >3) -> auch kein messbarer Stand-By Verbrauch. KWL ist natürlich auch ein Muss (deren Abwärme nutzt die WP WP [Wärmepumpe] auch noch zusätzlich), und ein 50er Ziegel ein No-Go für so einen Verbrauch... Die Anzeige der WP WP [Wärmepumpe] stimmt, da ich sie auch mit einem Shelly überprüfe: |
||
|
||
Naja 800 W - schätze mal mindestens 30W UWP - locker 50W Wannenheizung -xx Watt was sonst noch abgeht. Ist schwer zu sagen, was die einzelnen Komponenten extra benötigen, weshalb ich immer den Gesamtverbrauch messe. Und ja, die Pumpe ist 1) immer nochzu groß obwohl die kleinste die ich bekommen habe und 2) technisch und von den Leistungsdaten aus dem Jahr ca. 2014 :) HWB kenne ich leider nicht wirklich, da mein EA EA [Energieausweis] sicher falsch ist und meine WP WP [Wärmepumpe] keinen WMZ eingebaut hat. Somit kann ich immer nur schätzen. Jedenfalls habe ich 25+20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] durchgehend bis zum Keller + Bodenplatte, sollte also keine krassen Überraschungen beim HWB geben... |
||
|
||
@hellsayer : Hab zufällig gesehen, dass du eh auch eine Samsung LLWP hast. Ich würde versuchen, mehr mit dieser zu heizen (speziell das OG). Die ist sicher um Einiges sparsamer als die Dimplex, gerade weil du ja auch wie ich Parkettboden hast. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]