« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizung läuft nicht so effizient wie voriges Jahr... aber warum?!?!

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  SaubererM
6.2. - 15.2.2024
25 Antworten | 10 Autoren 25
1
26
Servus zusammen, ich bräuchte bitte wieder einmal die Einschätzung von euch Experten bezüglich meiner Heizung.
Ich war bis jetzt eigentlich zufrieden wie sie läuft. Nur ist mir jetzt schon aufgefallen, dass die Heizung heuer nicht so effizient läuft wie voriges Jahr und ich habe eigentlich nicht wirklich was umgestellt. Im Herbst habe ich Wasser über das Ausdehnungsgefäß nachgefüllt, da der Druck schon bei nur mehr ein bisschen über 1 bar im Heizkreis war. Und Heizukurve habe ich glaube ich um +1 raufgeschoben.

Eckdaten:
50er Ziegel
170m^2 Wohnfläche
Tiefenbohrung 2x85m
KNV S1155

Meine FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise (16x2) ca. 95lfm (bis auf Speis-Kreis 10 EG) sind eigentlich alle gleich lang. BKA (20x2,25) ca. 145lfm ist auch vorhanden und sollte zu den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreislängen gut dazu passen.

Zum Vergleich die Monatswerte NUR Heizen:
Monat    Wärme [kwh]     Strom [kwh]     AZ

Nov 22          1380          187          7,3
Nov 23          1464          234          6,2

Dez 22          2076          318          6,5
Dez 23          2019          348          5,8

Jän 22          1685          259          6,5
Jän 23          2222          410          5,4

Anbindeleitungen zu HKV (inkl. Kreislängen):

_aktuell/20240206696378.jpg

FBH Verlegung:

_aktuell/20240206183369.jpg


_aktuell/20240206102870.jpg

HKV:
EG:

_aktuell/20240206631634.jpg


_aktuell/20240206459282.jpg

OG:

_aktuell/20240206897680.jpg

BKA:

_aktuell/20240206142806.jpg

Aktuelle Werte:
Gradminuten: -352GM
VL: 28,3°
RL: 25,7°
Mittlere Außentemp.: 9,9°
Außentemp.: 8,7°
Sole ein: 6,8°
Sole aus: 2,6°
HU Pumpe: 55% FIX   14,4 l/min
Verdichter: 35 Hz

Raumtemp. EG: 23,5°
Raumtemp. OG: 24,5°

Ich habe mir auch eine Wärmebildkamera gekauft um die Temperaturen zu messen. Habe nur eine billige um 200,- genommen. Leider geht da das Messen auch nicht so gut wie ich gedacht hätte.. muss ich schauen ob ich wo eine bessere herbekomme.

Alle Kreise voll offen, bis auf Kreis10 EG (Speis) gedrosselt.

Aktuelle Werte lt. Wärmebildkammera bei den HKV:
HKV EG:
VL = 27,9°
RL Kreis 9 = 24,6°
RL rest = 25,6°
Volumenstrom - keine Anzeige bei HKV (theoretisch bleibt gesamt 2,2l/min übrig)

HKV OG:
VL= 28,1°
RL Kreis 8 = 26,8°
RL rest = 26,3°
Volumenstrom ca. 0,85l/min pro Kreis = 6,8l/min gesamt   ABGELESEN

HKV BKA BKA [Betonkernaktivierung]:
VL = 28,3°
RL = 25°
Volumenstrom ca. 1,35l/min pro Kreis = 5,4l/min gesamt   ABGELESEN

Was man auch stark merkt, ist dass die Raumtemperatur im OG immer um ca. 1° höher ist als im EG.

Was sagt ihr zu dem ganzen.? Ist der geringe Durchfluss im EG das problem.?

Danke schoneinmal für eure Einschätzungen/Erfahrungen😗

  •  berhan
  •   Gold-Award
9.2.2024  (#21)

zitat..
SaubererM schrieb: könnt ihr davon etwas ablesen.? .. habe schon starke temperaturunterschiede... hätte ich nicht gedacht...

Wie scon angedeutet, ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vom Volumenstrom gegenüber der FBH FBH [Fußbodenheizung] unterversorgt, sieht man jetzt auch ganz gut an der geringeren Oberflächentemperatur. Das wird sich zwar jetzt nicht großartig auf die Effizienz niederschlagen, aber man könnte natürlich noch nachbessern.


1
  •  SaubererM
9.2.2024  (#22)

zitat..
Akani schrieb: Ansonsten läuft irgendwas falsch denn mit deinen Einstellungen in Dr Heizkürve

welche werte schlägst du vor bei der heizkurve.?


zitat..
berhan schrieb: man könnte natürlich noch nachbessern

also mehr volumenstrom in BKA BKA [Betonkernaktivierung] und EG oder.?
somit soll ich das komplette OG mal eindrosseln oda.?
wie viel volumenstrom sollten in den 4 BKA BKA [Betonkernaktivierung] kreisen durchgehen.?




1
  •  berhan
  •   Gold-Award
9.2.2024  (#23)

zitat..
SaubererM schrieb: wie viel volumenstrom sollten in den 4 BKA BKA [Betonkernaktivierung] kreisen durchgehen.?

In etwa die gleiche Menge wie von der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Da kannst ja die UWP auch ein bisschen höher laufen lassen, bei so vielen Kreisen wie bei dir sollte das eigentlich vom Stromverbrauch nicht viel ausmachen.


1
  •  Akani
10.2.2024  (#24)
Wie gesagt kommt aufs Haus an und wie ihr euch drin wohl fühlt.
Bei der jetz eingestellten Kurve regelt sich die Heizung ab 0° At eben gar nicht.
Du hast Glück eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu betreiben die dir die Energie aufnimmt. 
Und wie behan schreibt, gleiche mal deine Volumenströme sauber ab.
Notiere dir wie du was vorstellst um auch zu merken was dabei passiert.
Einfach auch um Veränderungen rückgängig zu machen wenn nicht gut ist.
Dazu sollte es erst wieder kälter werden
Und mit deiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] musst eh 2-3 Tage warten bis du Änderungen merkst.
Kurve 2/2 oder 3/2 könnt ich mir schon gut denken dass es passt.
Bei den Damen im Haus wirds halt meist schwierig wenns dann auf einmal kälter wird im Haus, aber lass dich nicht aus der Ruhe bringen

1
  •  SaubererM
15.2.2024  (#25)

zitat..
Akani schrieb: Kurve 2/2 oder 3/2

habe jetzt mal auf 3/2 umgestellt


zitat..
Akani schrieb: Bei den Damen im Haus wirds halt meist schwierig

haha geht eh jeden so 😅


zitat..
berhan schrieb: ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] vom Volumenstrom gegenüber der FBH FBH [Fußbodenheizung] unterversorgt

zitat..
Akani schrieb: gleiche mal deine Volumenströme sauber ab.

habe jetzt die hu-pumpe auf 60% erhöht und habe einen volumenstrom von ca. 15,3 l/min

habe jetzt das OG gedrosselt.. habe hier jetzt ca 0,5 l/min pro kreis (gesamt OG ca. 4 l/min)

BKA komplett offen.. hier jetzt ca. 1,85 l/min (gesamt BKA BKA [Betonkernaktivierung] ca. 7,4 l/min)

EG komplett offen.. hier kann ich ka leider nicht ablesen.. aber rechnerisch ergibt sich ca. 3,9 l/min.. werdn bissl über 0,4 l/m pro kreis für die 9 gleich langen und ganz offenen kreise sein und der speis kreis gedrosselt weniger..

@Akani @berhan  soll ich noch mehr durch die bka versuchen zu bekommen oder so mal ok?

OG hat ja eine kürzere anbindeleitung und bessere 90grad winkel beim hkv.. da merkt man schon, dass hier der meiste durchfluss durch will wenn alles komplett offen ist..


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fußbodenheizung im Altbau