|
|
||
Ein neuer Takt beginnt immer aus Null. Du hast eine Luftmaschine? Dann könnte auch ein Takt beim Abtauen gezählt werden der aber nicht wirklich ein Takt is weil der Kompi nicht erst wieder den Kältekreis anfahren muss. Wie is dein System aufgebaut? Haus usw. Erzähl mal paar daten. Was mir sehr hoch vorkommt fast 30° Vl bei 1° AT |
||
|
||
Was wäre denn eine gute Vorlauftemperatur bei 0°C? |
||
|
||
Kommt drauf an. Du solltest deine Wp angeben mit welcher Leistung, heizsystem ERR ERR [Einzelraumregelung]? Angaben zum Haus. Dann könnte ma auch was zu den Takten sagen. Versuch außerdem den Servicecode zu bekommen, da könnte dann alles drin stehen |
||
|
||
|
||
Versuch mal den Servicecode (Monteurscode) 5678 Hab eine Daikin Altherma 3 , aber noch nie wegen Taktungen geschaut weil meine "Dauerlaeuft" |
||
|
||
Ja ist eine Luftwärmepumpe. Von gestern auf heute hatte ich 11 Starts. Es wurde aber dazuwischen auch das Warmwasser aufgewärmt. Und eben auch enteist. Danke für den Hinweis! Eben Luftwärmepumpe mit Fussbodenheizung (Keller/EG/OG) mit jeweils ca. 125m2. Keine ERR ERR [Einzelraumregelung]. Wobei meiner Heizkreise leider noch sehr unterschiedlich lang sind. Das wird im Frühjahr behoben. Ich muss mich auch noch mit der Heizkurve beschäftigen, der Installateur hat die Heizung einfach auf Automatik gestellt. Wärme übers Raumsthermostat und Wasseraufheizen war auch jedezeit möglich. Jetzt rennt sie nach der Außentemperatur und einmal untertags wird Warmwasser produziert. Ich hab mal die Außentemperatur mit dem Sollwert des Vorlaufes gegenübergestellt. Dieser dürfte noch zu hoch sein. Da steht leider eben auch nicht mehr drinnen, oder ich habs noch nicht gefunden. Es gibt auch den "erweiteten Benutzer" mit 1234. Viel ist ihnen da bei Daikin nicht eingefallen. |
||
|
||
Leistung der WP WP [Wärmepumpe]? Energieausweis oder Heizlastabschätzung des Hauses? Ob hier evtl überdimensioniert is. Hast du nen Puffer im Heizsystem? Dann definitiv mit dem Hydraulischen Abgleich beginnen |
||
|
||
Ist eine 8kw Wärmepumpe. Ist wahrscheinlich zu groß, aber die bauen sie auch in baugleiche Häuser ohne Keller ein. Deswegen hab ich die gelassen. Könnte eine 6kw WP WP [Wärmepumpe] tiefer modulieren? Puffer haben wir keinen. Hydraulischen Abgleich würd ich erst nach angleichen der Kreise machen. Aber vielleicht doch schon früher starten. |
||
|
||
So schlecht is sie ja nicht dimensioniert, müsste ma sich mit deiner Bedarfskurve vom Haus genauer ansehen wie die Ausgelegt wurde. Versuch den hydraulischen Abgleich mal zu machen. Ich denke du hast da Kurzschlusskreise dabei die dir deinen RL RL [Rücklauf] hoch nehmen. Du kannst auch mal alle Einstellungen posten die die WP WP [Wärmepumpe] für heizen usw so ausspuckt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]